空调洞更新时间:2024-04-30 18:12:26

本专题为土木在线空调洞设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调洞设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    6150985 1、横梁上打直径6厘米的空调孔,打断了2根横筋、2根竖筋有事吗?(洞口上缘离楼板6厘米、下缘离梁底约21厘米)。 2、这里为什么会横筋、纵筋都有,是剪力墙吗?差不多一样粗,约1.4cm。...查看详情

    用户:1小小新人 浏览量:2636 时间:2019-05-14
  • 家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗? 5996299 5996300 5996...查看详情

    用户:rmb4000 浏览量:4272 时间:2018-06-29
  • 装饰装修施工图片1

    小区顶楼,目测梁有30宽。 我在如图位置打了一个7.5公分的空调洞,打完才发现里面有钢筋。 请问各位专家有多大影响?如果要补救,怎么补救? 5608462 5608462...查看详情

    用户:co1473779444342 浏览量:600 时间:2016-09-13
  • 居住建筑设计图片1

    位置在小区顶楼,目测梁有30宽。 我在如图位置打了一个7.5公分的空调洞,打完才发现里面有钢筋。 请问各位专家有多大影响?如果要补救,怎么补救? 5608461 5608460 5608461...查看详情

    用户:co1473779444342 浏览量:865 时间:2016-09-13
  • 本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-7 11:14 编辑 空调洞被租房客打在阳台承重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,而承重柱是28x30的 请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢? 阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞后没有处理 ,请问应该怎么处理呢? 这是我的老房子, 房子总共是7樓, 我...查看详情

    用户:qq_1444058719083 浏览量:1323 时间:2015-10-06
  • 本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-6 22:32 编辑 本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-6 22:26 编辑 空调洞被打在阳台配重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,而承重柱是28x30的 请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢? 阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞...查看详情

    用户:qq_1444058719083 浏览量:359 时间:2015-10-06
  • 本帖最后由 iamherehaha 于 2015-10-10 12:25 编辑 空调洞被租房客打在阳台承重墙紧贴建筑外侧的承重柱,离最外侧28厘米,承重柱是28x30的 请问,这个空调洞有问题嗎?有没有隐患? 如果有问题的话,我该怎么处理呢? 阳台那一面的外墙可以直接看到防裂网,并且围绕洞口有很多扩散状的小裂纹,是不是打洞后没有处理 ,请问应该怎么处理呢? 这是我的老房子, 房子总共是7樓...查看详情

    用户:qq_1444058719083 浏览量:2047 时间:2015-10-05
  • 混凝土结构图片1

    房子开发商考虑外机放阳台,为了不占用阳台,也为了节约支出,采用一拖一方式安装空调,由于厨房北面有个平台可以放空调外机,导致在窗户二边A,B各打2个洞,并且每个洞打断竖向钢筋里外二根,钢筋厚度大约18MM,在A 的位置也打断二根横向钢筋,大约8MM.由于当时不懂,打孔的打的时候没说,打到钢筋,打完我看了一下有钢筋,后来问了一些人,说不太影响,但我 还是担心,毕竟这套房子是我住好多年的,我楼上还有4楼...查看详情

    用户:co1433764567929 浏览量:1454 时间:2015-06-08
  • 建筑施工图片1

    求教论坛内各位兄弟,02年的房子,砖混结构,总高7层的第5层,上面是一个6跃7的复式,在客厅到餐厅的部位有一根250mm高的梁,餐厅到厨房有一根500mm的梁,餐厅梁跨度2.2m,请问在次梁中间上打一个80mm的洞走中央空调铜管可行吗? 5098435...查看详情

    用户:co1428554398716 浏览量:3260 时间:2015-04-09
  • 中央空调图片1

    第一次装修不懂,在联排别墅的柱子(估计大小为240mm*400mm)上开了一个70mm的空调洞,打断了两根16mm粗的钢筋,问了很多人都说没事的,但心里还是不放心,请专家赐教啊! 房子整个的面积是215平,柱子上面三楼是个露台,但是感觉旁边小房间的重量好像都吃在架在这个柱子的梁上,不知道这样的洞会不会让上面的房子塌下来 4959156 4959157...查看详情

