  • 依据来源: 参考JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程 一、什么是电渣压力焊 钢筋电渣压力焊是指将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。 二、 电渣压力焊适用范围 1、允许使用电渣压力焊的钢筋直径参照JGJ18-2012中表4.1.1 2、 JGJ...查看详情

    用户:设酒杀鸡作食 浏览量:111 时间:2022-09-19
  • 钢筋电渣压力焊质量通病防治 1、 接头偏心和倾斜 1.1现象 焊接接头其轴线偏差大于 0. 1 d 或2 mm。接头弯折角度大于4 。 1.2防治措施: ( 1)焊接钢筋端部必须平直,对端部歪扭和不直部分,焊接前应采用气割切断或矫正后,再进行焊接操作。 ( 2)夹持两钢筋的上下夹具必须同心,焊接过程中应保持垂直和稳定。 ( ...查看详情

    用户:设计师0027 浏览量:75 时间:2022-07-05
  • 参考规范: 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 适用范围: 电渣压力焊应用于现浇钢筋混凝土结构中 竖向或斜向 (倾斜度不大于10°)钢筋的连接 。 适用直径: 钢筋直径在 12-32mm 之间。 产生的原因及消除措施: 电渣压力受操作人员及设备等各方面因素的影响,会出现焊接缺陷。产生的原因及消除措施如下表所示:...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:331 时间:2022-06-24
  • 钢筋电渣压力焊直径12mm的钢筋在《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中有规定允许焊。 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到: 一、钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。 二、在4.6节钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。所以第4.6.2条为了确保直径12mm钢筋电渣压力焊焊接质量,作了“应...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:498 时间:2022-05-14
  • 电渣压力焊是目前在建筑施工现场中经常用到的操作工艺。 今天就来一起讨论下电渣压力焊施工中的规范要求 依据来源: 参考JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程 一、什么是电渣压力焊 钢筋电渣压力焊是指将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。 二、 电渣压力...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:59 时间:2022-05-12
  • 电渣压力焊标准化施工工艺标准 1.范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14~ 40mm 的 I ~ III 级竖向或斜向(倾斜度 4 ∶ 1 范围内)钢筋的连接。 2. 编制依据 《 xxxxxx 工程施工组织设计》 《 xxxxxx 工程设计文件》 《 钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范 》 《...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:242 时间:2020-12-18
  • 问题补充:柱子和墙(采用的是电渣压力焊)在基础层和首层之间会不会计算钢筋的搭接的接头?...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:109 时间:2020-06-29
  • a、 四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;...查看详情

    用户:qq_1444010309150 浏览量:770 时间:2015-10-05
  • DBJ 20-7-2013 钢筋电渣压力焊技术规程...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:2285 时间:2015-05-09
  • 12的暗柱钢筋可以电渣压力焊么...查看详情

    用户:飒飒的啊 浏览量:919 时间:2015-04-29
  • 三级钢带E电渣压力焊照片探讨。下午又取样了,终于拉住了。...查看详情

    用户:富强168 浏览量:2795 时间:2014-10-22
  • 三级钢带E钢筋电渣压力焊照片...查看详情

    用户:富强168 浏览量:2939 时间:2014-10-22
  • 请教各位,柱钢筋采用电渣压力焊,在新版钢筋焊接规范中不同钢筋直径差可为7mm,但是要上下钢筋的轴线居中 例如下钢筋25,上钢筋为18,一般的夹具是只能让的钢筋一边平的,所以焊出的接头是偏心的。请教各位在实际施工时 如何解决让钢筋在同一轴线上的问题。...查看详情

    用户:leewx 浏览量:5237 时间:2014-08-26
  • 各位大神,忽然听闻有些地方电渣压力焊被取消了,不能使用了。不知道消息是否可靠?有无根据?急求!!!...查看详情

    用户:lly540682989 浏览量:19436 时间:2014-04-18
  • 目前,高层建筑结构柱筋,大都用电渣压力焊,那么,当该柱筋为避雷引下线时,还需要跨接线做电气连接吗?机械连接也需要吗? 请大家给予指点,有规范条文出处最好,深表感谢!...查看详情

    用户:xfk666 浏览量:1777 时间:2014-04-14
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:40 编辑 竖筋电渣压力焊,施工必须做检验。 发现问题及时改,避免日后留隐患。 参见13G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》之1.11 2014.4.4 4885635...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:815 时间:2014-04-04
  • 我们这边的电渣压力焊每栋楼的规格不一样,我没有注意,然后规格写错了,请问这个应该怎么补救呢?...查看详情

    用户:yemingran 浏览量:2065 时间:2014-01-14
  • 本帖最后由 hai763411 于 2013-10-22 22:41 编辑 情况是这样的,现在工地主楼南北为地下车库,车库顶框梁中间为框柱两端进入主楼剪力墙,设计说明未明确表示必须增加暗柱,怕监理验筋不过,又不想增加,就想问一下有没有什么规范或者标准有讲框梁可以将剪力墙作为支点的。两位300*600墙宽为350 还有就是20的钢筋可以和16的钢筋用电渣压力焊的方式连接吗?好像在验收规范中看过直径...查看详情

    用户:hai763411 浏览量:7559 时间:2013-10-22
  • 本帖最后由 aoxu001 于 2013-9-19 10:11 编辑 我现在所做的工地柱子钢筋是电渣压力焊接的而监理方要求我们做避雷接地跨接(焊在压力焊的地方)所以我想问问这个要求合不合理还有就是是哪个规范要求的查不查得到??...查看详情

    用户:aoxu001 浏览量:2506 时间:2013-09-19
  • 电渣压力焊柱筋及用机械连接接头后, 防雷接地引下线利用主筋还须做跨接焊和做油漆标示吗?...查看详情