  • 楼梯 AT1,h=140 150X13=1950 板顶筋(%%132)8@150 板底筋(%%132)12@200 板底的配筋我算出来的,板顶筋是随便先编上去的,请问,板顶配筋怎么算,图集仔细看过了,没有要求,规范里也没关于板顶最小配筋,间距之类的要求...查看详情

    用户:dadaxiexie 浏览量:6272 时间:2012-07-04
  • 《抗震》精讲P392,例7.1.45提到:“每隔两层砖在缝中加两根直径6的钢筋” 兰《技巧》,P680提到:”每隔3层砖在缝中加两根直径6的钢筋“ 两者均没有给出钢筋的间距(高度方向)究竟是多少,下面是我的分析: 《技巧》给出的是烧结多孔砖,这种砖一般厚度90,加砂浆,三层的话一般可以按200mm计算。 《精讲》中是按普通砖计算的,1m16层砖,题中公式也是这样来的。...查看详情

    用户:xugang2000 浏览量:2805 时间:2012-06-07
  • 高层剪力墙中连梁设计建议和配筋计算.pdf...查看详情

    用户:子星 浏览量:1340 时间:2012-06-06
  • 高层剪力墙中连梁设计和配筋计算的探讨.pdf...查看详情

    用户:子星 浏览量:719 时间:2012-06-06
  • 为什么基础配筋、高度……的计算用的是荷载的基本组合?确定基底面积时用的是标准组合?好难理解,高手们能针对基础的设计这方面详细解释一下吗?扩大来问就是为什么在极限承载力计算用的是基本组合,正常使用极限状态验算时用标准组合?...查看详情

    用户:jingwei00 浏览量:24057 时间:2012-05-31
  • pkpm 梁 实际配筋小于计算配筋的情况,大家一般是怎么处理的? 一种说法是:混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入,就是说我实配钢筋3根18(763mm*mm),计算简图里显示8cm*cm,这样的话按自动生成的配筋是安全的,图审也不会提意见。 另一说:以计算简图为准,因为考虑了裂缝0.28mm(比如规定值0.3mm)比规定最大裂缝提高一点,如果挠度符合要求,一般梁配筋就直接按自动生成的处理。 欢迎大...查看详情

    用户:王张微 浏览量:21874 时间:2012-05-30
  • 混凝土结构图片1

    为了控制扭转,将两侧山墙布满剪力墙,不过计算配筋较大,大大超过构造配筋,这样是不是不合适? 4506601 4506601...查看详情

    用户:lgdong2011 浏览量:3316 时间:2012-05-29
  • PKPM   PKPM

    按照SATWE计算说明,对于高厚比不大于4剪力墙配筋是按柱计算的,2008版SATWE计算以前用特种结构GJ剪力墙截面计算复核,发现截面高度是按网格长度取的。最近用了10版时发现,比如200厚L形剪力墙,长向1700,短向600(网格长度500),对于配筋大的位置复核发现配筋是按截面高度600计算的,但有些地方又觉得不对,不知道2010版SATWE到底如何计算剪力墙的配筋,请各位大侠指点一下...查看详情

    用户:qing9804 浏览量:2457 时间:2012-05-28
  • 求助:挡浪墙的配筋如何计算?或者论坛哪里有相关的参考资料,谢谢...查看详情

    用户:dw73 浏览量:879 时间:2012-05-23
  • 我现在做一个地下车库,画梁配筋的时候,带我的那个人老是说我梁配筋不合理 说不要完全按PKPM出的计算书配,那只是参考。 (模型不是我建的,我只是画图) 以前画图的时候,都是按计算书配筋,他这么一说,我就很迷茫啊,不按计算书配,那要怎么画啊 自己手算还是随便加大一下? 手算什么的,那么大面积都要手算么?那要建模干什么@yiwen@...查看详情

    用户:毛豆2233 浏览量:2199 时间:2012-05-23
  • N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 550* 650 Cover= 30(mm) Cx= 1.11 Cy= 1.21 Lc= 5.50(m) Nfc= 2 Rcc= 25.0 Fy= 360. Fyv= 210. RLIVEC= 0.85 混凝土柱 角柱 矩形截面 增大截面法 有实配钢筋 ( 29)Nu= -907. Uc= 0.21 Rs= 4.59(%) Rsv= 0.00(%) Asc...查看详情

    用户:wuweizi79 浏览量:1971 时间:2012-05-12
  • 根据PKPM2010版SATWE使用说明上讲配筋计算时选模拟加载3更符合实际? 听听大家意见?...查看详情

    用户:fh205205 浏览量:848 时间:2012-05-10
  • 混凝土结构图片1

    pkpm剪力墙边缘构件计算配筋异常,一级抗震,框架+局部短枝剪力墙,墙宽300,长1800.请看例图!不知何原因,如有高手能解惑,请指教一下。谢谢! 转角构件按理1900乘2+300乘400乘0.012=5240,怎么会是6826呢? 300乘400乘0.012=1440,怎么会是2790呢? 本帖最后由 wootylia 于 2012-4-9 20:14 编辑 ] 4481439 448144...查看详情

    用户:wootylia 浏览量:5411 时间:2012-04-09
  • 按悬臂式挡土墙计算完墙体配筋后,钢筋混凝土壁柱配筋怎么计算(墙体计算时不考虑柱子的支承作用),按最小配筋率吗?请大家指教。...查看详情

    用户:ymnlamen 浏览量:4083 时间:2012-03-26
  • 如题,分别计算了矩形孔板和双向肋板,大板肋梁的图、柱、柱帽图我都知道到怎么出图了,那么矩形孔板的底板和顶板怎么出施工图啊,双向肋板的顶板怎么出图啊?谢谢 本帖最后由 wenfeng040322 于 2012-3-18 14:44 编辑 ]...查看详情

    用户:土木加筋 浏览量:5304 时间:2012-03-18
  • 难道用上部传下来的轴力和弯矩,根据偏心受压计算? 还是直接构造就行了 ,求老师解释...查看详情

    用户:chhm1007 浏览量:35241 时间:2012-03-13
  • 请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑? 单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适? 比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢? 另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗? 是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这...查看详情

    用户:lilm 浏览量:54913 时间:2012-03-13
  • 在生成SATWE数据文件和数据检查时都没有出现错误,为什么在内力和配筋计算时老提示下面的错误哪? Forrtl: severe(24):end-of-file during read,unit16,file F:\框架\LOAD.MID Forrtl: severe(36):attempt to access non-existent record ,unit16,file F:\框架\WFRC....查看详情

    用户:wolfcy 浏览量:24413 时间:2012-03-12
  • 形状不规则,第一次做这样的基础请各位前辈不吝赐教!...查看详情

    用户:zhc_19 浏览量:5773 时间:2012-03-07
  • 请教下,请问sap2000能不能像pkpm那样自动计算出钢筋的配筋面积呢?定义混凝土材料的时候不用管他的配筋那一项吗?具体操作步骤是什么呢?希望高手指点...查看详情

    用户:tiandiwuyong 浏览量:3646 时间:2012-02-24