距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?...查看详情
高规表7.2.15中,最高只有一级的,那么特一级剪力墙约束边缘构件长度lc如何取?...查看详情
哪位大侠帮忙解答一下,次构造边缘构件计算配筋面积应该是959+312=1271可是satwe结果是1559,软件是怎么计算出来的,L型边缘构件两端墙没有短肢剪力墙,不知道是什么原因,困扰了我很久了, 4528483 4528484 4528485 4528486...查看详情
我想知道约束边缘构件非阴影部分的箍筋及竖向筋如何配?高手请帮帮我!...查看详情
问题是:墙肢为二级抗震,地下1层,计算得知嵌固端须下移在地下室底板,负1层墙肢轴压比>0.3,而其上首层的墙肢轴压比<0.3,那么需要执行高规P86,7.2.14第1款要求,在首层及以上的加强部位的墙肢设置约束构件吗?...查看详情
pkpm计算出来的都是按构造配筋,但是图中的计算配筋是怎么来的 哦?为什么有的比构造配筋大有的比构造配筋小呢?是不是因为短肢剪力墙的原因?在规范上又规定吗? 4497934 4497935...查看详情
抗规和高规中都有关于“”可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布筋的截面面积"规定,但是构造边缘构件的箍筋是否可以用水平筋代替没有明说不知道可以不可以? 同时在抗规和高规中关于抗震墙构造边缘构件的配筋要求的表中在底部加强区都写的是箍筋,在其他部位都是写的拉筋,这是不是就说除底部加强区外的构造边缘构件都可以采用剪力墙水平钢筋加拉筋的方式配筋?...查看详情
pkpm剪力墙边缘构件计算配筋异常,一级抗震,框架+局部短枝剪力墙,墙宽300,长1800.请看例图!不知何原因,如有高手能解惑,请指教一下。谢谢! 转角构件按理1900乘2+300乘400乘0.012=5240,怎么会是6826呢? 300乘400乘0.012=1440,怎么会是2790呢? 本帖最后由 wootylia 于 2012-4-9 20:14 编辑 ] 4481439 448144...查看详情
剪力墙约束边缘构件配筋率计算软件...查看详情
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗? 《抗规》 表6.4.5-2 PKPM怎么按0.7%计算呢? 4477099...查看详情
条件:结构形式为剪力墙结构,抗震等级四级;剪力墙长墙肢2000,短墙肢600,墙厚200。构造边缘构件实配箍筋6@200,墙体水平分布筋配8@200。 按高规表7.2.16规定四级抗震等级箍筋最小可配6@250;而高规7.2.17条规定,四级抗震墙体分布筋最小配筋率为0.2%。在墙体长墙肢方向由于有墙体水平分布筋的存在,实配箍筋及墙体水平分布筋可以同时满足上诉两条规定;而在短墙肢方向由于只有箍筋而...查看详情
问的问题比较菜,希望得到权威的回答。 1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件? 2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件? 3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?...查看详情
边缘构件配筋信息分别在:2混凝土构件配筋及刚构件验算简图和3梁弹性、柱轴压比、墙边缘构件简图上显示。 在2上看边缘构件配筋为0(L型的),按照最小配筋率配纵筋,假定为一级抗震等级,构造边缘构件最小配筋率应该为0.8%,但是在3上显示的配筋率很多都大于0.8%(0.92、0.9等),请问电脑在3模块中是怎么计算的?我按照0.8%配筋还是按模块3中给的配筋比较合理?为什么?...查看详情
请教大家一个问题:22层剪力墙结构,7度区三级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,且配筋面积大于构造要求的最小配筋率(0.006Ac,三类场地,构造措施提一级),感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,配筋面积按0.006Ac取值,不知是否正确? 哪位遇到过类似的问题,望赐教,不胜感激。...查看详情
《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的...查看详情
小弟想向各位大哥大姐们请教一个问题,剪力墙的水平分布筋是不是贯通边缘构件,如果不是那么什么情况下贯通什么情况下不贯通,请各位大侠不吝赐教!...查看详情
各位,最近在做某个项目的时候发现一个问题,该房屋为框架剪力墙结构,五层带一层地下室,有部分剪力墙,采用PKPM计算时发现一些剪力墙的边缘端柱出现配筋结果,见附件图片。 一般来说,剪力墙的边缘端柱不是应该按照边缘构件的计算结果出结果吗,配筋文件应该显示配筋结果均为0的吗,请各位兄弟教我 4412805...查看详情
在做一栋高层,本人做设计不长,遇到了十字形剪力墙,如图,不知道十字交叉部位边缘构件应如何设置,求教大虾援手!4412010 4412010...查看详情
JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教...查看详情
请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。...查看详情