本专题为土木在线设备电气标准设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备电气标准设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:矿用防爆型电气设备 防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。 井下电气设备正常运行和故障状态下都有可能出现电火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都具有一定的能量,可能成为点燃矿井瓦斯、煤尘的点火源和热源。因此煤矿井下使用的电气设备必须是防爆型的,以防止瓦斯、煤尘爆炸事故的发生。如果电气设备失爆,设备内部发生...查看详情
知识点:电气设备交接 3基本规定 3.0.1电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定: 1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。 2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第17章规定的方法计算。 3非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法...查看详情
简析GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准 本文档主要内容包括:GB 50150简介; 交接试验规程标准的变化; GB 50150-2016版简析; 注意事项。 详细内容请见附件! 资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可商用!!...查看详情
第18.0.3条,提到“橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不低于0.5兆欧每千米”作何理解,指的是橡塑电缆的导体对地绝缘吗?...查看详情
失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 1、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹凸深度超过5 mm。 2、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 3、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。 4、设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。 5、改变隔爆外...查看详情
例如根据电机功率规定多少千瓦以上需要配置软起动器或变频器,亦或多少千瓦以上需要配置电流电压变送器。还是单纯的根据甲方要求而定?...查看详情