距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线给排水综合管线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水综合管线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
3.1 管线要尽量少设置弯头; 3.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面; 3.3 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻; 3.4 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面...查看详情
一、室外综合管线内容 二、室外管线敷设方式 三、室外综合管线设计原则 四、管线布置要求 五、室外检查井及并盖设置要求 六、管材、保温材料及防腐要求 七、室外管线附属设施要求 八、管线敷设间距及覆土深度设置要求 给排水设计圈...查看详情
5 设计综合支吊架方案及大样图 具体参见下图(综合支吊架大样图),施工时可根据不同的现场施工情况和用途进行自主调整和变更。 6 支吊架材料准备及加工制作 1.钢材的除锈与防腐 钢材进场经监理验收后,采用角向磨光机对钢材进行除锈;除锈完成后,采用空压机对钢材喷漆进行防腐。 2. 综合支吊架的根部的加工制作 综合支吊架...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 管线 综合支吊架 是在安装工程中将给排水、暖通、电气、消防等各专业的支吊架综合在一起,统筹规划设计,整合成一个统一的支吊架系统,有利于节约成本、加快施工进度、提高观感质量,并最大限度的节省空间。实例赏析武汉建工集团在工程中应用并总结的管线综合支吊架施工工法,以供大家学习应用! 管线综合支吊架...查看详情
今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。建筑给排水设计规范:5767929注:净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在...查看详情
本资料为比较简单的制药厂室外综合管线给排水cad图,其包含的内容为:室外给水、消防管网平面图,室外排水、雨水管网平面图等内容详实,可供设计师下载参考。 比较简单的制药厂室外综合管线给排水cad图 57073005707299 5707299 5707300...查看详情
给排水设计要点和管线综合布置 1. 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2. 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经...查看详情
图纸简介: 图纸共四张,包括A、B区室外综合管道平面布置图、排水管道平面布置图、给水管道平面布置图、给水排水施工图设计说明。内容完整。 投稿网友: ypc5413289 上传时间: 2014-04-28...查看详情
本帖最后由 dsc1020 于 2013-8-28 14:20 编辑 一般小区工程是给排水专业做管线综合 ,用天正做完给水和雨污后,顺便做个管综多方便, 可惜天正给排水的管线综合功能也太单薄了,强烈建议优化改进 顺便求教,大家怎么做管线综合的?用啥软件,今天我试了下杰图,不习惯,可能用天正习惯了...查看详情
请教各位朋友,吉林省的给排水和管线综合应该注意些什么?...查看详情
请教各位水友,本人在做建筑给排水的室外管线综合时依据建给设计规范P105附录A表中规定的间距分为水平和垂直,那么管线可否重叠设置,是否只要满足了表中的垂直间距就可分几层布置管道。若可以垂直布置那水平间距的规定还有意义吗?若不能垂直布置那现在的小区道路宽度有多少能满足管线布置的需要呢?...查看详情
管线综合图与给排水图有什么区别??...查看详情
大家谁有给排水管线综合平面图传一张过来...查看详情
急!!!!有谁有步行街的给排水施工图和管线综合图,传一份给我行吗?万分感谢!!!!11...查看详情