本专题为土木在线防火建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
”第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。” 请问,一般的厂区办公楼,体积不超过5000m3,室内仅有卫生间,给水入户管DN50以下,且室外消防用水厂区整体考虑,也需要设置消火栓吗,此规范的范围过于局限,模棱两可,一般建筑物均有生活给水啊,是不是一个500立方的公共厕所也要设置消火栓呢??现在审图中...查看详情
第四节 室内消防给水 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水 五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。...查看详情
我做建筑给排水有2年了,一直对办公楼做消火栓应该套用建筑设计防火规范那一条比较疑惑。比如说我现在正在做的4层办公楼,体积10350立方, 1.套用商店病房教学楼这一条,那么室内消火栓用水量为10L/s 2.套用其他建筑大于等于六层或体积大于等于10000立方,那么室内消火栓用水量为15L/s。 恳请各位水哥水姐指点...查看详情
请教:高层塔式住宅的消防前室只能设一个消火栓时(前室很小),如何满足“两股水住同时到达一个着火点”? 是在楼梯间平台增设还是干脆不增设,把楼上或楼下前室的消火栓那来用呢?规范条文说明的第8.6.2条(P286)说除最高层外,一般不应采用双出口消火栓的!也就是说双出口消火栓只能算一个消火栓,不能当做两个来用!...查看详情
message...查看详情
请问谁有《建筑设计防火规范》条文解释说明。 QQ2694215 email:gdzzy@263.net...查看详情
高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,而建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕。 低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?...查看详情
哪位有《高层民用建筑设计防火规范》,请传一份,非常感谢。...查看详情
《高规》条文解释中说:若采用特级防火卷帘(以背面温升作为判定条件大于三小时),可不设水幕。 《建规》中却无此说法。 是否认为:多层建筑若设置防火卷帘作为防火分隔,一定要水幕保护呢? 请教各位!...查看详情
在此问题上解释为一层的建筑物可以满足消防环网检修是关闭的消火栓一层中不多于5个。其他建筑则关闭一条立管不影响其他。是不是每条消防立管的底部都得设阀门(低层建筑)...查看详情
我做一厂房,其中利用防火墙及防火门窗划分了4个防火分区,但分区间的防火墙上有防火门窗,整个厂房内只有消火栓系统。 请问,这种情况下,防火墙上的防火门窗是否应设喷淋保护? 因为防火墙是按2小时耐火的,而甲级防火门才耐1.5小时,这里有时间差的问题。...查看详情
负一层车库,一层门面,二至八层住宅。如果算多层,是否为7~9层的住宅算消防用水量?...查看详情
本人现在设计的一个商住楼,上面是11层的住宅,下面两层是用混凝土砌块分隔的铺面,每间铺面面积根据柱距的不同而不同,一层小的有60多平米,大的有近400平米,属于二类建筑,而根据高层建筑防火规范中说的,二类公共建筑中的商业营业厅才需要设计自喷。我问过建筑的,他们的解释是相对而言,面积大的商业营业场所才是厅,小的不是厅,但是他们也说不出来,到底多大面积才是二者的分界线,我也曾经问过消防部门的技术科,他...查看详情
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 哪 只有地下室一层的喷淋系统要设地下水池和水泵吗?用市政供水可以吗?...查看详情
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求: 一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。 请问: 15L/s是室内消防用水量还是室外消防用水量?因为原规范好像是室外消防用水量。...查看详情
谁有《建筑防火设计规范条文说明》?能否给一份?我也有好些规范,可相互交流交流!谢谢了! mybww@21cn.com...查看详情
本人因工作需要,急需建筑防火设计规范的英文版供外方参考,请问在什么地方可以下载?请告知。或者发Email: vincentcai@austar-real.com 谢谢!急!!!...查看详情
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 超过六层的意思包括通廊式住宅和底层设有商业网点的单元式住宅吗??? 还是底层有商业网点(超过100m^2)的单元式住宅都得设消防呢??...查看详情
涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋? 《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。 我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可...查看详情