距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾自动报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
设置可燃气体探测器的厂房还需要设置火灾自动报警系统么?...查看详情
建筑面积为24000平方米,没有喷淋和机械排烟,很早以前的一个工程了,之前是按旧规范做的,而且定性为丙类厂房,又有机械防排烟,所以设置了火灾自动报警系统,现在要报消防了,需要按新的火规和建规来做,而且定性为丁戊类厂房(生产橡胶的),并且没有了喷淋和机械防排烟,有消火栓系统,请问需要做火灾自动报警系统吗?急啊,请大神们指导...查看详情
1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎...查看详情
最新版本的《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》,请需要的赶紧下载哈。 5353320 5353321 5353320...查看详情
车库与号房相连,利用号房楼梯间疏散,目前情况是号房和车库都未设置火灾自动报警系统,请问门禁电源如何切断?如何获取车库火灾信号?...查看详情
像办公楼,车间什么的? 还有车间的丙类 啥类 在电气里 代表什么 哪里有介绍...查看详情
消防专业常见问题汇总 火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控...查看详情
1 前言 火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段。随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现,歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,火灾自动报警系统也日渐增多、日趋完善,智能性及稳定性都不断得到提高。但现实情况却并非...查看详情
第十二届全运会于2013年在辽宁省举行,辽宁省委、省政府对承办工作高度重视,专门成立了十二届全运会组委会,并召开了动员大会。目前,全省各市全运会场馆建设正进入攻坚阶段。十二届全运会的举办,将极大促进辽宁大型体育场馆的全面建设,同时对超大空间、复杂结构形式场馆的火灾自动报警设计也提出了难题。2011年笔者有幸参与了第十二届全运会备用场馆——沈阳盛京国际演艺中心的设计,该场馆建筑面积约10m2;工程包...查看详情
1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时...查看详情
火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。 火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段: (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。 (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目...查看详情
防火门释放开关(ZDK-905)重约一公斤,外型尺寸150mmx150mmx50mm,通常安装在墙上或自制的支架上,距地高度1.5m左右。做法跟普通墙壁开关相似,只是专用接线盒必须预埋结实,因为防火门释放开关要承受门扇的撞击及外拔力。 释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关就将防火门扇拉住使门处于常开状态。防火门释...查看详情
一座二层商业建筑,一层是商铺(共25户,建筑面积1800平米),二层是洽谈室,总建筑面积3600平米,按照新的防火规范,总建筑面积超过3000平米要做火灾自动报警系统,这个建筑是不是必须要做呢?...查看详情
(一)保护对象级别的确定根据防火类别和实际情况。保护对象可分为以下三级: 1.一级保护对象。 凡一类防火高层建筑的可燃物品库、空调机房、变配电室、电话机房、电脑房、自备发电机房、高级旅馆的客房和公共场所公共走道、电信广播及省级邮政楼的重要机房、高层医院火灾危险性较大的房间和物品库、重要的图书资料档案库、大中型电子计算机房、贵重的设备间等可视为一级保护对象。 另外,多层或单层民用建筑...查看详情
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑 王赞瑞 杨永刚 摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。 关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费...查看详情
一、电气火灾监控系统使用背景介绍随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的...查看详情
具体问题如题,曾经做过一次消防控制室在门卫中的(两个房间的门卫,其中一个房间做为消防控制室),在过建审的时候被提问消防控制室是不是火灾自动报警系统中的重要设施,为什么不上火灾自动报警系统?要求我将整个门卫添加了完整的火灾自动报警系统。现在又一个化工工程,工程中包含了甲类厂房,丙类厂房,甲方要求把消防控制室放到办公楼内,就出现了我上面说的那个问题。...查看详情
个人理解,建筑首先设了火灾自动报警系统,才适用《GB50016-2013》的干管、流量开关直接起泵。当建筑未设火灾自动报警系统时,应该用什么信号作为消火栓泵的起泵信号?不知道有哪里文件支持?大神们不吝赐教!...查看详情
1 前言 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的火灾报警系统。它是为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾而设置在建筑中或其它场所的一种自动消防设施。火灾初期,系统里各种自动探测装置(如感温探测器、感烟探测器、燃气探测器和适合于高大空间用的吸气式探测装置等)都能及时的给出火灾报警电信号,传送到火灾报警控制器开启声光报警来警示相关...查看详情
看了新规范,均不需要上火灾自动报警系统,就给排水上了消火栓,问:上还是不上,求高手帮助?...查看详情