  • 电气资料库图片1

    1、电缆桥架安装---接地 5901404 5901399 2、桥架安装要求横平竖直,表面平整,固定可靠,盖板严实,支架排布合理,整齐美观,桥架跨接线规范;桥架本体要加防松垫圈与支架可靠连接,连接处刮掉油漆。 5901400 5901398 3、电缆桥架、母线槽安装—跨接线 5901403 5901401 5901402 5901398 5901399 5901400 5901401 590140...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:4096 时间:2017-11-01
  • 一,电缆桥架的安装规范和注意事项: 1、电缆桥架托盘层次的排列,按自上而下的顺序是: 计算机电缆托盘,屏蔽电缆托盘,一般控制电缆托盘,低压动力和照明电缆托盘,高压电缆托盘。同一托盘中,如果必须放两种不同用途的电缆,则应在托盘中间用隔板隔离并加盖板。 2、为了便于维护和安装,同一层托盘总宽度不宜超过2m,托盘的层间距离一般为300real。 3、电缆桥架托盘侧面距墙面为50---lOOmm,水平相邻...查看详情

    用户:东莞文兴线槽厂 浏览量:3780 时间:2017-10-18
  • 一 1、线槽间采用连接板连接;固定连接板时用半圆头方颈螺丝由内向外穿出并加上平垫、弹垫和螺帽紧 固,连接处间隙严密平齐,要符合要求。相邻线槽使用4mm2 的黄绿地线作跨接地线,安装时要放在线槽的同侧,并连接可靠;桥架进行转角、分支连接时采用弯通、二通、三通、四通等成品件进行连接,桥架末端需加装封堵板。 2、线槽需要按照图纸要求与吊架上的横担用螺丝固定。 3、特殊位置的处理:线槽在通过墙体或楼...查看详情

    用户:co1507187567716 浏览量:1717 时间:2017-10-05
  • 任何产品在生产和制造过程中都需要参照一定的标准!对于电缆桥架而言,也是毫不例外的!很多人估计想知道它参照的国家标准是什么!下面我们一起来看下吧! http://www.gjdlswpt.com/file/upload/201708/23/10-47-01-34-1.jpg 电缆桥架国家标准,貌似参照的是有好几种!通过查找,我们可以发现有以下的标准。 标准包括但不限于这几种: 《JB-T1...查看详情

    用户:qq_1492497736535 浏览量:8217 时间:2017-08-24
  • 电缆桥架安装图集04D701-3分享给大家,希望对大家有所帮助!...查看详情

    用户:莫萧恒 浏览量:7417 时间:2016-10-24
  • 《JB-T10216-2000 电控配电用电缆桥架标准》 《CECS31-2006 钢制电缆桥架工程设计规范》 《GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 《JBT 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境》 《GB-T1804-2000厚度标准公差》 由于发帖不可以留链接,很多传不上了,还有很多规范。 请大家去摆渡一下:东莞文兴桥架,wenxing8丶com这个站,打开...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:2643 时间:2016-09-27
  • 电缆井安装的竖向镀锌桥架200*150,中间有隔板,请问桥架的半空间放得下9根WDZ-YJY-5*10加3根WDZ-YJY-5*16电缆...查看详情

    用户:wlc563 浏览量:1953 时间:2016-08-02
  • 请问我在CAD中量完电缆应急照明后,是桥架敷设,是不是只用写平面的长度就可以了,还是需要在加别的呢??...查看详情

    用户:co1448502723952 浏览量:1414 时间:2016-05-16
  • 输变电工程图片1

    1.1 适用范围本节适用于10kV电缆支架、桥架的安装。 1.2 设计要求 1.2.1 成品工艺要求 支、桥架敷设应平直整齐,连接应连续无间断,并应紧贴墙面固定,接口应平直、严密,盖板应齐全、平整、无翘角。 1.2.2 设计要求内容 (1)电缆支架和桥架应符合下列规定: a) 表面应光滑无毛刺。 b) 应适应使用环境的耐久稳固。 c) 应满足所需的承载能力。 d) 应符合工程防火要求。 (2)电缆...查看详情

    用户:zhangendi2008 浏览量:4688 时间:2016-05-15
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-3 16:18 编辑 请无影、fitman、北方郎 等等 版主解答------ 1、什么情况下,金属电缆桥架内部还必须设计、安装通长接地扁钢???!!! 2、其作用是什么???!!! 3、其依据是哪些规范条文???!!! 4、其能完全代替TN-S系统主干线电缆中的PE线吗???!!! 5、其规格该如何选择???!!! 6、如何进行安装???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:5899 时间:2015-10-25
  • 供配电技术图片1

    桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:17349 时间:2015-10-15
  • 1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架; 2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆; 3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处); 4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内); 5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象; 6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差; 7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处; 8)桥架板防腐...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1161 时间:2015-07-02
  • 供配电技术图片1

    1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米 4.防火枕摆放厚度不小于24cm 5.防火枕规格为三种:I[font=Verdana, Ari...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2655 时间:2015-06-16
  • 电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:973 时间:2015-06-15
  • 0.4kV桥架电缆平行安装的时候,电缆之间的距离是多少,有没有规范?具体在哪里?回答正确送土木币100...查看详情

    用户:只是两袖清风 浏览量:4046 时间:2015-06-11
  • 广联达安装算量软件内,桥架内配电缆的问题...查看详情

    用户:mei316172081 浏览量:833 时间:2015-03-26
  • 电缆桥架 贴梁安装可以吗...查看详情

    用户:哇哈哈蝎 浏览量:21952 时间:2014-10-19
  • 一项工程,既有10Kv设备,也有0.4Kv设备,现在设计桥架,高低压供电电缆需要分开布置,包括他们的仪控电缆所在桥架,一共是3层桥架。问题是:这三层桥架垂直方向按照何种顺序分布排列?是按照桥架的尺寸从宽到窄,从上到下这么排列?(抑或反之)还是根据所走电缆的电压等级的高低从上到下这么排列?还是没有具体要求,任意排列?望高人赐教!...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:789 时间:2014-06-20
  • 供配电技术图片1

    《电缆桥架施工安装规范与要求》 4809684 电缆桥架组装图 一、 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 1.4 金属电缆桥架及...查看详情

    用户:电老板 浏览量:91483 时间:2013-11-29
  • 供配电技术图片1

    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。 现在业主要求缆化,问题来了。 我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行) 4780778...查看详情