喷水灭火系统更新时间:2026-01-23 17:44:17

本专题为土木在线喷水灭火系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷水灭火系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、湿式自动喷水灭火系统的维护现状 1.1、设备问题 (1)标示不明。阀门开闭应有专门的标志,以便日常维护时检查,但部分单位没有明显的阀门开闭标志。 (2)压力开关、水力警铃误报。 (3)排水不畅。湿式自动喷水灭火系统的排水设施主要为末端试水装置处的放水阀和湿式报警阀处的泄放试验阀,其功能为开启泄水时起排水作用。但许多系统排水设施的排水量小于试验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:1408 时间:2015-06-23
  • 自动喷水灭火系统中常见问题的原因及处理 1、系统组成 闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。 2、系统完成的主要功能 系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:5715 时间:2015-06-22
  • 自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:654 时间:2015-06-19
  • 简要阐述大型地下车库闭式自动喷水泡沫联用系统的适用范围和系统组成,同时浅述相关系统设计中应注意的问题,并结合某大型地下车库泡沫灭火系统的设计与计算作以下探讨。 一、泡沫灭火系统的设计与计算 汽车库的泡沫灭火系统由泡沫储罐、泡沫比例混合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头及管网组成。首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005) (以下简称《自喷》)第5.0.8条规定:湿式系统...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:11409 时间:2015-06-09
  • 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:722 时间:2015-06-09
  • 闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些? 闭式自动喷水灭火系统由水源、管网、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷头灭火的固定灭火系统。 闭式自动喷水灭火系统厂广泛地适用于各种可以用水灭火的场所。尤其适用于高层民用建筑、公共建筑、普通工厂、仓库、船舱以及地下毛程等场所。其具体设置范围,应根据建筑物、构筑物的性质、规模、高度、火灾危险性、防火条件等,按照国家有关...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:578 时间:2015-06-08
  • 雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点? 开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。 按安装形式可分为直立式和下垂式。 按结构可分为单臂和双臂两种。...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:1312 时间:2015-06-08
  • 雨淋喷水灭火系统的传动控制系统有几种方式? 传动控制系统有以下三种控制方式: 1.手动控制方式 适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾时,由人工及时地打开旋塞进行灭火。 2.手动水力控制方式 这种方式设有带手动开关的传动管网和雨淋阀口适用于火灾危险性较小、保护面积较大、给水干管的直径≥70mm、失火时尚能来得及用人工开启系统的...查看详情

    用户:qq_1432776775515 浏览量:876 时间:2015-06-08
  • 雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些? 雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。 雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。 根据我国有关防火规范规定,一般情况下。...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:844 时间:2015-06-08
  • 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。...查看详情

    用户:co1432776845491 浏览量:747 时间:2015-06-08
  • 建筑消防给水图片1

    5153093 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 非工作状态下,系统在...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:1543 时间:2015-05-22
  • 如何对自动喷水灭火系统进行维护? 自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:591 时间:2015-05-21
  • 雨淋喷水灭火系统分为几类? 雨淋喷水灭火系统按其淋水管网充水与否可分为空管式雨淋喷水灭火系统和充水式雨淋喷水灭火系统两类。 前者用于一般火灾危险的场所,后者用于易燃易瀑的特殊危险的场所,要求快速动作,高效灭火。...查看详情

    用户:enenha5 浏览量:870 时间:2015-05-20
  • 闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些? 闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。 1.湿式自动喷水灭火系统 该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高...查看详情

    用户:hahha66 浏览量:710 时间:2015-05-20
  • 雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点? 开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。 按安装形式可分为直立式和下垂式。 按结构可分为单臂和双臂两种。...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:893 时间:2015-05-20
  • 1、喷头布置 合理布置喷头是自动喷水灭火系统设计安全与经济的关键。《喷规》比较强调的是作用面积内的喷水强度和喷水的均匀性及喷头的适时开放。对于每个喷头的半径,一是和生产厂家的产品及其技术参数有关,二是和喷头所在位置的水压有关,三是和喷砂的布置位置有关(结构柱网和各种障碍物的影响)。《喷规》规定的喷头间距只是一个"限",目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。 1.1喷头布...查看详情

    用户:zczc899 浏览量:6540 时间:2015-05-07
  • 本帖最后由 sengzz 于 2015-1-28 11:29 编辑 自动喷水灭火系统设计手册,pdf...查看详情

    用户:sengzz 浏览量:20062 时间:2015-01-28
  • 自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。 1.水源 (1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。 (2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。 (3)消防泵动力及备用动力。 2.喷头 (1)喷头的温级、类型与间距。 (2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。 ...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:1133 时间:2015-01-16
  • 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水...查看详情

    用户:zbzd55 浏览量:3019 时间:2014-11-28
  • 高层民用建筑自动喷水灭火系统火灾自动报警系统代替在公共建筑中单独设置火灾自动报警系统的部位,而仅用自动喷水灭火系统代替火灾自动报警系统有没有现实意义呢?答案是肯定的。公共建筑种类繁多,消防设计各不相同,下面举例来说明一下。以一幢建筑高度超过24m小于100m的十四层高级旅馆为例,设有集中空气调节系统,一二层设有餐厅和厨房,二层以上有客房、KTV等设施,地下车库停车大于10辆,发电机房、水泵房、风机...查看详情

    用户:mzh119 浏览量:659 时间:2014-11-28