距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线超高建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与超高建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情
高层与超高层建筑模架工程技术(共96页).ppt...查看详情
【同济大学】超高层建筑关键构件与节点设计(共67页).ppt...查看详情
【华南理工】超高层建筑施工技术(共214页).ppt...查看详情
【华东建筑院】超高层建筑施工中的结构问题(共56页).pptx...查看详情
【中建三局】超高层建筑垂直运输技术(共62页).pptx...查看详情
【上海】超高层建筑施工技术与特点(共242页).ppt...查看详情
9月16日下午,高218米的湖南长沙电信大厦发生火灾,数十层楼体外墙燃烧剧烈。根据湖南消防通报,目前,明火已扑灭,暂未发现人员伤亡。尽管没有造成人员伤亡,但这也再次给超高层建筑消防敲响了警钟。超高层建筑的灭火一直是世界性难题。2019年起实施的中国《民用建筑设计统一标准》明确指出,建筑高度大于100米为超高层建筑。高218米的电信大楼是长沙首座突破200米的楼宇,同时也是典型的超高层建筑。此前,中...查看详情
0概述 近年新建的超高层建筑高度主要以200~300m左右为主,本次共收集42个已建及在建超高层结构设计相关资料,共涉及19个城市, 最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m ,对200~300m超高层建筑进行基础设计复盘。 超高层建筑场地的岩土工程条件差异很大,基础设计需考虑承载力及变形的影响,变形包括短期沉降、不均匀沉降、固结沉降等。通常,天然地基筏板基础扩展基础...查看详情
由于建筑使用功能与采光等的要求,超高层建筑一般将公共建筑设施、服务用房及楼梯、电梯等集中布置在楼层平面的中央区域,形成了多个专业共用的核心筒。在核心筒的外围及中间隔墙位置布置剪力墙,同时在门洞口位置设置连梁,共同形成了具有筒体受力特点的核心筒结构。 核心筒结构是超高层建筑结构的主要抗侧力结构,核心筒除承受很大的竖向荷载外,在抵抗风荷载和地震作用方面也发挥了重要的作用,承担了80%~95%的底部总剪...查看详情
超高层建筑中纤细柱与经济效益的取舍 —— 某钢框架-混凝土核心筒超高层 结构设计中的关键技术 题记 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010) (简称高规)11.1.1条及条文说明中指出,由外围钢框架或型钢混凝土、钢管混凝土框架与钢筋混凝土核心筒所组成的框架-核心筒结构是混合结构中的一种典型类型。当前,该类型混合结构体系已被广泛用于100m以上的超高层建筑中...查看详情
知识点:建筑电气论文 0、引言 近年来,超高层建筑在全国各地大量涌现。超高层建筑人员密集,机电设备多,用电负荷大,对电能质量及用电可靠性要求高,对消防用电的要求更高,同时由于超高层建筑面积大( 一般在200 000平方米 以上),对超高层建筑电气设计提出了新的挑战。结合具体实例,探讨了设计中出现的一些问题及采取的措施,与同行分享及探讨。 1、中压供电方式 中压供电等级由建筑物所在的城市决定...查看详情
摘要 通过一个简单的示例模型,说明我国高规中剪力墙轴压比计算方法在200m以上超高层建筑设计中所存在的问题,如不考虑翼缘墙和腹板墙的区别、不同抗震设防烈度的区别、不同倾覆力矩分担比例的区别等。并给出了轴压比计算时考虑地震作用设计值和长墙轴压比计算中考虑弯矩影响两个改进建议。 引言? 轴压比是目前墙、柱构件设计中的一项重要指标,用于保证结构在中...查看详情
超高层建筑施工临时消防技术指南.pdf...查看详情
超高层建筑施工测量技术指南.pdf...查看详情
超高层建筑电缆敷设技术指南.pdf...查看详情
因为工作以来接触的项目主要是以超高层结构为主,所以今天想跟大家聊一聊超高层的结构体系。超高层建筑的结构体系的话题很大,因为超高层建筑的结构体系多种多样,很难完全包括进去,这里主要以小编所了解到的结构体系进行介绍。 1 超高层建筑的定义 对于超高层建筑的界定,不同国家有不同标准。 联合国教科文组织所属的世界建筑委员会1972年召开的...查看详情
0概述 近年新建的超高层建筑高度主要以200~300m左右为主,本次共收集42个已建及在建超高层结构设计相关资料,共涉及19个城市, 最低建筑高度179.2m,最高建筑高度348m ,对200~300m超高层建筑进行结构布置复盘。 超高层建筑场地的岩土工程条件差异很大,基础设计需考虑承载力及变形的影响,变形包括短期沉降、不均匀沉降、固结沉降等。通常,天然地基筏板基础扩展...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情