用电管理更新时间:2024-04-30 21:41:58

本专题为土木在线用电管理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与用电管理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    1.规范要求 在《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005第6.3电气中,对宿舍的设计提出了基本要求:其中6.3.1对宿舍每居室用电负荷标准进行了规定。6.3.2对宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用电进行了规定。6.3.3对宿舍配电系统的设计提出了安全要求。在设计中可以参照执行。但往往建设单位有自己的管理需求,所以在设计中除执行设计规范的规定外,还要从用户的管理角度考虑,进行综合设计。...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:980 时间:2015-06-10
  • 施工现场经常发生的安全用电方面的问题: 1.“一机一闸一漏一箱”不能保证 2.拖地线、线路无保护、线路绝缘破损 3. 手持工具以及电焊机等设备一(二)次线路过长 4.电焊机无二次保护 5.配电箱门不锁、进出线无保护、接线混乱 6.漏电失灵 7.不能按要求使用安全电压 5047916504791750479185047919504792050...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:671 时间:2015-01-14
  • 建筑施工图片1

    4964753 本期【施工第一现场】安全第三讲的主题——现场临时用电管理,现在就让我们一起进入【施工第一现场】安全讲堂...... 施工现场临时用电是施工现场极容易出现安全事故(触电、火灾)的一个项目,触电事故也是建筑业“五大伤害”(高处坠落、施工坍塌、物体打击、机械伤害和触电)的一个。 由于种种原因,现场临时用电管理成为安全管理的薄弱环节,直接影响项目的安全文明施工。施工现场临时用电若是管理不善...查看详情

    用户:vickywangyanchun 浏览量:33839 时间:2014-09-03
  • 本帖最后由 天骄传说 于 2013-12-20 20:05 编辑 我在很多工地上见到了 很多的临时用电 特别是三级后面的各个施工单位的临时用电 私拉乱接 未做接地保护 接线不规范 线头裸露等等现象随处可见 而且屡禁不止 由此引发的触电事故对甲乙双方都造成了极大的伤害。 大家认为该如何对其进行管理使其彻底的解决工地临时用电规范化?...查看详情

    用户:c540864987 浏览量:1055 时间:2013-12-19
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-24 16:44 编辑 建筑施⼯工现场临时⽤用电⼯工程专⽤用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电⼒力系统,必须符合下列规定: 1、采⽤用三级配电系统; 2、采⽤用TN-S接零保护系统; 3、采⽤用⼆二级漏电保护系统。 1、配电室 ▲ 配电室布置应符合下列要求: ▲ 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。 ▲ 配电室要配备消防灭⽕火器及灭⽕...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:52284 时间:2013-09-24
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:33 编辑 为了规范施工现场临时用电,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,依据规范(JGJ46-2005)并结合施工现场的实际情况,编制了临时管理规定。此规定针对规范中不明确的部分予以说明,同时提出建议采用的方式。 一 、施工现场的配电规定 临时配电的规定 说明 采用三级配电系统 设总配电箱、分配电箱、开关箱配电...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:5852 时间:2013-09-15
  • 图纸收集工作困难、图纸的利用率不是很高,一般是很多设计企业存在的问题,当项目完成之后,对项目的图文档资料进行归档集中保存,是每个设计企业都必须做的一步,而电子图文档资料一旦归档,经过长期的积累,设计人员想再次利用以前的图文档资料,查询起来比较麻烦,从而导致对电子图档的利用率不是很高。 浩辰CAD 协同设计管理系统的检索功能,正是立足于解决设计人在有效利用电子图档的实际困难和需求出发,量身定制开...查看详情

    用户:浩辰cad 浏览量:1250 时间:2013-08-22
  • 图纸收集工作困难、图纸的利用率不是很高,一般是很多设计企业存在的问题,当项目完成之后,对项目的图文档资料进行归档集中保存,是每个设计企业都必须做的一步,而电子图文档资料一旦归档,经过长期的积累,设计人员想再次利用以前的图文档资料,查询起来比较麻烦,从而导致对电子图档的利用率不是很高。 更多精彩内容欢迎下载附件阅读: 4708663...查看详情

    用户:gstarcad8 浏览量:918 时间:2013-07-24
  • 论文简介:建设智能用电及能效管理系统,实现对工矿企业用电及能源消耗状况的全面监测、分析和评估,通过对能源消耗过程信息化、可视化管理,优化企业生产工艺用 投稿网友:jyacrel002 上传时间: 2012-11-22...查看详情

    用户:jyacrel002 浏览量:602 时间:2012-11-22
  • 求《施工现场临时用电设计施工与安全技术管理实用手册>,不胜激荡...查看详情

    用户:白头翁 浏览量:2560 时间:2011-06-14
  • 广东省高层建筑及小区供用电管理规定...查看详情

    用户:chenwx205 浏览量:5038 时间:2010-12-22
  • 我们单位临时用电许可证管理非常复杂,效率低下。电气管理难度很大。特请教化工企业临时用电管理先进办法。 谢谢!...查看详情

    用户:phoenixhzy 浏览量:1201 时间:2010-08-19
  • 关于加强特殊环境下临时用电梯安全管理的通知 作者:上海市市质量技监局 日期:06-01-06 各区(县)质量技术监督局、市特种设备监督检验技术研究院及其他相关单位: 为加强特殊环境下临时使用电梯(本通知所称特殊环境下使用电梯是指因建设、使用单位原因,永久性紧急报警装置不能开通或未能有效应答、层楼显示或呼梯按纽不能完全安装就位或无法固定,尚未完全具备移交条件,但又确需作为施工运载工具临时使用的新...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:1516 时间:2010-05-08
  • 临时用电管理中有“一机一闸一漏保(含插座)”的要求,本人对此要求有如下几个疑问: 1、这里的“机”是否包括手持式电动工具,即每台手持式电动工具是否也必须使用一个漏电保护器? 2、“含插座”是不是指一个插座也要使用一个漏保,另外这里的插座是否可以是可插多个设备的多功能插座? 3、根据前两条进行引申,一个带漏电保护器的线滚子是否可以插接过个手持式电动工具? 以上问题,劳烦大家指教!谢谢! 本帖最后由...查看详情

    用户:shideping 浏览量:13491 时间:2010-04-27
  • 有哪位好心人可以分享下?...查看详情

    用户:phoenixhzy 浏览量:1403 时间:2010-03-19
  • 急求《江苏省10KV用电变压器质量检测和管理的规定》 请知道相关内容的朋友帮我想一下,或者再哪里下载,请告诉我,谢谢!!...查看详情

    用户:zlh20068 浏览量:1256 时间:2010-03-08
  • 毕业后参加结构设计工作满一年,在忙碌中收集不少结构以及结构相关的资料,但是放到电脑里以后,却看的很少,而且资料归类很混乱。请教论坛里的网友,将自己的归类资料的方法介绍一下。如果有资料归类的图片就更好了。...查看详情

    用户:zzljack126com 浏览量:1207 时间:2008-11-30
  • 施工现场用电管理作业指导书http://down.zhulong.com/tech/detail60857.htm 到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!...查看详情

    用户:jgkyhk 浏览量:1162 时间:2007-06-29
  • 施工现场用电管理作业指导书 更多更新资料下载尽在筑龙网http://dq.zhulong.com/tech/dianqi.asp...查看详情

    用户:jgkyhk 浏览量:668 时间:2007-06-25
  • 求:《广东省高层建筑及小区供用电管理暂行规定》 谢谢!...查看详情

    用户:lanye_kdn 浏览量:2119 时间:2007-04-18