地下室通风设计更新时间:2024-04-24 03:11:52

本专题为土木在线地下室通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 04FJ03防空地下室通风口部建筑设计,仅供学习参考。...查看详情

    用户:言殳言十 浏览量:36 时间:2023-06-05
  • 通风排烟图片1

    近年来,随着经济的快速发展及城镇化建设的逐步推进,各地商业建筑群、办公建筑拔地而起,而与商业办公建筑配套的餐饮业也随之快速扩展,越来越多的餐饮用房设置在建筑的地下室。地下室厨房有用电厨房、燃气厨房,其中燃气厨房因可能泄漏燃气而存在重大安全隐患,因此为防止和减少火灾或爆炸性危害、保护人身和财产安全,做好地下室燃气厨房(以下文中提到的厨房均指地下室燃气厨房)的通风设计十分重要。本文就地下室厨房事故通风...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:123 时间:2023-05-06
  • 通风排烟图片1

    防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。对于防空地下室构成威胁的武器有核武器、生物武器、化学武器和精确制导武器。按照《人民防空法》和国家的有关规定,结合新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。 因此从战略的考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与空调设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取功能转换措...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:47 时间:2023-03-10
  • 暖通资料库图片1

    地下室汽车库通风设计: 平时通风设计要求: 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。 车库内排风与排烟可共用一套系统,但应确保消防规范要求。 车库通风系统的送排风量宜采用稀释浓度法计算,对于单层停放的汽车库可采用换气次数法计算,最终结果应取两者大值。送风量应按排风量的80%~90%选用。 车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置。 平时通风量计算: ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:43 时间:2023-01-18
  • 通风排烟图片1

    防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。对于防空地下室构成威胁的武器有核武器、生物武器、化学武器和精确制导武器。按照《人民防空法》和国家的有关规定,结合新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。 因此从战略的考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与空调设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:55 时间:2023-01-18
  • 1 停车库的通风量计算 1.1考虑因素 通风量的确定和车库内许多因素有关。例如,停车库规定的停车数量、出入频率、车库内车辆行驶的平均时间及每辆车的CO排量、车库内容许CO浓度以及室外CO浓度。 众所周知,停车场的换气量是按有害气体(一般以CO为准)稀释到容许浓度来决定的,同时也要符合当地法规的规定。 1.2 换气量的确定 车库的有害气体成 分...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:43 时间:2022-05-06
  • 一、新鲜空气量标准 各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。 二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度 (1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。 三、排风房间的换气次数 四、空气温度和相对湿度 战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:77 时间:2021-09-13
  • 各功能区通风及防排烟设计 1.汽车库 根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置...查看详情

    用户:cof1615340498253 浏览量:356 时间:2021-03-29
  • 通风排烟图片1

    近年来,随着经济的快速发展及城镇化建设的逐步推进,各地商业建筑群、办公建筑拔地而起,而与商业办公建筑配套的餐饮业也随之快速扩展,越来越多的餐饮用房设置在建筑的地下室。地下室厨房有用电厨房、燃气厨房,其中燃气厨房因可能泄漏燃气而存在重大安全隐患,因此为防止和减少火灾或爆炸性危害、保护人身和财产安全,做好地下室燃气厨房(以下文中提到的厨房均指地下室燃气厨房)的通风设计十分重要。本文就地下室厨房事故通风...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:5002 时间:2020-07-29
  • 通风排烟图片1

    来源: 山东格瑞德集团有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特...查看详情

    用户:cof1584325186945 浏览量:935 时间:2020-07-13
  • 通风排烟图片1

    来源:兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:15318 时间:2020-06-04
  • 来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 本教材为院新进设计技术人员的培训学习教材。本教材共173页。 3人防地下室通风设计 3.1概述 人防地下室建筑是建筑的一种类型,是为战时居民防空需要而建造的有一定的防护能力的建筑物。整个建筑是密闭的,其口部设计与通风设计,在战争空袭的条件下,能满足并能提供必要的生活条件,确保生命安全。 3.1.1人防地下室通风设计,必须严格按GB50038-2005《人民防...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2520 时间:2020-03-24
  • 07FK01 防空地下室通风设计示例...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:6550 时间:2017-03-28
  • 05SFK10 《人民防空地下室设计规范》图示--通风专业...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:3941 时间:2017-03-19
  • 07FK01防空地下室通风设计示例...查看详情

    用户:幻皓 浏览量:1934 时间:2017-03-10
  • 通风排烟图片1

    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:13332 时间:2015-07-09
  • 图纸简介: 工程概况:本地下室建筑面积为1282m ,平时为车库及设备用房,战时为二等人员掩蔽所,其中人防面积为987m。 地下室车库一层为1个防火分区,防火分区结合平时排风系统设置独立的机械排烟系统。本工程地下室设一个六级(二等)人防人员掩蔽防护单元,并考虑了平战结合,平时为地下车库,战时转换为六级二等人员掩蔽室。 图纸包含:地下室平时通风设计与施工说明、人防通风设计与施工说明、人防单元...查看详情

    用户: 浏览量:2747 时间:2014-09-16
  • 图纸简介: 某人防系统设计施工图,地下车库战时设一个B六级(二等)人防掩蔽单元,掩蔽面积分别为1484m 掩蔽人数为1183人。人防单元设清洁式,滤毒式和隔绝式 三防通风方式,并允许在外部染毒时部分人员出入人防单元。图纸包括:设计说明,剖面图,穿楼板测压管示意图,人防穿墙埋管示意图,人防送风原理图,排风原理图。 投稿网友: s16878 上传时间: 2014-09-02...查看详情

    用户:s16878 浏览量:7122 时间:2014-09-02
  • 图纸简介: 地下室汽车库平时通风及防排烟设计施工图,图纸包括人防地下室通风原理图,地下室战时通风平面图,地下室平时通风平面图,地下室通风平战转换设计图,人防地下室进风机房平剖面,排风排烟机房平剖面。本工程为商业楼配套的地下汽车库。车库建筑面积2270m2,层高4.20m,一个防火分区。主要功能平时为汽车库,战时为6级二等人员隐蔽所,防护单元建筑面积1446m2,防护单元掩蔽面积1215m2,隐蔽...查看详情

    用户:csdhxl309915 浏览量:584 时间:2014-08-28
  • 图纸简介: 图纸为浙江台州某商务办公大楼空调通风设计全套施工图纸,包含地下室人防设计。工程总建筑面积36400平方米,其中地上为27800平方米,地下为8600平方米;地上共23层,其中裙房 3 层主要功能为商业,塔楼部分为4至23层,主要功能为办公。地下室负一层为机动车库、非机动车库,负二层平时为机动车库战时为人防地下室。主体最大建筑高度为89米,系一类高层公共建筑。 投稿网友: ...查看详情

    用户:ketty52 浏览量:7315 时间:2014-07-31