接触氧化更新时间:2025-12-15 08:40:05

本专题为土木在线接触氧化设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触氧化设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水处理图片1

    一个饮料废水,采用接触氧化法,最近一段时间生化池有大量生物膜脱落(水中有很多像棉絮一样的絮体),其中初段的生物膜很厚。不知道属于哪种情况。进水负荷是有点高的,不过好氧段停留时间也达到了20小时。进水负荷:水量1200,COD800左右。 生物膜脱落以后,总体上生化段的去除率很低,出水在450左右。感觉生物膜厚但是好象没什么用,请各位侠客帮我看一下,到底为什么水中会有那么多的絮体? 本帖最后由 x...查看详情

    用户:xbk0508 浏览量:1478 时间:2009-03-05
  • 我在设计一个办公大楼的中水回用系统,在人工湿地前面设置了一系列的前处理构筑物,遇到了一些问题,请教一下大家 接触氧化池的曝气设备应该选用空压机还是鼓风机,我的设计水量是1m3/h,风量也就0.25m3/min,这么小的风量需要用鼓风机吗?现在我能找到的最小风量的鼓风机也是0.59m3/min,所以我选了一个小型的空压机,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,...查看详情

    用户:mmx2000 浏览量:1580 时间:2008-12-22
  • 问一个关于二氧化氯消毒接触池设计问题,是不是二氧化氯消毒接触池设计时需要封顶的,如果封顶的话通气孔设计有没有什么讲究,比如两格通气孔离多远。一般设置多少个通气孔为好。...查看详情

    用户:kjjrdt82 浏览量:3038 时间:2008-12-09
  • 超效浅层气浮生物接触氧化工艺处理废纸造纸废...查看详情

    用户:luok051983 浏览量:1113 时间:2008-11-27
  • 屠宰废水,经化粪池和厌氧池出水感官上很好,出水较清,但进入接触氧化后一曝气水就变成红色了,谁知道怎么回事啊...查看详情

    用户:zpdbtx 浏览量:2556 时间:2008-11-27
  • 我厂的接触氧化池和曝气池中都采用武汉一家公司的生物菌处理含油废水中的COD等物质,但是使用了若干个月后感觉处理效果不是很好,但是生物菌的驯化完全按照厂家说明书操作,而且厂家的技术人员也一直在现场,,,请问是不是没有排泥所致呢,因为据厂家的人讲,他们的生物菌不但可以代谢COD等有机物,同时也会把生物菌尸体代谢掉,请问真的有这种说法吗? 本帖最后由 chinaleey 于 2008-11-20 20...查看详情

    用户:chinaleey 浏览量:3942 时间:2008-11-20
  • 各位好,我是新人,有一个很棘手的问题求助,希望大家集思广益,多谢了。 我厂的含油废水处理,其中一步是生物接触氧化池,但是设计单位把池子设在了室外,北方室外温度不适合生物菌的生存,现在有什么好的解决办法吗?...查看详情

    用户:chinaleey 浏览量:1131 时间:2008-11-19
  • EGSB-接触氧化工艺处理DMF废水,PDF版的,大家将就着看吧。...查看详情

    用户:wei11bin22 浏览量:3542 时间:2008-11-12
  • 采用水解酸化,生物接触氧化MBR工艺处理生产聚氯乙烯的废水,进水水量50方每小时,进水COD300左右,出水COD60左右,现在系统已经基本稳定运行,只是厂家要求每天在生物接触氧化池里加100公斤葡萄糖,请问是否有这个必要? 还有个问题 在MBR池里加活性炭的作用是什么,在什么情况下需要加活性炭?...查看详情

    用户:maxu1982a 浏览量:2668 时间:2008-11-03
  • 我们公司是PCB企业,废水一级处理结束后,用泵抽至生物接触氧化池,一共分三级,但前段的水老看上去发白,不清澈什么原因?谢谢:hug:...查看详情