    用户:ncj1980 浏览量:10160 时间:2014-08-23
  • 混凝土结构图片1

    第一次装修不懂,在联排别墅的柱子(估计大小为240mm*400mm)上开了一个70mm的空调洞,打断了两根16mm粗的钢筋,问了很多人都说没事的,但心里还是不放心,请专家赐教啊! 房子整个的面积是215平,柱子上面三楼是个露台,但是感觉旁边小房间的重量好像都吃在架在这个柱子的梁上,不知道这样的洞会不会让上面的房子塌下来 4959154 4959155...查看详情

    用户:ncj1980 浏览量:2230 时间:2014-08-23
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 ncj1980 于 2014-8-23 14:50 编辑 第一次装修不懂,在联排别墅二层平面下面中间的柱子(估计大小为240mm*400mm)上开了一个70mm的空调洞,打断了两根16mm粗的钢筋,问了很多人都说没事的,但心里还是不放心,请专家赐教啊! 4959149 4959150...查看详情

    用户:ncj1980 浏览量:9700 时间:2014-08-23
  • 本帖最后由 happytohelp911 于 2013-8-4 10:59 编辑 上海地区, 剪力墙结构的精装修高层住宅,直径8~12cm空调洞、排气洞等,有些洞在梁上。 这种情况,是结构主体阶段一次预留,还是装饰阶段二次开洞(二次开洞用什么方法比较好)? 补充问题:本项目有三种层高2.8、3、3.3m,而施工图纸上的留洞非常混乱。 请问以下常规留洞的直径大小和位置(由于层高不同,是否统一成离天...查看详情

    用户:smallheader 浏览量:9722 时间:2013-07-31
  • 本帖最后由 happytohelp911 于 2013-4-26 15:23 编辑 上海的高层住宅小区,层高有2.8m、3m、3.3m三种,图纸上留洞混乱,向大家请教常规做法。 1.空调预留洞的直径多大,高度多少,客厅和卧室是否一样? 图纸上一律:客厅离地300,是否太高。卧室离地2200,现在层高不同,是否统一成离天花板400比较合理。 2.卫生间浴霸的排气洞直径多大,离天花板高度多少? 3....查看详情

    用户:smallheader 浏览量:3077 时间:2013-04-26
  • 住宅的空调预留洞直径一般是多大?参与过的项目,直径70,80,100mm的都有。一般留多大?...查看详情

    用户:happytohelp123 浏览量:33738 时间:2013-03-01
  • 现在我们项目处于收尾阶段 但对现在遇见的外墙空调洞 排气洞被堵很恼火 找不到一个比较经济适用的方法 具体情况如下所述: 外墙保温颗粒施工时,误将部分空调洞与厕所排气洞堵住,抗裂砂浆 玻纤网全部将此处盖住,瓷砖班组又将此处砖贴了上去。 若现在从里面处理 ,直接踢打,易造成洞周边玻纤网松动,空鼓;用开孔器开动成本过高,同样亦发生玻纤网全部打送 空鼓;从外墙外面处理更困难,成本更高。 求助各位大虾 给个...查看详情

    用户:luo460 浏览量:4927 时间:2012-07-30
  • 不知道各位的项目上对于空调板螺杆洞封堵是采用什么的方法呢? 是用发泡剂灌满还是先凿开2CM宽在用高标号水泥砂浆掺防水粉封堵呢? 这两者各自的优缺点是什么呢?成本又大概是哪个适合?...查看详情

    用户:homelucky123 浏览量:1441 时间:2012-04-19
  • 我们小区内原先设计采用暖气片 后来因没有暖气 后期改成了中央空调(地源热泵) 但楼已经盖好了 前期并没有预留空调洞 现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验 想问问谁比较了解? DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适? 300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞? 本帖最后由 tkdy2002 于 2010-9-21 10:06 编辑 ]...查看详情

    用户:tkdy2002 浏览量:23545 时间:2010-09-21
  • 求助:在柱子上钻了个空调洞,切断4根钢筋,其中有2个主筋,怎么办?...查看详情

    用户:qaoao 浏览量:17118 时间:2010-07-26