  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:137 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:162 时间:2022-12-21
  • 建筑构造图片1

    最近检查发现一份消防部门批复的验收意见书,也许有些疏漏的地方——乙类生产的火灾危险性类别、耐火等级二级的生产建筑为9层高层建筑。 不符合《建规》第3.3.1条规定的二类耐火等级的乙类建筑最高不可超过6层的要求。 也许审批部门可能依据的标准不一样吧。 上一篇介绍了《建规》中厂房的层数、面积和平面布置的内容。本篇介绍仓库的层数、面积和平面布置。 由于考试和现实中关注甲、乙、丙类场所较多,因此本文也仅...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:46 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    问: 根据《建规》第 3.1.3 条文说明中的表3储存物品的火灾危险性分类举例,储 存酒精度为 38°及以上的白酒定性为甲类火灾危险性。 当前许多经营白酒的商场、超市及商业门市是否执行此条? 答: 《建规》第 3.1.3 条文说明,酒精度为 38°及以上的白酒 储存场所应划分为甲类火灾危险性场所,这 主要针对酒厂生产过程中的白酒存放库 ,未严格区分不同包...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:919 时间:2022-12-12
  • 建筑消防给水图片1

    12月8日据武汉市武昌区消防救援大队的通报,12月8日07时45分许,武昌区江盛路5号发生火情,消防接警后立即前往处置,09时27分明火扑灭,目前正在清理现场。经核查,现场为单层砖瓦仓库起火,燃烧物质为废旧轮胎、塑料制品等,过火面积约900平方米,无人员伤亡,火灾原因正在核查中。 上午11时左右,记者来到现场,此时明火已被扑灭,公安、消防救援人员正在对现场进行勘察。物流园安保人员及辅警正在维...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:28 时间:2022-12-09
  • 建筑消防给水图片1

    厂房、仓库不能和民用建筑合建,确因功能所需,可以设置自用的办公室和休息室,其建筑防火、安全疏散及消防设施要求,规范不甚明确,应结合厂房和公共建筑的相关要求确定!(本文仅供参考) 文末附疑难探讨! 第一章建筑防火 附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其耐火等级、防火分区等建筑防火要求,应按厂房的相关要求执行。同时,对于办公室(休息室)部分,应按公共建筑(办公建筑)...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:424 时间:2022-11-28
  • 厂房和仓库不能合建,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模,并应采取相应保障措施! 关于中间仓库,规范要求内容较少,现实应用复杂,存在诸多误区! 本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面,详解中间仓库的相关要求! 文末附争议探讨: 1 厂房和中间仓库,是否有层数...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:171 时间:2022-11-28
  • 同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:115 时间:2022-11-28
  • 确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:55 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,本文主要讲述生产建筑(厂房)的安全疏散距离。 一、厂房疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定。 2、厂房的安全疏散,同样可分为危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道),危险区域疏散距离为车间内任意一点至...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:56 时间:2022-11-16
  • 石峥嵘:确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:26 时间:2022-11-15
  • 建筑规范图片1

    石峥嵘:消防安全疏散不仅要关注火灾危害,也应关注设备及障碍物伤害,办公室和休息室的疏散路径不应通过生产储存场所。 丁戊类厂房和戊类仓库可以设置必需的办公室和休息室,《建筑设计防火规范》未要求采用防火隔墙分隔,但并不代表办公休息场所可与生产储存场所混合设置。 办公休息室与生产储存场所属于不同的建筑分类和功能属性,当办公休息室必需设置于生产储存场所时,有必要通过普通隔墙(房间隔墙或疏散走道隔墙)分为相...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:322 时间:2022-11-15
  • 甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:1136 时间:2022-11-04
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。 比如:最大净空高度为9m的仓库危险...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:76 时间:2022-11-02
  • 中央空调图片1

    传统能源行业的智慧化转型迫在眉睫 随着现代信息技术的不断发展,能源行业的大数据应用已经成为国家大数据战略在能源领域的具体实践内容。 华春智慧依托集团多年来的行业积淀,稳扎稳打,逐步实现“现场感知物联化”、“数据传输互联化”、“数据应用可视化”和“策略控制智能化“的智慧能源新生态。 其核心应用技术的展现,是我们重塑能源结构、直面双碳目标的重要历史标志,我们一直坚信,传统能源行业向智慧...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:8 时间:2022-10-26
  • 石峥嵘:厂房和仓库不能合建,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模,并应采取相应保障措施! 关于中间仓库,规范要求内容较少,现实应用复杂,存在诸多误区! 本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面,详解中间仓库的相关要求! 文末附争议探讨: 1 厂房和中间仓库,是...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:138 时间:2022-10-25
  • 公共建筑设计图片1

    一、厂房疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题: 公共建筑| 消防安全疏散距离! 住宅建筑| 消防安全疏散距离! 2、厂房的安全疏散,同样可分为危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道),危险区域疏散距离为车间内任意一点至车间疏散门的距离,次危险区域疏散距离为车间...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:383 时间:2022-10-25
  • 公共建筑设计图片1

    设计:Mei architects and planners 这是一个位于鹿特丹的对已有纪念仓库的改造项目,它有着近45000㎡由钢架结构打造的混合用途仓库,并成为当地大胆且具有标志性的建筑。 项目场地的前身为旧金山仓库,它于1922年为荷美邮轮线打造,并在1940至1950年间遭到严重损坏,现如今被改造成为两栋建筑,分别为菲尼克斯一号和二号。在1980年代,港口活动逐渐向西移动,因此...查看详情

    用户:胡大本事 浏览量:28 时间:2022-10-24
  • 危化品储存仓库安全管理“六必须”...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:22 时间:2022-10-23
  • 7·8”危废仓库爆燃事故报告公布...查看详情