今天开始 做一个 框架 剪力墙结构的 18层的高层 请问 核心筒剪力墙 截面的 一般变几种尺寸?400--300--200? 还是直接就200mm到顶 混凝土 我准备C40-C35-C30 变化 请高手指点 ,还需要注意那些地方?...查看详情
寻: 04SG330 砼结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用,谢谢,急用。。。。...查看详情
非抗震区对框剪,框架,剪力墙规范怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。...查看详情
《抗规》第6.1.3条及《高规》第8.1.3条框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。问题:框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,是仅指结构底部的框架部分承受的地震倾覆力与底部结构总地震倾覆力矩之比,还是每层的框架部分承受的地震倾覆力与每层结构总地震...查看详情
哪个高手能解决一下啊,小弟是一学生 谢拉...查看详情
即将兴建的xxx工程位于xx市金融商贸开发区A-15区,东靠凯莱大酒店,北邻格林大饭店,南临团结路,紧邻车站北路南边,地处xx火车站附近繁华的黄金三角地。 本工程建筑面积约25000m2,建筑高度为96.00米,呈扇形布局。采用较多的弧形流线建筑形式,同时又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,达到了优美的建筑景观效果,为xx金融商贸开发区创造出现代化的商业氛围。本工程结构类型为框架-剪力墙结构,地上...查看详情
框架-剪力墙结构中0.2V0调整的具体应用...查看详情
大家都知道在框架剪力墙结构中,如果框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用。但如果结构中大部分为剪力墙和少量的柱,该如何界定该结构是剪力墙结构还是框架剪力墙结构? 本人设计的某住宅楼,7度区,高度35米,大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱。框架部分承受的地震倾覆力矩约为总地震倾覆力矩的18%。本人将结构定义为剪力墙结构,一般剪力墙的抗震等级取三...查看详情
各位同行大师: 不知道13层的框架结构在电梯转角布置两肢短肢剪力墙是否合理?请大家说出自己的看法!谢谢!...查看详情
请谁告诉我?我用TAT算的框架剪力墙,请问基础怎么生成?选什么荷载?剪力强墙附近的柱怎么没有集中荷载?...查看详情
做了几个框架-剪力墙结构,发现梁与剪力墙搭接处很容易就出现超筋现象,大家一半是怎么处理的?? 梁断面无论放大或缩小都不行呀!!...查看详情
十二层住宅,框架结构和剪力墙结构哪一个造价低?甲方要我给他回复。请教高手。...查看详情
现在在做一地上33层地下1层的点式住宅,老实说这是我第一次接触这么高的结构,所以有很多问题不甚明白,请各位指点指点。工程的平面图如下所示,基本情况是:非抗震,基本风压0.3。左右基本对称,竖向基本没有变化,只是在顶层有突出屋面的楼梯间。设计的原则是这样的,先按四级抗震要求计算,要求结构的位移、周期比、刚度比、剪重比、刚重比等指标均满足规范要求。配筋计算时则按非抗震情况计算(不知这样对不对?)。有几...查看详情
框架-剪力墙结构中框架与剪力墙搭接部分框架梁剪力总是很大<应该怎么处理? 是定义成铰接好还是定义成连梁刚度折减好!望高手指教!!...查看详情
6度区70m剪力墙结构高层建筑仅裙房部分有框架柱,请问此结构抗震等级是按框剪(剪力墙三级,框架三级)?还是剪力墙部分按剪力墙结构确定(四级),框架部分按框剪结构确定(三级)?...查看详情
框架结构中布置少许剪力墙,结构型式为框架还是框剪? 怎样计算才能算是框架与剪力墙协同工作?望各位大侠多多指点?...查看详情
PKPM中异形柱框架剪力墙结构与普通框架结构有些什么区别呢? 谢谢大家了!...查看详情
框架结构中在电梯间设置少量剪力墙,墙承担的倾覆弯距不足50%,按照高规6.1.7条及条文说明,这种结构在PKPM中选择计算模型是选取框架结构,还是选取框架-剪力墙结构?那位高人能说清楚为什么?如果按照框架剪力墙计算那么位移控制多少?如果位移不满足框架剪力墙的要求是否意味着这种结构开裂过早?...查看详情
各位高手,我最近刚刚接触高层,是一个框剪结构的,我想向大家请教:嵌入式框架剪力墙结构,存在剪力墙处的框架梁是否要按框架梁来输入,我知道在配筋时,可以按框架梁构造来配,或按暗梁来配,不知您建模时怎么来处理?还有半地下室的地下室外墙建模时是否按剪力墙输入?请指教...查看详情
整体模型 1739217...查看详情