电气竖井更新时间:2024-04-23 03:00:38

本专题为土木在线电气竖井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气竖井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 市政工程施工图片1

    知识点:技术竖井 0引言 预制装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂生产预制出建筑构件(包括楼梁、板、柱和外墙等),经过养护并验收合格后运输至现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。 预制装配式建筑强调的主要是建筑、结构形式的变化,电气工程只是配合建筑结构的装配式形式而进行“配合实施”。由于建筑构件工厂预制化,电气的管线埋设方式要随之变化,其他相应有设备...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:98 时间:2023-01-10
  • 知识点:外壳加强型绝缘母线槽 封闭式母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。在高层建筑的供电系统中,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。 按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:62 时间:2022-12-08
  • 变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf...查看详情

    用户:新时代建造者 浏览量:27 时间:2022-10-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电气分支 选择现有电气竖井配电系统常用的五种电缆分支接头进行比较,整理如下: 接头名称: 1)穿刺线夹分支接头;2)接端子分支接头;3)接端子箱分支接头;4)预分支电缆接头;5)集成分支接头。 比较项目: 1)实际应用效果比较;2)优缺点;3)价格趋势。 1、比较项目:实际应用效果比较 2、具体比较: 1)穿刺线夹分支接头 优点: 施工现场安装。无需剥除电线绝缘层,施工简单。分...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:66 时间:2022-09-26
  • 有网友问,电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱?下面就此问题谈谈个人看法,供大家参考! 1、电气竖井内最好每层设置等电位端子箱 目前,设计标准还没有明确条款规定 电气竖井每层要设置等电位端子箱。仅《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.2条有要求,即每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,此要求是从防雷角度出发,这个端子板多设在电气竖井内。同时, 介于电气竖井每层...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:617 时间:2022-07-14
  • 施工准备 作业条件 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层巳完工。电缆桥架及穿楼板的预留洞日已处理好,安装防火隔板的埋件巳整理好。安装电缆桥架所需要的支架等附件巳加工好。竖井内电气预埋管路巳整理好。 材料要求 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:130 时间:2021-11-02
  • 请问各位老师,电气竖井内的插接式母线的金属外壳可否作为重复接地线使用,谢谢!...查看详情

    用户:登月 浏览量:800 时间:2016-04-08
  • 超高层电气竖井内插接式母线怎么连接好,即插接式母线与母线之间要不要做柔性连接,或者是隔几层做个柔性连接,以防止摇晃对插接式母线接头造成松动而产生故障。...查看详情

    用户:登月 浏览量:684 时间:2016-04-06
  • 山东省标 L01D702 电气竖井线路与设备安装...查看详情

    用户:萦廻 浏览量:1283 时间:2015-12-09
  • 04D701-1_电气竖井设备安装...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:4558 时间:2015-09-28
  • 我们一个高层住宅项目 总包把给水管(ppr管)地面敷设穿过电气竖井进住户的 规范允许这么做吗 哪本规范里有关于这方面的说明...查看详情

    用户:guiyunxiehuo 浏览量:1619 时间:2015-09-12
  • 本人新到甲方技术部,现有一个地面高度15米的多层办公楼项目,产权单位的面积较大,每个产权单位设置强弱电箱各一,干线由地下一层配电室引出经强弱电竖井内梯架或线槽引上。因为种种不好说的原因,原设计电气竖井被阉割,想采用多个强弱电箱并改为垂直干线走墙埋管,但也未通过讨论。 目前的想法是明装在楼梯间或电梯井道墙体外侧,垂直干线走桥架(梯架,线槽),这样一来,桥架线槽暴露在单元内,这么做从规范要求或是从业主...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:2103 时间:2014-11-27
  • 如题关于高层电气竖井中配电箱安装标准规范有哪些?...查看详情

    用户:nongdaliu1 浏览量:1428 时间:2014-11-11
  • 电气工程施工图片1

    竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组 4978651...查看详情

    用户:嗨4你的益达 浏览量:22274 时间:2014-10-08
  • 《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。 请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢? 小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}...查看详情

    用户:jiongjiongran 浏览量:5649 时间:2014-09-18
  • 如题:二类防雷建筑,电气竖井内有没有必要设置楼层等电位箱...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:10401 时间:2014-06-12
  • 仅仅知道各电气线路之间要保持不小于300的距离...查看详情

    用户:文德电气 浏览量:1256 时间:2014-05-04
  • 1. 电气竖井 A. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。 B. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。 C. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。 ...查看详情

    用户:dianqi_weixiu 浏览量:1145 时间:2013-07-01
  • 1. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。 2. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。 3. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。 4. 电气竖井的...查看详情

    用户:heli0619 浏览量:2488 时间:2013-04-11
  • 电气竖井内的插座布置方法及要求 顺那个帮帮我...查看详情

    用户:lichenliang12345 浏览量:4273 时间:2012-04-19