地下防水工程更新时间:2024-04-21 08:47:05

本专题为土木在线地下防水工程设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下防水工程设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题? 01、重点部位强化把关 地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。 (1)地下室底板。由于底板面积较大,易大面积潮湿,且无明显裂缝和明...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:14 时间:2024-03-29
  • 混凝土结构图片1

    在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与低层裙楼间的沉降差异,钢筋砼的收缩变形以及砼的温度应力等问题,后浇带在建筑工程中被广泛应用,在地下工程防水中,后浇带的工程防水施工也尤为重要。 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,在施工期间保留的临时性温度、收缩和沉降的变形缝。该缝根据施工具体条件,保留一定时间,再用混凝土填筑密实后成为连续、整体、无伸缩的结构。 后浇带的防水设计要求 ...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:23 时间:2024-01-09
  • 做防水工程可能会出现的渗漏问题有比较多,今天整理来说一下地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,可以采用水泥基渗透结晶防水涂料做堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵渗处理。 2.地下室大面积严重漏水 【原因】 ...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:10 时间:2023-10-24
  • 混凝土结构图片1

    地下防水工程在施工的领域要注意,毕竟材料是基础,施工是关键,要是忽视了防水工程的主要施工环节,对于地下室防水工程的处理有着很大的影响。下面我们可以看看究竟地下室防水工程有哪些事项要注意。 首先地下室防水工程施工的时候,必须要将管根附近带有的水泥结块逐渐的去清理干净,与此同时,还要我们对管根的地方进行特殊的处理,让管根附近或者是地漏周围保持干净,然后使用凿子将其凿成V字型的形状,之后,我们...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:17 时间:2023-08-31
  • 混凝土结构图片1

    防水耐久性一直是建筑行业的热议问题之一,据不完全统计,目前我国建筑地下工程渗漏率高达80%以上,严重影响建筑使用寿命和人民生命财产安全。 有专家指出:“导致工程高渗漏率的主要原因,就是缺少对混凝土结构自防水的重视。”加之国家对建筑寿命和防水质量的更高要求。提升混凝土结构自防水性能逐渐成为行业共识,结构自防水系统将成为地下防水工程的主流,刚柔结合的防水设计是解决地下建筑渗漏问题的基本方案。...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:47 时间:2023-04-13
  • 混凝土结构图片1

    地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。 1、施工缝渗漏 地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:22 时间:2023-02-01
  • 道路工程图片1

    一、 结构自防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ ...查看详情

    用户:路途姚远 浏览量:71 时间:2022-11-25
  • 结构施工图图片1

    14、基坑侧边防水卷材铺贴要求 基坑侧边及距坡顶、坡底800mm宽度范围内防水卷材必须实铺。 15、后浇带超前止水构造做法 ①沉降后浇带均采用超前止水构造; ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼; ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理; ④超前止水伸缩缝下增设500 宽防水附加层; 16、导墙止水钢板焊接及阴阳角位置做法 ①止水钢板搭接处需要双面紧贴满焊,搭接长度为100mm。 ②阴...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:66 时间:2022-11-10
  • 混凝土结构图片1

    1、混凝土墙裂缝漏水 1.1、 现象: 混凝土墙面出现垂直方向为主的裂缝,有的裂缝因贯穿而漏水。 1.2、 防治措施: 1.2.1 墙外没有回填土,沿裂缝切槽嵌缝并用氰凝浆液或其它化学浆液注缝隙,封闭裂缝。 1.2.2 严格控制原材料质量,优化配合比设计,改善混凝土的和易性,减少水泥用量。 1.2.3 设计应按规范要求控制地下墙体长度,特殊形状地下结构和必须...查看详情

    用户:zsd_6780763867 浏览量:58 时间:2022-11-02
  • 地下防水工程质量验收(共39页).ppt...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:7 时间:2022-09-26
  • 混凝土结构图片1

    地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。 根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该...查看详情

    用户:朗凯奇刚性防水 浏览量:17 时间:2022-09-19
  • 建筑施工图片1

    地下防水工程的一般要求 (1)地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的适用环境温度不得高于80℃。 (2)地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程施工方案。 (3)地下防水工程必须由具备相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 二、防水混凝土施工 (1)防水混凝土可通过调配合...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:51 时间:2022-09-07
  • 坑、池 Ⅰ 主控项目 9.0.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 9.0.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 9.0.3 坑、池 、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。 检验方法:观察检查和检查蓄水试验记录。 Ⅱ 一般项目 9.0.3 坑...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:61 时间:2022-08-25
  • 孔口 Ⅰ 主控项目 8.0.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 8.0.2 孔口防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ 一般项目 8.0.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。 检验方法:观察...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:36 时间:2022-08-25
  • 桩头 Ⅰ 主控项目 7.0.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 7.0.2 桩头防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 7.0.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。 检验方法:观察检查和...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:152 时间:2022-08-25
  • 预留通道接头 Ⅰ 主控项目 6.0.1 预留通道接头用中埋式止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、密封材料和可卸式止水带必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 6.0.2 预留通道接头防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 6.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。 检验方...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:26 时间:2022-08-25
  • 埋设件 Ⅰ 主控项目 5.0.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 5.0.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ 一般项目 5.0.3 埋设件应位置准确,固定牢靠;埋设件应进行防腐处理。 检验方法:观察、尺量和手扳检查。 5.0.4 埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:38 时间:2022-08-25
  • 穿墙管 Ⅰ 主控项目 4.0.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 4.0.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ 一般项目 4.0.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。 检...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:74 时间:2022-08-25
  • 后浇带 Ⅰ 主控项目 3.0.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 3.0.2 补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 3.0.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:351 时间:2022-08-25
  • 变形缝 Ⅰ 主控项目 2.0.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 2.0.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 2.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ 一般项目 2.0.4...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:34 时间:2022-08-25