清华大学正在进行一组钢筋混凝土框架结构拟静力倒塌实验(详情参见附件Newsletter 01),将公布试验数据,并邀请各位研究者共同分析。试验的最新进展公布在“中国建筑学会抗震防灾分会建筑结构抗倒塌专业委员会”的官方网站上(www.collapse-prevention.net) - r; F* O3 w2 p8 Y * W. Z5 o2 k7 ~8 Q% s1 V+ w目前已经完成了两根钢筋混凝...查看详情
1. 概述 混凝土结构加固技术是一门新兴的学科,结构试验研究、理论分析及规范编制等基础理论工作,近年来均有很大进展。日本在混凝土结构裂缝修补技术方面,较系统全面,编制了《混凝土工程裂缝调查及补强加固技术规程》;原苏联在工业厂房加固设计构造方面,积累了较为丰富的经验,出版有结构加固构造图集;英国、德国在混凝土结构缺陷修补、防水及防腐处理技术方面,也取得了不少成功经验。我国近几年,在混凝土结构抗震...查看详情
砖砌体和钢筋混凝土柱组合砖墙的分析与应用...查看详情
给力...查看详情
图纸简介: 该图纸为某项目钢筋混凝土柱新增牛腿结构施工图,图纸内容包括:中柱新加牛腿平面示意图,边柱新加牛腿平面示意图,各剖面详图及设计说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zjdxpd5 上传时间: 2011-03-31...查看详情
钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构用得比较多,但能正确理解和设计的不多。 钢筋混凝土柱+屋面钢梁要按排架结构计算,屋面钢梁一般与钢筋混凝土柱采用铰接,这样构造简单些。 因为钢筋混凝土柱+屋面钢梁的结构不满足CECS102:2002的条件,故屋面钢梁需按GB50017-2003的规定设计。 由于门式刚架所承受的荷载较小,且考虑屈曲后强度利用,故CECS102:2002有关柱顶位移、屋面钢梁变形和翼缘宽厚比...查看详情
钢筋混凝土柱常见质量通病分析与控制...查看详情
单层钢筋混凝土柱厂房的抗震鉴定和可靠性评定实例...查看详情
柱子和梁均是钢筋混凝土,屋面的钢屋架,在安装施工的过程中需要做哪些方面的隐蔽资料?...查看详情
粘钢加固轴心受压钢筋混凝土柱的利用率及可靠度分析...查看详情
30X78m的单层厂房,四周是钢筋混凝土柱,屋面是钢结构网架,檐口高度6m,PKPM里怎么建模,屋面刚度怎么考虑。...查看详情
跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m, 在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑) 若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ? 谢谢 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]...查看详情
钢梁-钢筋混凝土柱连接节点试验研究...查看详情
地基规范8.1.3提到“采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱,其柱脚高度h1不得小于b1,。。。” 1.不知道设这个柱脚是做什么用的?我理解是锚固钢筋混凝土柱的纵筋,如果是这样的话,为什么不能锚到素混凝土基础里呢? 2.是不是所有钢筋混凝土柱的刚性基础,都需要设柱脚呀? 谢谢^_^...查看详情
最近碰到一个工程 型钢混凝土梁与框架柱连接 规范的要求 9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内,且应采取可靠的支承和锚固措施,保证型钢混凝土梁端承受的内力向柱中传递,其连接构造宜经专门试验确定。 条文说明 9.1.6 当框架梁采用型钢混凝土结构,而框架柱采用钢筋混凝土结构时,若梁、柱节点为刚性连接,则必须对梁内型钢在支座处采取可靠的支承和锚固措...查看详情
PKPM在双偏压计算时用X方向地震的全部内力,另加垂直方向地震一定比例的内力,合成算混凝土的配筋,单偏压计算仅用一个方向的内力。问题是:一个方向的地震下,因为结构有扭转在柱内会有这个方向的内力,同时会有垂直方向的内力同时产生,如此,即使在单向地震下也是双向内力,为什么不以此内力计算柱配筋呢?而且,所有柱都是双向受力了?按单向计算柱配筋安全吗?...查看详情
寻求钢梁与钢筋混凝土柱的连接问题!...查看详情
钢筋混凝土柱的抗侧刚度怎么求?...查看详情
问一下大家,钢筋混凝土柱的图集号是什么?论坛里有电子版的吗?麻烦给一个地址...查看详情
现在随着社会的发展,很多工业厂房采用钢筋混凝土柱,钢梁结构,上铺彩钢板,对于这一种结构,我有一个疑问,如果在檐口屋面设置了刚性檩条,那么柱顶的通长水平系杆一定再要设施置吗?能否省略?...查看详情