室外消防给水系统更新时间:2024-04-30 19:52:30

本专题为土木在线室外消防给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外消防给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。 文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系! 市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16
  • 先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:48 时间:2022-05-27
  • 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m,请问这里的高压和临时高压指什么?...查看详情

    用户:无欲则刚01 浏览量:2696 时间:2016-06-17
  • 建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:697 时间:2015-10-01
  • 建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成: 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:916 时间:2015-07-08
  • 建筑室外消防给水系统的设置原则是什么? 《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。 但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。 因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防...查看详情

    用户:co1432776778828 浏览量:675 时间:2015-06-08
  • 建筑室外消防给水系统是由哪几部分组成的? 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给...查看详情

    用户:nnn6666 浏览量:721 时间:2015-05-20
  • 建筑给排水图片1

    建筑室外消防给水系统类型有如下几种: 1.按消防水压要求分类 (1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高...查看详情

    用户:enenha5 浏览量:811 时间:2015-05-06
    用户:dsh666 浏览量:886 时间:2015-05-06
  • 1、室外消火栓系统宜采用低压给水系统,应首先采用城乡市政给水; 2 、室外消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用,且当生产生活给水系统在能满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量; 3 、室外消防给水系统应布置成环状管网且采用2路供水,其输水干管不宜少于两条,当其中一条输水管发生故障时,其余输水干管应仍能保证全部用水量,但当室外消防流设计量不大于15L/s时可采用1路供...查看详情

    用户:fsh_123456789 浏览量:2744 时间:2013-10-11
  • 一个小区,每栋建筑不高,有的一层有的三层,按规范可不设置室内消火栓系统。在室外消防流量按25L/S,2个小时计算,设置了200立方的消防水池。那么我这个消防水池是必须设置泵房吗?如果设置泵房,小区内就是应该有专用的消防管道,室外消火栓是放在这个专用消防管道上还是放在生活给水管上(生活消防合用)?如果不放在专用管上,我室内就应该还是要布置消火栓吗?如果放在专用管上,这样的室外消火栓不靠消防车能扑灭三...查看详情

    用户:ss3104 浏览量:5097 时间:2012-11-03
  • 建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s; 如果室外消...查看详情

    用户:慈悲 浏览量:14483 时间:2011-04-11
  • 1、是否要将室外给水环网接至湿式报警阀前? 2、是否要将室外给水环网接至消防泵出水管道上? 如果要采取以上措施,室外接入管是装止回阀还是装倒流防止器?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:1052 时间:2007-09-28
  • 如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!...查看详情

    用户:huhu8107 浏览量:3291 时间:2006-12-22
  • 本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓 接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?...查看详情

    用户:gongyinwuwa 浏览量:2109 时间:2006-08-17
  • 如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?...查看详情

    用户:stary 浏览量:3052 时间:2005-12-01
  • 本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。 请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑...查看详情

    用户:d_chun 浏览量:2420 时间:2005-02-26
  • 请教各位大虾:小区室外消防系统一定要与生活给水系统分开吗?能不能合用啊?...查看详情

    用户:罗马复兴 浏览量:3387 时间:2004-09-05