电气安装 更新时间:2026-01-21 18:58:21

本专题为土木在线电气安装 设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气安装 设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 好的,收到您的改写请求。这是一篇关于电气设备安装工程计价的专业技术文档,内容详实但结构上可以更清晰、语言上可以更精炼。 1. 结构清晰版 此版本采用清晰的层级标题和列表,将专业内容系统化重组,语言精炼准确,适合用于正式技术文档或教材。 标题:电气设备安装工程计价核心解析:从系统构成到预算实操 引言: 电气设备安装工程是建设工程的关键环节,其计价工作紧密融合了...查看详情

    用户:儒雅的单车 浏览量:49 时间:2025-11-04
  • 本文来源:电气之家99等, 感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- ...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:75 时间:2025-10-13
  • 来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除 来源:公众号筑龙电气,如有侵权请联系删除...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:38 时间:2025-09-08
  • 来源:机电天下(id:mepbbs),如需转载请注明出处! 1.钢导管暗敷 镀锌的钢导管或镀锌金属软导管,导管与导管螺纹连接处或导管与接线盒、插座盒、开关盒连接部位采用专用接地卡固定跨接线。 2.桥架安装 1、桥架接地跨接到位; 2、桥架三通等采用成品; 3、桥架支架间距满足设计要...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:42 时间:2025-08-12
  • 安装监理人验收电气线路支吊架的3个要点: 具体标准可参考:gb50303 (1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且 不得热加工开孔 ,以确保建筑结构安全,防止其影响结构强度。 (2)水平安装的支架间距 宜为1.5~3.0m (如图1-2-13所示),垂直安装的支架间距 不应大于 2m 。 (3)采用金属吊架固定时,圆钢直径 不得小于8mm ,并应设置防晃...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:97 时间:2025-07-23
  • 版 权 归 原 作 者 所 有! 如 有 侵 权, 请 联 系 删 除!...查看详情

    用户:wx_00120118 浏览量:55 时间:2025-07-15
  • 最新的《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中,电缆线路的施工及验收有哪些标准?...查看详情

    用户:tumux_70293 浏览量:14 时间:2025-06-11
  • 最新的《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中,电气设备的交接试验有哪些具体标准?...查看详情

    用户:tumux_80715 浏览量:32 时间:2025-06-11
  • 最新的《电气装置安装工程盘.柜及二次回路接线施工及验收规范》有哪些规定?...查看详情

    用户:tumux_70303 浏览量:37 时间:2025-06-11
  • 最新的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》有哪些具体要求?...查看详情

    用户:tumux_15602 浏览量:27 时间:2025-06-11
  • 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》的具体要求有哪些?...查看详情

    用户:tumux_23293 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 最新的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》有哪些更新内容?...查看详情

    用户:tumux_44833 浏览量:19 时间:2025-06-11
  • 一、施工前提条件 室内墙面与顶面的装饰工程已经完工,且预埋件及预埋孔的位置与设计要求相符。 电气回路的管线铺设工作已完成,穿线检查无误。 二、施工前准备 确保相关的施工图纸和技术交底文件完备。 对进场的灯具材料进行验收,确保其质量合格。 三、施工流程概述 首先进行灯具的组装与接线工作,随后开展灯具的安装作业,...查看详情

    用户:wx_74879208 浏览量:224 时间:2025-05-27
  • 来源:睿机电如有侵权,请联系删除 规范条文 10.1.4 母线槽安装应符合下列规定: 1 母线槽不宜安装在水管正下方; 2 母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm; 3 当母线槽段与段连接时,两相邻段母线及外壳宜对准,相序应正确,连接后不应使母线及外壳受额外应力; 4 母线的连接方法应符合产品技术文件要求...查看详情

    用户:wx_28471389 浏览量:208 时间:2025-04-25
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 一、防雷、等电位接地焊接质量差 (一)质量常见多发问题的内容 建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。 (二)防治措施 接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定: 1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:315 时间:2025-03-18
  • 一、电气桥架跨接不规范 (一)质量常见多发问题的内容 非镀锌桥架架连接处漏设跨接线、跨接线未连接桥架本体、桥架引出的金属管道与桥架未做跨接、桥架无接地措施。 (二)防治措施 1.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线(跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上)。 2.镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:429 时间:2025-02-25
  • 以下为建筑电气工程中常见场所灯具安装高度及相关规范依据汇总,仅供参考:(建议在具体工程中,结合最新版规范及设计图纸要求进行复核,必要时咨询专业设计电气工程师。) 场所 灯具类型 安装高度范围(米) 依据标准及条文 备注 普通办公室 吸顶灯/筒灯 2.5~3.0 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.3.2条 均匀照明,避免眩光 ...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:672 时间:2025-02-20
  • 1、明配管宜采用沿支架或沿墙卡子固定。 2、横平竖直、间距均匀、安装牢固。水平或垂直允许偏差1,管5%,不能摇晃应设固定支架。 3、直线段卡子间距应符合表14.2.6中规定。距终端箱合、弯头、设备边缘处为150~500mm。 4、同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒。明敷管不宜采用暗装的箱、盒。 多个配电箱安装须在同一水平线上,间距一致; ...查看详情

    用户:wx_61287925 浏览量:229 时间:2025-02-08
  • 1、吊项内各种管线应有一个总体规划,水、电、风管道应统一考虑,综合布局。 吊顶内的管线安装宜按明装施工沿支架敷设,明配管的施工质量要求要做到,横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定,固定点间距应符合规范要求,并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线最好在热力管道下面,并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合成排排列敷设。 2、支架制做安装 支架制作,要做到...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:355 时间:2025-02-08
  • 电线保护导管敷设: (1)一般要求 ①电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线和固定牢靠: 管长度每超过30m,无弯曲;管长度每超过20m,有一个弯曲;管长度每超过15m,有两个弯曲;管长度每超过8m,有三个弯曲。 ②垂直敷设的电气导管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒,且拉线盒中应有适当的导线余量: 管内导线截...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:205 时间:2025-01-24