消防水泵房更新时间:2024-05-09 01:48:16

本专题为土木在线消防水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 三层的办公楼,每层一千多平方,布置消火栓系统,要不要设置消防水池、水泵房的啊,如何判别! 规范上说符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 望详解!!...查看详情

    用户:jiangdan000 浏览量:7201 时间:2012-07-10
  • 消防水泵房需不需要设置报警探测器? 规范没有明确要求,如果不设算不算错? 或者谁有明确的规范要求,提供一下,谢谢!...查看详情

    用户:lvbokele 浏览量:6995 时间:2012-06-25
  • 图纸简介: 本图纸为某地半地下室水泵房与消防水池图纸,建施和结施都有,图纸内容包括:总平面图,设计说明,平面图 ,立面图 ,剖面图,各大样图,基础平面图 ,板梁配筋图,大样图。 投稿网友: joannaatamoy 上传时间: 2012-01-06...查看详情

    用户:joannaatamoy 浏览量:808 时间:2012-01-06
  • 在布置平面图的时候,如果水泵房属于厂房,是不是应该和民用建筑要满足防火间距的要求,但是很多泵房放在建筑内,所以有点糊涂了。...查看详情

    用户:zschigo 浏览量:3627 时间:2011-09-19
  • 消防水泵房是否需要做排烟设计,尤其是地下的消防泵房面积超过50平方,是否需要设机械排烟,这个问题一直很纠结。之前消防培训过一次,老师说消防泵房需要做排烟。到底需不需要,请大家指教!...查看详情

    用户:zhch666666 浏览量:4187 时间:2011-08-11
  • 有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?...查看详情

    用户:小影子0410 浏览量:3118 时间:2011-05-20
  • 遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答...查看详情

    用户:s13893854 浏览量:9218 时间:2011-05-06
  • PKPM   PKPM

    最近要对一处“消防水池和水泵房”进行建模计算,可是拿到题目后,真是不知道从何处下手啊!这个建筑大概的情况是:消防水池全部埋在地下,而它右边的水泵房一半埋在地下。 这个,这个。。。这个建筑,我不知道用什么建模啊?如果用PKPM的话,它的侧向土压力怎么输入啊? 哪位高手能给点建议? 在下感激不尽啊?...查看详情

    用户:nstopwuyp 浏览量:18792 时间:2011-04-07
  • 有一个厂房,4层,层高不超过24米,市政水压0.35MPA,两路进水,这种情况是否需要做水泵房呢?...查看详情

    用户:hzy8607 浏览量:11104 时间:2011-03-17
  • 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量; 2 补水量应经计算确定,...查看详情

    用户:hzy8607 浏览量:5997 时间:2011-03-16
  • 一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做...查看详情

    用户:hzy8607 浏览量:13009 时间:2011-03-16
  • 如题 而按照 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98 5.6.3 分机或塞孔的设置,应符合下列要求: 5.6.3.1 下列部位应设置消防专用分机: (1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。...查看详情

    用户:zywbl 浏览量:1278 时间:2011-03-14
  • 像一般地下室的设备区的面积为500平方,水泵房、消防水池这种无可燃物的房间,其面积是否可不计入防火分区的面积之内?在高规中没有明确表示只有在《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98 4.1.1人防工程内应采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求: 1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防...查看详情

    用户:钢巴 浏览量:58834 时间:2011-02-18
  • 我现在遇到一个问题,低层建筑只设自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房。请教同行高手。 1、按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。什么是确保?市政检修停水算不算,按条文说明:目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方...查看详情

    用户:qxh22 浏览量:9266 时间:2011-02-11
  • 现在消防水泵房与发电机室应用什么照明灯具啊?原来例如泵房,我们用的防水防尘灯,外加壁挂式应急灯。而后审图意见按规范说“要求应急照明照度需与正常照明相同照度”。这样的话壁挂式应急灯得用很多盏,专业负责人又说不好,让我找自带蓄电池灯具。请问大侠们有没有这样功能全面的灯具啊?:)...查看详情

    用户:louie_jervis 浏览量:3666 时间:2010-12-20
  • 土建的图纸上没有设置地沟,是否应该增加地沟呢?...查看详情

    用户:pinkone 浏览量:2997 时间:2010-10-22
  • :handshake 消防水池人孔不设在水泵房合适吗?...查看详情

    用户:yanlchou 浏览量:9131 时间:2010-09-21
  • 工地图片图片1

    比较直观,给初学者启示 3941097 3941098 3941099 3941100 3941101 3941102 3941103 3941104 3941105 3941106 3941107 3941108...查看详情

    用户:lql2003168 浏览量:27833 时间:2010-07-16
  • 有个问题请教下:一个学校,里面有4栋教学楼,水泵房为室外单独水泵房,从这4栋教学楼出来的消防启泵信号有4组,那么最后接到水泵房的是4组吗?还是出来的4组相遇就合成1组,最后到水泵房就1组了?不知道我说明白了没,期待高手回答!...查看详情

    用户:mayuhua01 浏览量:2228 时间:2010-07-09
  • 请教大家地下消防水泵房通风,排风量和进风量怎么算?我取的排风量按10次/h,进风量不知道怎么考虑。请高人指点,通常进风量都是按排风量的80%-85%计算。但是我看到某图纸的设备用房的进风机量是排风机风量的2倍。很不明白。请大家讨论下进风量的计算~...查看详情

    用户:jianaoye 浏览量:5121 时间:2010-06-29