距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
讨论一下 纯剪力墙结构的构造边缘构件 箍筋是不是可以直接取规范最小的要求 (比如三级剪力墙用D6@150和D6@200) 而不用管PKPM的配箍率计算结果0.68%(C30,1级钢箍筋,配箍特征值0.1) 高规7.2.17-4 要求,复杂高层,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构,B级刚度的剪力墙结构,配箍特征值不小于0.1, 但对于纯剪力墙结构却没有提及。 而PKPM电算,不管是什么结构,只要是剪...查看详情
请教:计算剪力墙边缘构件的配箍率时混凝土保护层厚度的取值?此取值不同,对配箍率的计算结果不同...查看详情
希望对大家有所帮助...查看详情
剪力墙约束边缘构件的延性,除与混凝土和配筋特性(尤其是篐筋配篐率特征值和篐筋形式)有关外,还与边缘构件的形状和承受的轴向压力大小(即轴压比)有关。《混凝土高规》第7.2.16条的条文说明,反映的就是剪力墙轴压比的影响。当剪力墙轴压比等于或接近《混凝土高规》表7.2.16的限值时,篐筋配篐特征值取0.2(特一级为0.24);当剪力墙轴压比小于《抗震规范》表6.4.6条的限值时,篐筋配篐特征值可取0....查看详情
约束边缘构件篐筋配置,对照《混凝土高规》图7.2.16,区分阴影区和非阴影区两部分。在阴影区内应有封闭篐筋,可部分采用拉筋,拉筋可计入体积配篐率计算(如同框架柱中的拉筋);在非阴影区内,可采用篐筋和拉筋相结合的方式,也可完全采用拉筋,拉筋计入体积配篐率计算。当剪力墙水平分布钢筋在约束边缘构件内确有可靠锚固时,才可与其它封闭篐筋、拉筋一起作为约束篐筋计算。 对约束边缘构件,无论《混凝土高规》图7.2...查看详情
约束边缘构件是否就是剪力墙的底部加强部位...查看详情
寻: 04SG330 砼结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用,谢谢,急用。。。。...查看详情
请问这个怎么处理?边缘构件尺寸超出,占了洞口· 本帖最后由 wangzi0911 于 2008-12-1 18:08 编辑 ] 3439706 3439708...查看详情
SATWE 剪力墙边缘构件输出文件中构造边缘构件箍筋直径,间距 是6 和 150, 为什么到JLQ模块中计算却生成了箍筋直径,间距 是10 和 150,...查看详情
下载: 3428776 该软件最大的优点就是全部都是在CAD里面完成配箍筋校核工作的. 1.配筋功能: 1).按规范的体积配箍率特征值要求进行选配合适的箍筋值. 2).按规范的纵筋配筋率要求进行纵筋直径选择(纵筋根数从图中读取). 2.校核功能: 1).校对配箍值是否满足规范的最小配箍率. 2).校对纵筋配筋值是否满足规范的最小配筋率. 3.命令组成: 1).wgs:程序参数设置.含大样比例,抗震...查看详情
剪力墙结构,构造边缘构件配筋是否按PKPM中边缘构件简图中配筋面积配...查看详情
最近刚开始做带有约束边缘构件的剪力墙结构,对于约束边缘构件有几点疑问: 1. 计算Lc时的hw该如何取值,规范上说hw为剪力墙墙肢长度,那么可不可以理解为剪力墙的无肢长度(如何遇到洞口算至洞口边); 2. 对于转角柱hw是不是取两方向剪力墙长度中的较大值来计算Lc? 3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm...查看详情
如题,我们这审图单位人说,按照《高规》7.2.18条,剪力墙筋至少时8,所以四级抗震边缘构件箍筋也应至少是8,可7.2.17条表中,四级抗震明明写的最小直径6。 哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。...查看详情
现有一个地上一层,地下一层的工程,地上为框架结构,地下战时为核六级人防,平时为地下车库 对于地下室的混凝土墙,因为地下室不用考虑地震作用,是不是没必要按剪力墙结构设置边缘构件了??...查看详情
《PKPM软件剪力墙设计中确定约束边缘构件沿墙肢方向的长度的问题浅析》 正确确定约束边缘构件沿墙肢方向的长度才可能正确的确定剪力墙配筋阴影区的长度,如果约束边缘构件沿墙肢方向的长度确定错误,除非配筋阴影区的长度是按照最小长度(450mm),那么配筋阴影区的长度就有可能是错误的,按照错误的配筋阴影区配筋必然使得剪力墙受力出现偏差,留下结构安全隐患。本文结合自己的工程实践仅就剪力墙设计中如何使用PKP...查看详情
正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。 但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200 请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。 1767759...查看详情
请问:可否仅将剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)角部(转角处)的纵筋插入至基础承台的底部,而其他纵筋插入基础承台满足锚固长度即可;是否有必要将剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)全部的纵筋均插入至基础承台的底部。请说说有什么根据?...查看详情
最近看了一篇李国胜先生的文章,有关剪力墙约束边缘构件配箍特征值计算,但是当混凝土强度为c30,他却选择了按照c35的轴心抗压强度设计值16.7,不知道为什么不用c30的14.7,高规规范没有说明,请各位指教。...查看详情
再近用了许多软件,计算剪力墙边缘构件体积配箍率都不准,谁帮我推荐一个既准又能画图的软件? 1 tssd3.0不准 2 理正也不准等等 都是假的, 复核时都对不上 我的email yyzzgg2000@126.COM...查看详情
如题:在框剪结构中,对于两端有端柱的剪力墙,什么时候这个柱子需要挑出300,做成规范中GDZ(YDZ),得形式;什么时候又不用挑300,直接按框架柱做呢? 初次作框剪比较弱,希望高手指点...查看详情