  • 供水温度50,回水温度35,DN200的管子能供多少平采暖面积?要是供水温度是60回水温度40能供多少平采暖面积?...查看详情

    用户:chineselzh 浏览量:8 时间:2024-05-10
  • 知识点:采暖温度住宅采暖室内空气温度测量方法1.1范围本标准规定了住宅采暖室内空气温度测量的测量仪器技术要求、测量条件、测量方法、数据处理及测量记录与报告的相关要求。本标准适用于以温度测量器具在集中供暖住宅室内进行的空气温度测量(包括第三方检测机构进行的室温测量和日常室温监测)。1.2术语和定义下列术语和定义适用于本文件。1.2.1温度测量器具温度测量仪可对温度进行测量的计量器具,本标准特指对住宅...查看详情

    用户:蛙蛙2 浏览量:78 时间:2022-07-19
  • 提要:通过对几个工程实例的调查,说明目前工程设计中普遍存在设计选用的供回水温度高于实际运行中供回水温度,以及由此引起的各种问题,并探讨了造成这类问题的原因及相应的预防措施。关键词:设计温度流量1、引言目前在民用建筑采暖工程中,普遍存在着设计选用供回水温度高、温差大、流量小,而实际运行确是供回水温度低、温差小、流量大的现象,造成了设计散热量小、管径小、流量小,不能满足实际的小温差,大流量的运行,以至...查看详情

    用户:蛙蛙2 浏览量:53 时间:2022-07-19
  • 地暖是冬天常用的取暖设备,很多人对于地暖温度设置都不太了解,很多人认为地暖设定的温度越高,室内越暖和也就更舒适。难道地暖温度调的太高真的好吗?真的会越高越舒适吗? 对于地暖温度的问题,相信大家也是比较关注的,不少的家庭,在开地暖的时候不知道调节多少度比较合适,毕竟室内温度太高或者是太低,可能都会影响到家人的健康。那么家里地暖温度多少合适?针对这个问题我们一起来了解一下吧。 温度过高:会...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:42 时间:2022-01-23
  • 求助一下各位大神,当前碰到不少公建项目在冬季供暖的时候,使用市政热源 空调末端,那么这种形式属于空调供暖还是市政供暖(有的老师跟我说看末端肯定是空调采暖,而有的老师说看末端就是市政采暖),最主要的是室外计算温度是用供暖室外计算温度还是冬季空气调节室外计算温度?谢谢指教!...查看详情

    用户:孔8023明 浏览量:649 时间:2019-09-30
  • 采暖供热图片1

    我国正处在快速城市化的进程之中,住房建设蓬勃发展着,在全球关注可持续发展和环保问题的今天,住宅建设的工业化成为必然的趋势,在不久的未来装配式住宅将成为我国住宅建设的重要组成部分。我国北方冬季采暖地区的采暖管线的设计与施工敷设因结构体系的改变而与传统住宅的做法有所不同。 6101901 所谓装配式住宅是指不同于传统的全手工操作建筑的工业化建筑,是建筑工业化的产物。建筑工业化是将建...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:1775 时间:2019-01-24
  • 装饰装修材料图片1

    暖气片安装采暖在北方比较普遍,南方的一些城市也逐渐开始推行集中供暖了,可以说暖气片也越来越受欢迎,甚至已经成为家中必备的用品。虽然家家都使用,但是大多数用户并不了解暖气片的具体常识。甚至有些刚打算安装的用户会问暖气片取暖是否安全。下面,鲁本斯暖气片小编总结一下,大家对于暖气片的误解有哪些,又应该如何解决呢。 6003313 暖气片是否安全? 暖气片是暴露在外部的,有人会担心会不会发生烫...查看详情

    用户:lubensinq 浏览量:1136 时间:2018-07-10
  • 房间内墙热负荷计算中,非采暖邻室温度或走廊一般怎么取值比较合理?...查看详情

    用户:xzj0718 浏览量:1705 时间:2018-01-31
  • 采暖系统定流量时都要采用改变供水温度的质调节,而冷水一次泵变流量负荷侧变流量系统的供水温度却是恒定的,为什么采暖系统一定要进行质调节呢?采暖系统的末端一般采用恒温阀控制如同冷水的风机盘管电磁阀一样,如果供水温度恒定,在部分负荷时回水温度升高,这有什么问题?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:727 时间:2018-01-18
  • 什么时候用冬季通风室外计算温度,什么时候用冬季采暖室外计算温度让人迷惑。比如暖通设计规范6.3.3中,说当用于补偿全面排风耗热量时,应采用冬季通风室外计算温度,为什么不用冬季采暖室外计算温度?又如,在实用供热空调设计手册P970中,说当稀释有害物质的全面通风的进风时,应采用冬季供暖室外计算温度,这又是为什么?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:5693 时间:2017-09-21
  • 最近在复习暖通空调专业考试。遇到一个题目的解答。我觉得有点问题,我感觉那4KG的新风从室外-10度加热到室内15度的热负荷是不是没有计算进来?发上来请教各位老师。 某散发有害气体车间,冬季室内采暖设计温度15度,室内围护结构耗热量90.9KW,室内局部机械排风量4.4kg/s,当地冬季通风室外计算干球温度-5度,冬季采暖室外计算干球温度-10度,采用全新风集中供热系统,为维持一定的负压,送风量为4...查看详情

    用户:yanmindon 浏览量:517 时间:2017-08-13
  • 采暖回水温度如何达到设计温度的?是施工方工程结束后调节阀门达到的么?...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:597 时间:2017-03-27
  • 河北省张家口张北地区冬季室外采暖计算温度是多少?是按照张家口市计算吗?但是那边比张家口冷很多!...查看详情

    用户:yangyinabcd 浏览量:1931 时间:2016-12-14
  • 现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上@yiwen@...查看详情

    用户:vaka 浏览量:1854 时间:2016-09-08
  • 采暖供热图片1

    如图,以房间1002为例,面积46.45,不包括下侧的内部楼梯间,总热负荷2624w,供回水温度确定为60/50,敷设面积假定为20m^2,可是地面温度还是偏高,计算公式应该是5529241向大家求助一下,该怎么解决呢,地面温度超过规范应该是不允许的吧 5529240 5529241...查看详情

    用户:臭豆腐2016 浏览量:726 时间:2016-05-08
  • 壁挂炉作为节能的好帮手,现在主要被应用于一些室内或者设备内部温度的调节,他们并且了过去单纯的加热的非智能性,现在随着电子遥感技术的发展,壁挂炉也逐步走向自动化,壁挂炉在温度的调节上有着其他设备无法比拟的优势,它不仅能根据设定,随着外界气温的改变进行炉内温度的控制,还能对一些温度过高,以外着火等情况进行防范,所以,到现在拥有着广阔的市场。HM2014.4 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行...查看详情

    用户:qq_1398649991471 浏览量:1311 时间:2014-04-28
  • 请问大虾们,在单管垂直采暖系统中用于调节温度的阀门选用三通温控阀好,还是两通温控阀好?...查看详情

    用户:lngin 浏览量:1449 时间:2013-12-20
  • 楼梯间不采暖时候温度按多少算?...查看详情

    用户:wanghaibo666666 浏览量:1400 时间:2013-08-21
  • 暖通资料库图片1

    DB13T 1268-2010 冬季采暖期居民室内空气温度测定方法 4591511...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:940 时间:2013-01-11
  • 一般家庭用锅炉进行水采暖,温度达到多少算是比较好的呢...查看详情