已有人订阅
一个80多米长的四层框架宿舍,没有设计伸缩缝,图纸是按后浇带来处理,但是施工没有看明白总图后浇带的做法,所有带内的梁板钢筋均没有加强布筋,仅仅是按图吧后浇带的位置预留出来,整个二层楼面的混凝土是4天前浇筑的,现在和总工讨论后,第一方案:总工说要打掉这跨重新浇筑,施工愿意打板不愿意打梁,其实现在都浇筑了,打掉对整个结构好吗?总工说不愿打掉就让加固公司去加强,在不打掉混凝土的情况下能加固吗?这样做以后...查看详情
混凝土后浇带的设计与施工浅析...查看详情
这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享! 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]...查看详情
一、后浇带在设计中应明确的问题 1、后浇带缝宽,理论上后浇带宽度只须1厘米已足够保证温度收缩变形,但考虑施工方便,并避免应力集中,具体宽度应根据后浇带设置位置及砼厚度决定。 2、后浇带接缝形式有平直缝、阶形缝、企口缝等,接缝形式应加以明确。 3、后浇带内钢筋有断开搭接、贯通不断、增加附加筋3种。 4、后浇带后浇混凝土,有普通混凝土提高一个等级和采用同等级或提高一级掺加微膨胀剂等方...查看详情
钢筋混凝土结构后浇带设计和施工应注意的几个问题...查看详情
黑龙江省海顺建筑工程有限公司 魏绪峥 哈尔滨市第三建筑工程公司 周 建 全文刊登在2# 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:01 编辑 ]...查看详情
钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑...查看详情
提要 施工期间的顶应力棍凝土结构是时变体系。通过顶应力等效荷载分析和梁板柱棍凝土结构的施工阶段受力分析,n算作用于顶应力棍凝土结构上的荷载。将留后浇带顶应力棍凝土梁模拟为弹性支座梁,研究了留后浇带顶应力棍凝土结构施工期间的力学性能。结果表明,于贞应力等效荷载和施工荷载直接影响顶应力棍凝土结构的施工安全。 关键词 顶应力棍凝土结构 施工 后浇带 模型 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-...查看详情
超长混凝土结构采用加强带取代后浇带.pdf...查看详情
摘要:通过具体工程实例说明对于超长现浇钢筋混凝土结构,可以通过使用!"# 膨胀混凝土和设置膨胀加强 带取代后浇带等方法,实现连续浇筑施工和缩短工期、降低工程造价的目的...查看详情
在钢筋混凝土结构中设置后浇带是目前常采用的一种方法...查看详情
现浇混凝土结构中后浇带施工...查看详情
我现在有一个67米的房子不能做缝,所以设置了后浇带。 具体做法网上有很多~~没有什么大的问题。 现在就是混凝土的问题: 1,是否只需要用高一级的混凝土就可以了~??? 2,还是需要用高一级的微膨胀混凝土? 如果是用高一级的微膨胀混凝土,请问微膨胀的混凝土是怎么做的? 也就是添加膨胀剂配合比的问题?还是用减缩剂?...查看详情
工程后浇带混凝土设计为C40P8,内掺微膨胀剂,而现场实际浇筑为C35,请高手指教应如何处理?...查看详情
高人请指点如何提前浇注后浇带混凝土(基础、楼板、屋面后浇带)? 基础后浇带厚度1200mm,宽1000mm,楼板、屋面、梁后浇带宽度1000mm,楼板厚度280mm,梁最高处1200mm,设计要求混 凝土浇注完后2月再浇注后浇带,而工期才2月。...查看详情
在书上看到: <<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?...查看详情
新的混凝土规范在构造规定一章中明确规定了伸缩缝最大间距可适当增大的条件之一是混凝土浇筑采用后浇带分段施工。 高层规程第4.3。13条也提到了用后浇带可适当放宽伸缩缝的间距。 我最近碰到一个钢筋混凝土全框架结构三层以下连带裙房有80米长,只用后浇带没设伸缩缝的设计图纸,我一直不敢这么大胆,我不明白后浇带在一定时期(一般是工程完工二个月吧)封闭后,整个结构再遇温度变化,如夏季的40度高温,...查看详情