  • GB 55037—2022建筑防火通用规范--带条文说明...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:679 时间:2023-04-17
  • TSHXFXH002-2023建筑电气防火检测技术规程 代替TSHXFXH001-2019.pdf...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:47 时间:2023-03-30
  • 建筑规范图片1

    5.1 防火分隔 5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库【图示1】的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表 5.1.1规定的2.0倍;室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35%。【图示2】 注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的...查看详情

    用户:zsd_5647265543 浏览量:111 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    甲级门 用电的设备房间 (eg:配电间) 暖通专业的设备间 (eg:排风机房) 消防水泵房及人防中的消控室 (不明白请戳这里看上篇文章) 消防电梯机房 乙级门 用水的设备房间 (eg:报警阀室) 送风、排风管道上的检修门 (与火灾有关当然不能忽视) 丙级门 设备管井上的检查门 (与火灾关系不大级别低了一级) 知识点:建筑物内各种“设备门”的防火等级 高层出屋面门的防火等级要求...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:110 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    同样是“6”和“六” 两者之间有着什么差别呢? “6”代表 建筑总层数, 用1、2、3......表示 如图13F、15F所示, 为建筑的总层数 “六”代表 建筑某一层,用一、二、三......表示 如图一层、五层所示,为该建筑的某一层 如图所示: 知识点:隐藏在《建筑设计防火规范》中的“潜规则” 警惕工程造价中的“潜规则”...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:71 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    建规里的“使用面积”和“建筑面积” 同样是面积,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 使用面积 通常也叫作“净面积” 建筑面积 通常也叫作“轴线面积” 常用情况对比 知识点:《建筑设计防火规范》中的“使用面积”VS“建筑面积” 防火建筑面积...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:60 时间:2023-03-28
  • 建筑规范图片1

    “规划建筑高度”和“消防建筑高度” 同样是建筑高度,二者有什么区别呢? 他们通常又会用在什么情况呢? 规划建筑高度 通常是室外地坪至女儿墙高度 消防建筑高度 通常是室外地坪至屋面面层高度 设计中会出现不同的“建筑高度” 针对不同情况 所说的“建筑高度”也不同 消防建筑高度 通常只用作消防审批 以及《建筑设计防火规范》里提到的建筑高度 ...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:267 时间:2023-03-28
  • 电气工程原创版块图片1

    下面继续分享、交流学习GB 55037-2022的体会。 强制性工程建设规范《建筑防火通用规范》(以下简 称“规范”) GB 55037-2022自2023年6月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 “规范”共有消防应急照明条款4条 ,分别如表1所示。而《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)、《消防应急照明和疏散指示系...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:274 时间:2023-03-24
  • 建筑给排水图片1

    什么是防火门 1、防火门是指在规定时间内,可以满足一定隔热要求、完整性、耐火稳定性等要求的门,这种门一般是被设置在疏散楼梯间或者是防火分区间或者是垂直竖井间,它不仅具有一定的防火性,而且还可以防火、隔物。 2、符合规定防火等级的防火门,不仅应该具有良好的耐高温性,而且还应该具有良好的隔热性和防烟雾穿透性,并且还应该配有当火灾发生时,自动关闭的功能,,这样在一定时间内,就可以有效防止火灾蔓延,让人...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:65 时间:2023-03-24
  • 请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢? 现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张...查看详情

    用户:lsaknn 浏览量:325 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:89 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:防火分区面积及疏散距离等建筑消防条文解读 1、防火等级【GB 50174-2017 数据中心设计规范】13.2.1数据中心的耐火等级不应低于二级。 2、防火分区 【GB 50174-2017 数据中心设计规范】 13.2.2当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类。 【GB 50016-2014 建筑设计防火规范】 下表为厂房(丙类)和民用建筑主要建筑构件的耐...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:92 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022, 自2023年6月1日起实施 。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准 。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文 : 一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:1177 时间:2023-03-20
  • 室外疏散楼梯,顾名思义,就是在建筑外墙上设置的全部敞开的楼梯,由于全部在室外,所以不易受到烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好。由于工业建筑人员疏散压力相对于公共建筑较小,所以室外疏散楼梯在厂房中比较多见,有时也作为其他建筑的辅助防烟楼梯间。在往年的消防安全案例分析考试中,还没有考查过室外疏散楼梯,因此我们在这里提醒大家,可以多关注下室外疏散楼梯的知识点。假如在案例的背景描述中,出现了室外疏散楼梯的...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:40 时间:2023-03-10
  • 今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(一),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(一)当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防 水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照...查看详情

    用户:pl_48757650 浏览量:65 时间:2023-03-10
  • 建筑设计时防火门的设置应符合下列规定:1. 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。3. 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。4. 民用建筑和厂房...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:125 时间:2023-03-10
  • 今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(二),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(二)室外疏散楼梯在建筑的外墙上设置全部敞开的室外楼梯,如图2-6-8所示,不易受烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好。一、室外楼梯的适用范围(1)甲、乙、丙类厂房。(2)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房。(3)...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:18 时间:2023-03-10
  • 消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:16 时间:2023-03-10
  • 原标题:【建筑设计防火规范】灭火救援设施~消防车道7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。(条文说明)7.1.1 对于总长度和沿街的长度过长的沿街建筑,特别是U形或L形的建筑,如果不对其长度进行限制,会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便,延...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:22 时间:2023-03-10
  • 居住建筑设计图片1

    一、木结构建筑防火标准及适用范围 关于木结构建筑防火设计,我国目前主要有以下几项标准规范,根据不同层数和高度,分别针对民用建筑和公共建筑作了较为详细的规定。 二、木结构建筑能建多高 2020 修订版《建筑设计防火规范》对我国木结构建筑作了分类,分别对应不同高度和层数的木结构建筑。 进行木结构建筑防火设计时,应首先依据该表确定木结构建筑的分类,再根据不同类型选择相应的设计规定。 ...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:57 时间:2023-03-07