建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人 工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地...查看详情
保护接地、工作接地、防雷接地都是什么意思?它们的区别在哪里?这个问题也是很电气小白都在疑惑的。 其实很好理解,保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。...查看详情
看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场...查看详情
收录于话题 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
(来源:网络 ,版权归原作者)...查看详情
收录于话题(来源:百度文库 ,版权归原作者)...查看详情
01 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为15...查看详情
01防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 62629532) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m...查看详情
15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装...查看详情
室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 6234866 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 6234868 配电盘进线/桥架安装示意 6234869 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; ...查看详情
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)...查看详情
防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1) 平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2) 独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3) 避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (4) ...查看详情
引下线: 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。 雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击,现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线,经过实践证明这种方法不但可行,而且比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋,都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的"法拉第"笼,均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉,可以...查看详情
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 6035665 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配...查看详情
等电位接地排材料和规格不合格 存在问题①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。②没有接地扁钢。原因分析①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。③施工单位偷工减料。④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。处理措施或方法①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。②...查看详情
某工程防雷接地安装施工方案...查看详情
摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。 关键词:电气工程;防雷接地;施工质量 中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设...查看详情
建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧...查看详情
一、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等) 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;② 算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定...查看详情
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf...查看详情