文件格式:PDF 文件大小:8.61M 4445636...查看详情
建筑物防雷设计规范中,第4.2.2第2条:平行敷设的管道、构架及电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm 时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。交叉净距小于 100mm时,其交叉处亦应跨接。 疑问:电缆还需要不大于30m跨接一次吗,电缆的金属外皮外面不是还有绝缘层吗,如果跨接的话不就破坏了绝缘层了吗?...查看详情
利用建筑物主筋做引下线 4443721 4443722 4443723...查看详情
接地装置施工及验收规范规定 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。 配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。请问:此接地装置与接地网连接沿接地体的长度有没有不得小于15m的要求....查看详情
PKPM计算时基础建筑物两测承载力不同而需要设计成同一筏板,怎么弄,求助高手,...查看详情
《供配电系统设计规范》中要求7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。请教各位大侠是怎样做的?是非做不可吗?...查看详情
大家好!请教一下,有个一层展厅,层高为5.4M,局部层高6.9M,建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊(5.4M) ,是按柱的外边线水平面积计算建筑面积吗?我有同事说不算面积,我觉得应该算!请教高人!谢谢了...查看详情
某三级堤防施工导流临时建筑物设计洪水标准的确定。 1、按照《施工组织设计规范》(SL303-2004)3.2.1条,导流建筑物级别为5级(强条);按照3.2.6条,土石结构导流建筑物的洪水标准为10~5年一遇(强条)。选为5年一遇。 2、按照《堤防工程施工规范》(SL260-98)3.0.2条,围堰度汛、导流的洪水标准为3~5年一遇。选为3年一遇。 以上结论以什么为准?请高手指教。...查看详情
最近有个疑问,就是现在很多设计院在设计的时候,建筑物内的总配电箱,设置一级电涌保护器,分配电箱设置二级电涌保护器,好像形成一种传统,加上我们这边电涌保护器都是气象局提供,价钱高的离谱,最高有六千多。我想问一下 这个有没有什么依据?...查看详情
2000年版的《建筑物防雷设计规范》防电磁脉冲章节就很拗口,十年后新版《建筑物防雷设计规范》中的语句依然非常拗口,没有半点改进,就好像憋足的外行翻译英文科技文章一样,按照英文的表达方式直接翻译,一句话很长很绕口,不仔细琢磨根本就看不懂,跟看IEC标准一样饶舌费劲。 我自认为在中国生活了40多年,读绝大多数国标规范都没有问题,习惯了通俗的表达方式,但读防雷设计规范就很郁闷,特别是防电磁脉冲章节和条文...查看详情
上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习...查看详情
《建筑物防雷规范》2010 附录A 建筑物年预计雷击次数中有: 当建筑物的高度小于 100 m,同时其周边在 2D范围内有等高或比它低的其他建筑物,这些建筑物不在所考虑建筑物以 h r=100 (m)的保护范围内时,按式 (A.0.3-2)算出的 A e可减去(D /2)×(这些建筑物与所考虑建筑物边长平行以米计的长度总和 )×10-6 (km2)。 当建筑物的高等于或大于 100 m,同时其周边...查看详情
各类建筑物的单位面积用电指标大家都是怎么计算的?如果有中央空调的建筑怎么确定?如果按照技术措施上的来定一般照明负荷会很小,暖通给提的空调单位面积用电指标太高了.希望各位指点!谢谢!...查看详情
小弟请教一下各位高手一点问题: 我们工地打桩的时候,最外边的一条轴线上的桩离隔壁已建好的建筑物比较近。因为采用的是静压管桩,怕打桩产生挤土效应,把隔壁的地坪给挤隆起来或者把人家的基础给挤歪了。质检站要求在最外边钻设一排孔,作为释放压桩时对人家产生的挤压力。想请教一下各位高手,这个孔的学名或常规叫法叫什么啊?是不是叫“泄压孔”?但是我搜“泄压孔”又搜不到,做法也不知道怎么做,孔多大?多深?多长间距设...查看详情
如果建筑物俯视看不是标准的长X宽,例如建筑物有部位突出来了,怎么算啊。。...查看详情
请教:暗河距建筑物的规划距离是多少?...查看详情
两者有什么不同呢?...查看详情
简要说明: 本规范适用于在役港口水工建筑物混凝土结构、钢结构修补和加固的设计、施工、检验。 文件格式:PDF 文件大小:4.47M JTS 中华人民共和国行业标准JTS 311-2011 港口水工建筑物修补加固技术规范 Technica1 Code for Repair and Strengthening of Harbor and Marine Structures [al...查看详情
最近一个工程在图纸审查时在这个室外排水管与建筑物距离的问题上无法通过,由于该建筑物地下室边线距离红线仅1m多点,室外管道的敷设只能布置在这么狭小的范围内(这样的情况在房地产市场到处可见吧),于是问题就来了,施工图审查时审图人员坚持室外排水管道距离建筑物的距离无法满足规范要求。 根据《技术措施》4.17.3表规定,排水管与建筑物的水平间距应不少于3m 根据《室外排水设计规范》:与建筑物的水平距离,管...查看详情
请大家看看 4423673 4423674 4423675...查看详情