配电系统开关更新时间:2024-04-22 13:56:51

本专题为土木在线配电系统开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 看到标题,很多人可能会不以为意,不就是一个开关吗,它就是用来切断回路的,用三极也好,用四极也罢,没啥大不了!还有人说,中性线上仍有一定大小的电流通过,会带电、不安全,中性线要切断,必须要用四极开关!正好,前两天收到一家国内还比较知名的高低压成套设备盘厂发来的一份变配电所低压柜技术图纸,发现了一个问题,图纸中低压柜的两个进线主开关和母线联络开关都采用了【4P】的框架断路器,联系对方技术人员后,被告知...查看详情

    用户:pl_13712248 浏览量:31 时间:2023-03-10
  • 临电规范规定的三级配电与二级漏电保护临电规范规定配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。就是配电柜或总配电箱为第一级配电,分配电箱为第二级配电,开关箱为特殊的第三级配电。临电 规范规定的临电系统短路及过载保护有五级,分别是总配电箱内总回路和分回路二级、分配电箱内进线回路和出线回路二级、开关箱内一级。保护电器在一般是采用低压熔断器和低压断路器两类。漏电保护有二级,分别是总配电...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:56 时间:2023-03-03
  • 求大神发个电缆进户二次接地配电箱漏电开关详细系统图,感谢...查看详情

    用户:ysl_yyy 浏览量:25 时间:2022-07-10
  • 天正T20电气的自动生成配电箱系统图,点击“绘制”以后,缺少开关的图例。...查看详情

    用户:平地起高楼00 浏览量:336 时间:2021-04-24
  • 10KV配电系统中户外负荷开关和断路器的接地电阻正常范围值为多少兆......查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:56 时间:2020-05-26
  • 摘要 阐述漏电开关在道路照明配电系统中应用的必要性,以及漏电开关的应用带来了日常维护上的麻烦,通过新技术——自复位漏电开关解决安全与维护之间的矛盾。 关键词 照明配电 路灯 人身安全 漏电开关 跳闸 自复位 0引言 众所周知,在道路照明配电系统中使用漏电开关可以大大提高系统安全性,从根本上杜绝路灯漏电伤人事故的发生。但是我们也知道漏电开关的特点就是动作非常灵敏,使用过程中经常...查看详情

    用户:thusness 浏览量:415 时间:2018-12-06
  • 是比前级断路器大还是一样大,请指点?...查看详情

    用户:ckw1215 浏览量:3096 时间:2017-05-02
  • 求助,配电箱系统图开关后线路上画小圈,下面标注LR,,是什么?...查看详情

    用户:szhandg 浏览量:1771 时间:2015-12-03
  • 1.引言 在电力系统中,l0kV高压开关柜的应用极其广泛。由于电力系统用户的需求五花八门,作为制造厂家,我们不得不针对用户的需求,为用户量身定做。这就要求我们必须真正深刻地理解相关的国家标准、部颁标准和标准柜型的设计要求。 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:732 时间:2015-09-30
  • 1 引言 随着电力市场的开放和城市电网的改造,中低压配电网的结构和运行是否合理对可靠性评估影响很大。另外,在整个电力系统中由于配电网的故障使得用户停电所占的比例是十分高的。因此,进行配电网的可靠性评估计算具有重要意义。 配电系统可靠性评估通常基于故障模式及其后果分析方法(FMEA)[1],以及根据系统中各元件的故障模式确定其对系统的后果影响。文献[2][3]利用FMEA方法对配电系统可...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:569 时间:2015-08-11
  • 配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:539 时间:2015-06-06
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 xdr199127chq 于 2014-10-28 17:41 编辑 4988857按照上图这样做可以吗???加个双投开关, DC-10图:发电机低压配电系统宜通过转换开关接入T5(专变)低压电源,增加设施供电可靠性。 1,有没有必要再加个转换开关呢? 2、不是双切开关吧,各位有没有转换开关的图呢,求一份截图。就是柴油发电机转换到 专变低压母排, 4988678 4988857...查看详情

    用户:xdr199127chq 浏览量:1644 时间:2014-10-28
  • 本帖最后由 steven_zjb 于 2014-6-24 18:06 编辑 大家好; 关于低压配电系统,操作人员在对低压开关操作时(如3200A的框架式开关),是否也要像高压一样,有专人监控,专人操作啊? 还是对低压开关操作,没有这方面的规定啊? 国家是否有安全操作规范、或标准,求高手给出国家编号等GB号。。。谢谢。。。...查看详情

    用户:steven_zjb 浏览量:1084 时间:2014-06-24
  • 供配电技术图片1

    如图,1号进线,3号PT ,后面是出线,可不可以把PT柜放在五号柜后面或者10号柜后面 4916118...查看详情

    用户:backto99 浏览量:7935 时间:2014-05-31
  • 求教是1.3倍1.5倍还是2倍...查看详情

    用户:baiyuge113 浏览量:1230 时间:2014-05-11
  • 河南洛阳师范学院新校区配电系统变压器、配电箱、环网开关柜采购招标 洛阳师范学院新校区建设一期二批工程高低压配电系统招标 洛阳师范学院新校区建设一期二批工程高低压配电系统招标公告 招标编号:0635-1201N309 所属地区:河南 招标人:洛阳师范学院 洛阳师范学院新校区建设一期二批工程高低压配电系统项目,已经相关部门批复,具备招标条件。现就该项目进行国内公开招标。 一、项目概况 工程名称:洛阳师...查看详情

    用户:ke451308091 浏览量:686 时间:2013-01-05
  • 大家来讨论一个问题:在10KV配电系统中环网柜开关容量:如果用电负荷是8000KVA,10KV进线环网柜开关容量是配630A,还是配1250A? 请各位发表看法,并提出依据是什么? 重在参与。...查看详情

    用户:luo282800 浏览量:1700 时间:2011-06-14
  • 如题,先谢谢了...查看详情

    用户:c450332 浏览量:3575 时间:2010-06-23
  • 低压配电系统是使用刀开关+rto好呢,还是使用DZ系列的空开好呢? 为什么? 谢谢!...查看详情

    用户:aabb33j 浏览量:2124 时间:2010-06-10
  • 今日碰到一个问题:请各位大虾帮我分析下的,具体如下 我公司供电系统是两台变压器单独供电的,母排没有连在一起的,变压器都采用的中性点接地的,且都是采用TN-C-S供电方式的。目前只有其中一台已经供电了。我需要检测另一台变压器的配套馈线柜的电气设备。现从供电的变压器的支路上取电,为了保证测试的安全性,我把线先联到我临时配电柜的断路器上(带漏电保护),断路器出现联到要测试的变压器的回路中,可以断路器就是...查看详情

    用户:leo.gu007 浏览量:1246 时间:2010-05-19