个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画...查看详情
同标题,因没有地下室,室内消火栓底部怎么成环呢? 求相关处理方案...查看详情
如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢 5378134 5378134...查看详情
请问一下各位大侠,地下室的消火栓主管按图纸要求在梁下贴梁底安装,现在施工单位先把喷淋管做了(支管也做了),就和消防栓的主管发生了冲突,施工单位认为消防栓主管就安在喷淋管下面没有关系,请问这个是否可行,有没有相关规定对这个不同管道之间的标高作出规定的?请各位指导一下!谢谢!...查看详情
新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。 现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。...查看详情
设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!...查看详情
请教青岛同行,有个车库,纯地下的,出入口多远消火栓做电伴热?内部消火栓做保温吗?...查看详情
图纸简介: 这是某小区地下室消火栓给水工程施工图,图纸包括:地下室消火栓平面图,防火分区平面图,车库平面图 。 投稿网友: lim8707 上传时间: 2014-05-05...查看详情
我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。 我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式 1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米 2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水...查看详情
一个大人防地下室,上部有数幢建筑,建筑内部的排水立管当然是不能进入地下室,于是做了800mm的垫层走管。但建筑内部的给水立管,尤其是消火栓给水立管呢? 现一般我们这儿有两种做法。 一是将消火栓立管是也走垫层于室外成环,该环再与地下室内部消火栓泵相连(地下室内有消火栓泵),这样的好处是有的地方会将此部分消火栓立管算作与人防地下室无关管道,不允许进入地下室。而且这些管道不进入地下室,也便于地下室内部消...查看详情
地下室部分消火栓这根管到底算是支管还是立管?我们单位一注册给排水,工作10年了。给我看图说这根管是立管,要我改成DN100的。但我感觉是支管,但他坚持说是立管,大家帮忙看看 4722039...查看详情
90米高层住宅楼地下室非机动车部分要设消火栓和喷淋吗?...查看详情
建筑为两个单元每层4户,一层丙类库房是通的,共500㎡,库房是否要用喷淋?...查看详情
请教:多层住宅有地下室与地下车库相连,设自喷与消火栓吗,地下室有防火门与地下车库相连,个人觉得参照地上建筑的防火间距的规定,似乎车库和地下室应该算作一体的,但确实拿不准?还请各位多多赐教!十分感谢,(这个车库比较大,还连着四个高层住宅的地下室)...查看详情
一类高层地下室车库的内消防水泵扬程116米,地下室车库的层高4.5米,消火栓系统可以不用分区吗?...查看详情
请教,底层半地下室戊类库房,地上营业房,二三层为宾馆,消火栓咋做? 寒冷地区,底层戊类库房都是跟商业网点一样一间一间的,也不采暖,此部分消火栓怎么做啊?一共三层,共2800平米+ 4485971 4485972...查看详情
地下室车库消火栓管和喷淋管标高该怎么搞呢?我知道布置规则是:有压的让无压的。但是消防主管和喷淋主管以及次管之间的标高该如何布置呢?...查看详情
请教 室外消火栓能接到地下室消防加压环网上吗?...查看详情
请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?还是只算到地上1层?对于接高位消防水箱的建筑,消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算还是从上往下算呢?...查看详情
地下室就一层,分成好多小的储藏室,是否需要消火栓或是灭火器,谢谢指教...查看详情