  • 摘要:目前能源问题成了摆在我们面前的一个难以解决的大问题,随着经济的发展和城市人口的增多,目前我国许多城市出现了电能缺乏的现象。本文主要谈到了用电较大的中央空调系统的节能措施。 关键字:节能中央空调管理 1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:525 时间:2015-07-16
  • 家用的中央空调安装好后有刺鼻的异味,怎么办?...查看详情

    用户:co1436167465157 浏览量:630 时间:2015-07-10
  • 2. 该中央空调系统存在的问题 在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在: 2.1 制冷机本身制冷量不足 系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:2318 时间:2015-06-27
  • 首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa, 起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。 致使压力过大,末端阀门法兰漏水。 之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。 个人分析原因 1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端...查看详情

    用户:kobeman08 浏览量:5984 时间:2015-04-08
  • 求助大家,中央空调离心机+螺杆机机房运行方案怎么弄?新手不太懂这个,麻烦能不能给个参考...查看详情

    用户:小可爱kitty猫 浏览量:6867 时间:2014-09-10
  • 中央空调主机不同的运行负荷占的空调使用时间的比例一般是多少?...查看详情

    用户:f113254 浏览量:1310 时间:2014-07-23
  • 现场情况: 1、楼层总高度53米,14层 2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。 3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa 问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa? 也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的? 谢谢!...查看详情

    用户:summer_cad 浏览量:2311 时间:2014-07-22
  • 柯伊梅尔提示,在中央空调系统的运行过程中,合适且合理的运行管理,将为用户带来非同一般的使用效果,反之,将对空调造成影响,还会影响到用户的身体健康,甚至还引发发一下其他的问题。所以,必须做好中央空调系统的运行管理。 中央空调系统的运行管理:运行管理的重要性中央空调系统的运行管理有十分丰富的科学内涵。使用中央空调的主要目的是为了满足人们对室内空气环境的舒适要求。中央空调系统采用的制冷设备及其他设备,国...查看详情

    用户:xinhunxiangshou 浏览量:1970 时间:2014-07-15
  • 我是暖通专科的应届生,今天去一家公司面试,就是机房里中央空调的操作运行,如果面试通过了, 要上岗要考两个证, 中央空调操作证和压力容器操作证, 不知道这两个证用处大不, 目前还没毕业,在西安,毕业了想去深圳,不知道这两个证还有这个专业专科在深圳好找工作不。...查看详情

    用户:xioozq 浏览量:1351 时间:2014-03-03
  • 我们公司的空调有如下问题,特向大家请教! 制热时空调房内的效果非常差,特别是在天气温度比较低时,达不到设定温度,一般只能达到22度,而奇怪的是主机只运行了大约80%的制热容量,大家帮我分析下是主机问题,还是因为末端问题呀?一般这种情况是什么原因造成的?...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:3334 时间:2014-01-04
  • 这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!...查看详情

    用户:chenshangjiang1988 浏览量:9945 时间:2013-08-17
  • 请问各位大虾们,比如宾馆的风冷模块空调,假如只有部分房间在使用的话,模块机还是全部开启的,还是只开启其中的1、2个,这个是怎么控制的?我一直没有明白这个问题。。。望求解答。。。...查看详情

    用户:glj123_ 浏览量:1626 时间:2013-08-08
  • 1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计...查看详情

    用户:faeryduct 浏览量:761 时间:2013-08-07
  • 风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。 一般有两种情况: 1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行; 2.无论从哪里补水都会出现上述情况。 本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。...查看详情

    用户:thwest 浏览量:4912 时间:2013-03-23
  • 空调系统通常是整个楼宇中消耗能源最大的系统,有时甚至占到全部耗能的40%~60%。所以,改善空调系统的运行效率能显著降低整个楼宇的运行成本,同时又不会给居住者带来任何不适。冷水机组机房是对空调系统进行改良的一个很重要环节。以下介绍13个降低离心式水冷冷水机组运行成本的方法。大部分的改进措施只需少量投资或根本不需要投资。采取节能措施主要针对以下三个方面。机组部件方面:包括正确地操作和保养冷水机组,调...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:4585 时间:2013-03-21
  • 刚装好的中央空调。开了半天没有事。第二天又开的时候显示故障代码7.(空调是天加全新风风冷管道中央空调)。去外面看了一下外机。有一个风机正常转。另一个风机只是启动一下就停下了。 查了故障代码:一个是低压保护 一个是:短氟, 一个是:出风口感温自动复位。 有一些晕。大家分析一个什么原因。 天加空调型号:TSD100DRNIF...查看详情

    用户:mide51 浏览量:1288 时间:2012-12-24
  • 一个小工程,最近出了问题,恳求大家给分析分析原因: 1、情况说明:是一个商务会所,空调使用面积为1320m2,主机选型为253kW(为1台R22水冷螺杆主机、四级能量调节:0/25/50/75/100),约为191.7w/m2。(主机蒸发器额定流量44m3/h)。 在今年开制冷时候(第一个制冷周期,去年年尾做完的)运行一直正常,主机可实现自动卸载,空调效果也比较好。但是在7月17号,下午主机开启不...查看详情

    用户:yuansl 浏览量:2785 时间:2012-07-26
  • 暖通资料库图片1

    文件格式:PDF 文件大小:340 KB 4502519...查看详情

    用户:sccbjs 浏览量:851 时间:2012-05-21
  • 净化工程中央空调系统运行的人员管理制度 制度是贯彻管理方针、完成管理计划、达到管理目标的重要保证。管理制度的完善与否,直接影响到管理质量和效益,没有完善的管理制度是很难做好管理工作,更谈不上管理工作达到专业化要求。因此,中央空调系统运行管理要能真正起到应起的作用并产生效益,就必须有一套规章制度来件保证。否则,即使中央空调系统再好、设备再先进,也难以保证长期稳定地发挥出应有的能。此外进行科学的管理的...查看详情

    用户:sunny20122010 浏览量:1895 时间:2012-01-31
  • 在对多个净化工程中央空调系统的施工和调试过程中,发现了多个会导致空调系统运行故障的问题,分析了产生问题的原因,并提出了改进措施。...查看详情