    用户:xxn15962640601 浏览量:1916 时间:2008-09-26
  • 现有三种待处理的化工废水分别是:氮化纳生产废水、医药化工生产废水、化工药剂生产废水。 序号 污染物名称 废水浓度范围(2008年上半年) 废水浓度半年均值 1 PH值 0.1-7.84(1) 9.06-13.11(2) 2.26-10.23(3) 2 色度 10-6250倍(1) 827倍 3 总铅 5.0-7.0mg/L(1) 6.0mg/L 4 悬浮物 / 5 氨氮 / 6 石油类 / 7 C...查看详情

    用户:mofeiil 浏览量:1150 时间:2008-09-16
  • 前任做的接触氧化池内扔的悬浮球填料,现在问题很多,预留孔会堵,到2沉池出水管会堵,填料分裂严重,我没有采用过该填料,不知有什么设计细节需要注意,请各位指教一二。...查看详情

    用户:zhxf209157 浏览量:1582 时间:2008-09-12
  • 我们有个25*26.6*5.5的接触氧化池 需要大修,更换填料、支架、曝气软管、布水管等设备 问一下各项投资能有多少啊 图纸已经没有了 多谢啊...查看详情

    用户:jyqlxw 浏览量:1771 时间:2008-09-05
  • 请问各位,除磷是不是接触氧化法无法解决的问题?除了后加化学除磷外,有没有什么办法可以解决?...查看详情

    用户:zsufzy 浏览量:1552 时间:2008-08-16
  • AO法接触氧化好氧部分硝化采用多大负荷啊??高手指教...查看详情

    用户:wqz830927 浏览量:2501 时间:2008-08-11
  • 污水处理设计中生物转盘\生物滤塔\生物接触氧化池的计算中究竟该采用S0还是S0-Se? 我怎么看了两本不同的复习资料 一本采用进水原污水BOD值 一本采用进水与处理水的差值 请教究竟采用何值啊?...查看详情

    用户:zc1027 浏览量:3498 时间:2008-08-11
  • 小弟最近调试一漂染废水,调节池+初沉加药-接触氧化+沉淀出水。初期为了方便(原水cod1000)泵灌了一些河水,开始没啥问题,一切情况良好,接触氧化池起膜只用了1周时间,出水水质只有50左右,达到江苏环保排放要求。只是在第三周的时候,突然出现大量蚯蚓状小虫(怀疑是河水中的寄生虫,不明),长约1.5cm左右,红色细小,操作员未曾注意,直到出水不对才发现。填料上挂满小虫,污泥尽数吃光,当然菌群也基本灭...查看详情

    用户:kkey002 浏览量:2034 时间:2008-08-09
  • 接到一个改造的case,焚烧厂垃圾渗滤液处理,好氧用的是接触氧化法,进水cod为5000到10000,出水500到1000,很不稳定,发现接触氧化池PH值达到了9以上,大家讨论以下,存在什么问题?似乎生物培养不起来! 我初步判断是PH过高,准备去测一下磷元素,焚烧厂渗滤液一般都缺磷,然后准备加磷酸调ph,发现脱落的生物膜量较少,接触氧化池的混合液中sv几乎为0,镜检也只在混合液中发现了草履虫。...查看详情

    用户:songcanhui 浏览量:949 时间:2008-08-05
  • 盐水是否对生物接触氧化法处理生活污水有影响,影响多大,如何解决? 我们的工程在一个岛子上,换了两种填料了,总是不挂膜,或者挂的少,处理效果可想而知!...查看详情

    用户:z7090546 浏览量:1026 时间:2008-08-05
  • 正调着一个工程,规模不大,只有好氧,用的接触氧化法.现在工厂要检修停产两个月,这期间如何控制才能尽可能的保留生物活性?等待大虾指教!...查看详情

    用户:ufono.1 浏览量:1197 时间:2008-07-28