已有人订阅
北京供热系统“煤改气”工程很多,可以说很多都不成功,希望不要只是将燃煤锅炉拉出去,将燃气锅炉拉进来。 先看看咱们的锅炉被腐蚀的情况,才运行一年哟 1749884...查看详情
燃气供热锅炉房的主要问题.ppt...查看详情
请问室外供热管道6寸和8寸应该用焊接管还是无缝管...查看详情
如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法? 就是不知道这2种方法的使用范围是什么?...查看详情
下月就要中级职称考试了,请问哪位有往年考试题型。例题的信息指点一下,多谢!...查看详情
小弟初学设计,请教下大家,小区做集中供热,设计流程是怎么样的,是先设计好单体,然后根据所有单体建筑的热负荷和资用压头来做室外管网和锅炉房?还是先做室外管网,来给定各个单体建筑压头呢,谢谢!...查看详情
请问,小区集中供热,单体建筑的系统定压是如何定的,小弟看了几套采暖图,发现都没有设置膨胀水箱,小弟不是很理解,请教下,小弟拜谢!...查看详情
我公司有一宾馆建成投用,共有74个带卫标准间,现有0.5T燃油锅炉一只、屋顶8吨不锈钢热水箱一只,各标准间内的供热管道已铺好,请问如何连接成循环供热系统?燃油锅炉的蒸汽如何转换成热水(屋顶不锈钢热水箱无法采用蒸汽直接冲的方式)?循环泵选何种型号较好?设计建议我在锅炉房内放置一汽水混合器,由泵输送到屋顶热水箱,屋顶热水箱后部接一加压循环泵,回水采用时间控制器排管道未端冷水,妥否?...查看详情
今年,我们当地起了很高小高层,设计了许多高层直连供热的方式,现在主要是沈阳的一家做开式的,价格还很高。最近突然又来了几家专门做闭式的,价格要低一点,请问诸位:一、到底是开式效果好,还是闭式效果好,区别?第二、生产闭式的运行效果好的生产厂家都是哪里?速速,谢谢!...查看详情
大家好! 我是将要毕业的学生,将要到供热公司工作。 我有几个问题请教大家 请问技术人员在供热公司主要是作甚么工作啊? 还有冷热站属于供热公司的管理范围之内吗?...查看详情
换热站一次网高温水运行流量1600吨,回水温度58度,压力4Kg,计划利用此回水对20万平方米的面积直接供热,但有几个问题不知如何解决。 1、当室外温度较低,在不改变换热站一次网高温水流量温度的情况下,如何提高回水温度,以提高回水供热温度。 2、因回水压力较低,不能满足再次供热要求,如何解决。 3、因20万平方米需要的换热站一次网回水流量不超过800吨,从换热站出来的回水多余部分如何处理。 4、换...查看详情
一个老小区改造,现状直供站内的分集水器压差有10m,但我算的外网最不利处的压力损失有26m(计算绝对没错),现在东北天很冷最不利处也没出现被冻的现象啊问下这是怎么回事!!该直供站内有离心泵,扬程为20m....查看详情
架空供热外网管线 也要有固定支架和滑动支架么?滑动支架间的间距大约是多少??固定支架是怎么布置的啊???...查看详情
我们供热站,供热面积一万平方米,主要用热电厂的蒸汽转换成热水再供给用暖户,主管道为四寸,后又分支为两道三寸的;交换站站内所有管道为三寸,交换罐管道也是三寸的,配有四台管道泵,分别为4.5kw扬程32米流量35方.5.5kw扬程28米流量48方,7.5kw两台一台备用扬程32米流量50方,平时用5.5和7.5的同时开,三个小时后改为4.5和7.5的同时开,最后只开7.5的一台,但总是供的不顺畅,供水...查看详情
在《实用供热空调设计手册》p145有一句话“高压蒸汽供暖系统最不利环路供汽管的压力损失,不应超过起始压力的25%。”如何理解?其余的75%作何用了?蒸汽凝结,所以压力变小? 还有关于锅炉压力的确定:“当作用半径l=200m时,锅炉的工作压力P=5kPa;”请问锅炉的工作压力如何确定?与哪些因素有关?...查看详情
计量供热收费问题的分析 http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/lrjl/200603/3567.html...查看详情
随着节能技术应用的推广,低温供热技术为低温供热设备提供了良好的发展前景。作为常压热水锅炉有其优越的特性:安全供水温度不高,但受到供热用户高度和数量的限制,如何解决大面积供热问题,请大家帮忙出出主意。...查看详情
在采暖系统中,补水采用变频水泵定压,循环系统水泵是否还要用变频...查看详情
我遇到个棘手的问题,,现在有个供热外网,管材采用无缝钢管,管件(挖眼三通、变径、冲压弯头)我都减出来了,但是套市政定额的时候出现问题了,市政定额里面的挖眼三通等管件都是200以上的,我手上没有市政定额书,我不知道是不是市政定额管道安装已经包括了200以下的管件,希望高手指教一下, 并且希望能讨论一下,,我QQ 675591194...查看详情