距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调冷凝水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调冷凝水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在的空调冷凝水回收利用的空间很大,请高人指点空调冷凝水的回收处理系统的选择.具体如下: 1.请分析空调冷凝水的水质,最好有分析数据。 2.回收的冷凝水是进入中水系统好,还是雨水回收系统,还是自成系统。 3.暖通空调专业的冷凝水排放量的具体算法(貌似每个工程师的算法都不一样) 4.用做冷却塔的补水的可行性...查看详情
如题,大家帮忙啦,水量不大,还希望用它来回用呢,冲厕什么的...查看详情
住宅楼空调冷凝水管可否与雨水共用一根立管,依据是什么?谢谢大家 本帖最后由 wj1999116 于 2008-11-10 10:00 编辑 ]...查看详情
PVC管和铜管的过墙套是套用什么定额啊 我是用焊接管做套管的,谢谢大家指教下...查看详情
谁知道,空调机组风机出风带水,冷凝水排水不畅,是因为:1管径小,2排水口高,3排到机房内,4风机负压太小?...查看详情
如题 问一下空调冷热水和冷凝水的固定支架的位置怎么确定?? 还有就是是否要设伸缩补偿器,如果设的话补偿器的伸缩量和位置又如何确定??...查看详情
现在这个工程甲方不想影响里面,要把空调冷凝水管放在室内,我觉得很少看见放在室内的,都是在外墙的.如果放室内会有什么问题吗?如果冷凝水管放室内了,那建筑专业就不用预留孔洞了吧,室内机冷凝水直接接入立管,对吗?...查看详情
分体空调周围不能排水,打算用一个冷凝水箱收集冷凝水,再用水泵排到高处冷凝水管里 请问这个水箱最小可以做多大呢?...查看详情
如题,我不要给出Q=7.0KW 选DN20的那个. 我要的是推倒计算公式,也就Q=7.0KW 为什么就是DN20,要计算过程.谢谢...查看详情
本人想利用空调箱冷凝水作为冷却水的补水,求各位版主赐教....查看详情
关于空调冷凝水管道的吊架的距离在《GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范》没有提到,有谁知道这方面的资料,哪里能查到? 附水管的吊架距离!...查看详情
请教各位: 条件:新建三层办公建筑,单侧走廊,建筑正立面和侧立面要设宣传画,走廊无吊顶,背立面有室外楼梯; 问题:二、三层的办公室空调室外机的放置位置,二、三层冷凝水的处理方式(上面散排会弄脏墙面),能否接建筑的落水管里。...查看详情
是否要跟卫生间排水管一样上升到屋面再通气,还是怎么接?谢谢!...查看详情
请教一下空调机组AHU的冷凝水存水弯高度大于机组全静压,那么s型存水弯的高度是指它的水封高度还是指什么?机组出来一个弯头向下多高? 再返上来多高? ...查看详情
请教大家:空调冷凝水的排水管顶端需要伸顶通气吗?如果需要是和污水伸顶通气一样做法吗?大家都如何做的呢?...查看详情
空调冷凝水能和洗衣机排水合用一根立管吗?...查看详情
多层住宅空调冷凝水能不能和屋面雨水合排?...查看详情
我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?...查看详情
雨水管道可以和空调冷凝水共用吗...查看详情
户式空调不单单用于家庭 更广泛应用于小型的公共场合 商铺 甚至有些中型地区也用多台户式来满足供冷 这些地方的特别是人流大 或者环境密闭性差 造成空调的负荷始终很高 空气含湿量也大 据本人的一些研究 冷凝水一般在这样情况下的产量都可在1KG/H以上 就冷凝水过冷冷凝器的这一想法 可行性大家认为有多高?...查看详情