本专题为土木在线消防水泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
是否有规定消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备?如需设置有什么明确要求?需要能够自动传输么?...查看详情
一、工程概况 本工程为兰州SOHO项目,项目用地位于兰州市城关区民主西路中部南侧,北侧为民主西路,南侧为铁道部第一勘测设计院兰州分院家属区,东侧为民百大楼及铁路第一小学,西侧为蓝宝石大酒店及恒泰大厦;该工程总建筑面积59995.6m2 (其中地上50955.20m2、地下9040.4m2),地上29层(其中地上一至六层为商业,面积为14301m2;七至二十九层为SOHO办公,面积为36654....查看详情
现在有个楼,上级部门卡总建筑面积,不能超12000平米,主楼有地下室,为了省机房面积,把消防水池单独拿到室外地坪下单独建设,水池面积可以不算建筑面积,但是泵房甲方想放在主楼地下室,也就是说,消防水泵房和水池之间隔着土。这样做到底行不行。从技术上貌似都可以,埋地穿管呗。关键是有个水池水位就地显示怎么处理。这个还是个强条...查看详情
消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?...查看详情
消防水泵房现场施工图片,大家觉得好的话就收藏起来吧! 5878939 5878940 5878941 5878942 5878943 5878944 5878945 5878946 5878947 5878948 5878949 5878950 5878951 5878952 5878953 5878954 5878955 5878956 5878957 58...查看详情
一、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 5860874二、GB50016-2014 8.1.6(强条) 消防水泵房设置要符合以下规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层...查看详情
以前都是一部钢梯直接下去,现在突然专家根据防火规范6.6.4-1要求设置封闭楼梯间,这个应该如何解决?...查看详情
注册消防工程师教材中多处提到消防水泵房。《综合能力》第二篇建筑防火检查第46页提到“宜采用耐火等级不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为乙级防火门。”《案例分析》第一篇建筑防火案例分析第34页提到“应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。”http://www.xuechuanedu.com/data/attach...查看详情
求教,消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?万分感谢。 是不是旋流防止器跟吸水喇叭口是一样效果?...查看详情
如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?...查看详情
1.《建筑设计防火规范》GB50016-20146.2.7(强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.6(强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2.附设在建筑内的消防...查看详情
一个地下水泵房和一个地下变电所靠在一起,能不能共用一个排风井?如图,是否有规范要求?...查看详情
素材:齐力消防 如有侵权 请联系删除 《建筑设计防火规范》 1、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2、GB50016-2014 8.1.6(强...查看详情
消防水泵 5612153 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应...查看详情
依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定: 3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 问:其他部位含给水泵房、换热站吗?...查看详情
5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:其中第一条, 消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架,目前碰到一个项目,消防水泵重量0.33t,个人认为可以不设,但审图提了,不知道这里的固定吊钩或者移动吊架是否有相关做法,或者图集?哪位高人解答下...查看详情
5班小型普通幼儿园,三层,建筑高度12.8米,建筑面积1800平方,建筑体积7000立方。是否要设消防水池和消防水泵房...查看详情
想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后...查看详情
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.2.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓规定,人数2.5<N(万人)≤5.0 时,同一时间内的火灾次数为2 次,一次灭火用水量为30L/s。 如果你做过新建民用项目,有依据此条款设置2个同管网、同消防联动控制系统的项目,请较详细的介绍该项目情况(不牵涉泄密及国家法律禁止的行为)。 包括项目名称、建设地点、方案是否一次通过建审、消防水系统介绍(最好有系统...查看详情
消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?...查看详情