故障:气阻破坏 原因:输水管道的起伏段,没有安装进排气阀,产生气阻爆管。 预防措施:必须在山岭管段或谷底管段设进排气阀。 排除方法:更换被破坏的管材,根据地形安装排气阀 PVC-U管道系统故障之接口渗漏及预防措施 故障:接口渗漏 原因:1、管头发生裂纹引起漏水 2、管头搭接长度偏短或接头不牢固而漏水 3、管件漏水 排除方法: 1、可用粘合剂在漏水处缠好,或把裂纹处用100目砂布...查看详情
在弱电管道井中可以用波纹管代替PVC管来进行穿线吗?指的是整个管道井都用波纹管?不仅仅是用来做软连接。...查看详情
PVC-U排水管道耐低温吗?在哪里能找到相关数据?...查看详情
本人刚入行,最近在做一些厕所的给排水,急需PPR和PVC-U的管道尺寸表,需要对照内径和外径之间关系。例如,PPR DN50 是de 63,而PVC-U DN50 是de50。是这样的吗?为啥管材不一样,内径相同而外径不同。那位前辈能传点完整的资料。...查看详情
高层室内污水管PVC管道消能装置,需要设置吗?多少层设置一个,还有就是参照那本规范,?找了好久没有找到。有人说是6层,是根据什么规范查到的。补充一个问题,落水管需要设置伸缩节吗 ?具体在什么地方查找规范。...查看详情
大家多多指教 PVC管由于当时没有伸缩节,这是个样板间,后面工程伸缩节在三通下已装,伸缩节与三通距离为5cm 4203948 4203949 4203950 4203951 4203952 4203953 4203954 4203955 4203956...查看详情
7排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装N72H...查看详情
请教大家一个问题山东省是不是要求所有的室内吊顶内PVC排水管道必须要做防结露?有知道了朋友给个答复,不盛感谢。...查看详情
GBT 18477.1-2007埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分:双壁波纹管材...查看详情
GB-T 18993.2-2003冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分管材...查看详情
GB-T 18993.1-2003冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分总则...查看详情
PVC管道的能不在室外空中架设,怎样防止由于阳光造成的老化,管道内介质有腐蚀性啊?...查看详情
1、穿越地下室外墙处? 2、穿越普通墙壁处? 3、穿越楼板处? 4、穿越顶层楼板处?...查看详情
求个clean-pvc纯水管道横管支架的安装间距 谢谢 。。。...查看详情
:call: :call: 知道的麻烦发给我咧,谢谢。 QQ254963136...查看详情
建筑排水用聚氯乙烯(PVC-U)管道安装.pdf...查看详情
正确安装对于PVC-C管路系统非常重要,为确保系统能够长时期安全操作,下面将介绍一些安装指导及管道安装注意事项。 一、一般安装过程 1、处理 在运输和安装过程中应注意避免管道的损坏,在运输过程中不应与金属管道同运,同时不应摔落或随地拖拽,特别是在寒冷地区;对于PVC-C配件,应相同处理。 在正式安装之前应仔细检查管道是否有裂缝、凸起或其他的损坏,特别是对管道内表面的检查。有时由于不当的处理,管道内...查看详情
1.非正常工作温度下PVC-U管道施工 1.1.温度对塑料管道影响较大,《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》CECS17:2000中规定PVC-U管材适用工作温度0℃-45℃。如管线工作温度不在正常温度内,须根据实际温度对PVC-U的设计、施工进行调整。 1.1.1.PVC-U管材的机械性能随温度变化主要表现在以下几个方面: 1.1.1.1.弹性模量:PVC-U管材弹性模量一般取3000MPa,...查看详情