  • 高层地下室(分成各个储藏室)的排烟量怎样计算 是按走道面积计算还是还是按总储藏室面积计算排烟量...查看详情

    用户:dper80 浏览量:1860 时间:2011-11-29
  • 18层二类居住建筑或者24层得一类居住建筑,1、2层有商业网点,一般这里建筑把地下储藏室定性为戊类储藏室,大通透空间,不设置小隔间。。。。。。 从规范来讲戊类储藏室是不燃物的储藏室,不属于“可燃物较多”,也不算“人员经常停留”的地方,可以不设置排烟,只考虑日常的通风。。。但是地面有商业网点,甲方让设置成大通透空间的考虑应该就是给商户用的,这样的话地下储藏室应该就是丙类储藏室了,而丙类储藏是应该设置...查看详情

    用户:zhichaocui 浏览量:3914 时间:2011-10-27
  • 我现在出在排风量及补风量会算了,不知道风管什么算啊,及风口尺寸怎么算有没有书推荐一本,我下了好好学习一下,找了几天没有头绪,求高人指点...查看详情

    用户:yinhuixiayan2004 浏览量:1423 时间:2011-10-21
  • 地上防烟楼梯和合用前室可以自然排烟,地下室那段楼梯应该是可以按封闭楼梯间设计吧,地下室消防电梯前室怎么办?消防电梯可否不到地下室,如果不到地下室,那地下室就不用送风了,谢谢。...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:1302 时间:2011-10-14
  • 通风排烟图片1

    江苏宜兴某半地下室,车库,停车位用墙隔开,请问每个停车位都要开天窗,还是在车道中间开天窗就可以了?? 4397472...查看详情

    用户:油腻的小龙包 浏览量:3587 时间:2011-09-29
  • 通风排烟图片1

    我想请教大家这个需不需要设置排烟和补风,我先截了一张图附在后面,然后把cad图纸也上传上来, 概况:高层,20层,地下两层,地下二层已明确设置排烟和补风系统,但是对于地下一层(储藏室和自行车库)拿捏不准,请大家指教。 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-9-19 16:57 编辑 ] 4391814...查看详情

    用户:梦想成真321 浏览量:3029 时间:2011-09-19
  • 通风排烟图片1

    地下一层层高为3.000m,有一个内走道,需要做排烟和排风,在算排烟量的时候,如果按照面积(31.5㎡)×60m3/㎡·h的话,排烟量才1890m3/h,要按照换气次数的话就更小了,而规范要求担负一个防烟分区的单台风机风量不小于7200m3/h,这差别也太大了。那么就只能遵照规范选风机了,补风量就按照排烟量的80%算(不知道对否)。平时的排风量也不知道如何确定? 4360227...查看详情

    用户:qiaobin321 浏览量:26938 时间:2011-07-26
  • 地下室的停车库排烟怎么规定的...查看详情

    用户:yang494854609 浏览量:878 时间:2011-07-03
  • 地下二层,分两个防火分区,每个防火分区都有独立的排风排烟系统,因为两个防火分区的补风机房靠的比较近,想合并起来,两个防火分区共用一个补风机房,不知这样是否可以???谢谢各位~...查看详情

    用户:zjlyxm 浏览量:6500 时间:2011-07-01
  • 规范上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。 现在有个地下汽车库,周边设不了车位的地方隔出来的储藏间加一起的总面积超过200方,一个房间的面积可以控制小于50方,这样的话储藏间是否要单独设一个排烟系统,按最大防烟分区*120计算,车库另设,还是车库的排烟量加大的方式。...查看详情

    用户:suiliang 浏览量:8884 时间:2011-06-14
  • 通风排烟图片1

    想请教下大家: 如图这个项目是地下一层,半地下室有很多小商铺没有开窗和走道连接的门为防火门,单个面积没有超过50平方,总面积超过200平方。走廊需要做排烟。 我想请教下面问题:1.小商铺是否需要做排烟? 2.如果小商铺需要做排烟是不是每个房间都需要设置排烟口? 4335120...查看详情

    用户:jship 浏览量:3756 时间:2011-06-13
  • 高规上说"总面积超过200平或一个房间面积超过50平,且经常有人停留或可燃物较多的地下室"需设置机械排烟。 请问总面积是指的总建筑面积嘛?如果是总建筑面积超过200,那么地下室除一条超过20米的内走廊外,其余均为小于50平的库房组成,那么是否所有库房内都需单设排烟口?如果是的话总排烟量又如何确定?火灾时排烟口又如何控制? 本帖最后由 fayyu 于 2011-6-13 10:47 编辑 ]...查看详情

    用户:fayyu 浏览量:1328 时间:2011-06-13
  • 全地下室消防泵房通风、排烟如何设计...查看详情

    用户:wwjzyq2004 浏览量:12736 时间:2011-06-09
  • 接触的一个地下室有一个大的多功能厅,面积600平米,高规上没有涉及到这类房间的防排烟要求。请问这需要做放排烟吗?另外有一个比较长的走廊,相当于是员工通道的类型,人员不多,请问这走廊需要防排烟吗? 请有经验的朋友帮忙~...查看详情

    用户:lrydyxsd 浏览量:1712 时间:2011-05-08
  • 地下室普通的排污泵能否与防排烟风机合用电源? 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-27 18:42 编辑 ]...查看详情

    用户:hhsscc 浏览量:1583 时间:2011-03-27
  • 新接手一个工程 半地下室的办公室,层高6.6米 面积1200平米,内部由隔断分割成无数小办公室以及走廊,吊顶位置在2.8米。隔断未连接楼板 2.8米以上 为连通。 现在问题来了,如果按照层高超过6米 计算 整个地下室为一个防烟分区,按照吊顶算 那么就是仅需要内走廊和最大一个办公室划分成一个防烟分区。 另外:高规 8.4.4 排烟口应设在“顶棚”上或靠近“顶棚”的墙面上 这个顶棚指的是 楼顶板 还是...查看详情

    用户:ljk3011 浏览量:979 时间:2011-03-17
  • 我做的一个项目,地下车库,总建筑面积大概在4500平米,车库上面是广场,建筑做了采光天井,在采光天井傍边做了一个1.8X1.8米的通风井,我把排烟兼排风机安装于通风井里,但是我总觉得哪不对经,比如轴流风机中156公斤,直径800,固定安装咋解决?请大家指教!...查看详情

    用户:qdm5299124 浏览量:3085 时间:2011-01-05
  • 4台30KW排烟机,地下室到3层每层一台!选用多大的发电机呢?...查看详情

    用户:dengyugang 浏览量:1506 时间:2010-12-21
  • 正做一个高层建筑的地下室,该地下室除内走道外,其余均为大于50平米的库房。由于库房内无法定性是否属于可燃物较多的房间,所以决定做排烟。现在想请教的问题是能否只选用一套排烟系统,即排风机风量按最大库房的面积x120计算?还是所有库房做一套,内走道独立再做一套?另,补风可以只送内走道吗?谢谢大家~~~...查看详情

    用户:ciellu 浏览量:2322 时间:2010-12-16
  • 一会所,地下室面积960平方米,一半面积做了恒温泳池,一半面积做商业,分成了好多小间,类似小型商场。请教问题:1:此地下室排风量如何计算?2:排烟划分N个防烟分区,排烟量按最大防烟分区120立方计算?...查看详情

    用户:morning502 浏览量:1955 时间:2010-12-16