建筑电气电缆更新时间:2024-05-12 00:43:49

本专题为土木在线建筑电气电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑电气电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑智能化图片1

    电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。 那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样? 0 1 一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 电缆桥架...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:82 时间:2022-12-20
  • 风力发电技术图片1

    0 4 支吊架安装 (1)、支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺; (2)、钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷; (3)、支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:67 时间:2022-12-20
  • 风力发电技术图片1

    电力电缆的敷设方法多种多样,根据电缆的类型、安装方式而不同,如直埋、穿管、排管、电缆沟(隧道)、竖井、架空桥架等。 电力电缆采用穿管敷设,在火力发电厂中运用得非常广泛。但采用该敷设方式时,应考虑其允许的最大管长,且应按不超过电缆允许拉力和侧压力进行计算。 虽然GB 50217 - 2018《电力工程电力设计标准》和DL / T 5221 - 2016《城市电力电缆线路设计技术规定》给出了电...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:32 时间:2022-11-08
  • 电气工程原创版块图片1

    预分支电缆就是预先做好分支电缆,电缆出厂后直接使用,不需要现场做分支;一次性通电率高,避免现场各种隐患情况出现;下面小编就来介绍下什么是预分支电缆?预分支电缆支架和电缆预分支接头使用大全。 一、什么是预分支电缆? 就是在常用的电缆型号上做预分支,比如VV、YJV交联电缆、防火电缆对分支接头的气密性防尘防水等,避免了因电缆接头引起电缆故障等。 预制分支电缆的主要性能: ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:16 时间:2022-11-08
  • 消防中常用的电线电缆有哪些? 我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。 使电线电缆的选择做到安全可靠、技...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:45 时间:2022-10-20
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电气分支 选择现有电气竖井配电系统常用的五种电缆分支接头进行比较,整理如下: 接头名称: 1)穿刺线夹分支接头;2)接端子分支接头;3)接端子箱分支接头;4)预分支电缆接头;5)集成分支接头。 比较项目: 1)实际应用效果比较;2)优缺点;3)价格趋势。 1、比较项目:实际应用效果比较 2、具体比较: 1)穿刺线夹分支接头 优点: 施工现场安装。无需剥除电线绝缘层,施工简单。分...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:66 时间:2022-09-26
  • 电线、电缆按用途分有哪些种类? 旅行的时候不要将个人财物暴露在公共场所下,这样很有可能会引起小偷的特别关注,所以最好身上携带零钱,这样不用每次付钱要掏钱包。答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 虽然说想要独自旅行放松心情,但是碰上坏人了就可能不会这样想了,所以最好有朋友的陪伴才好。 答:常有的绝缘电线...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:26 时间:2022-08-25
  • 母线(母线槽)是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆,普遍应用在:高层建筑的层间供电、厂房的平面配电、低压柜之间的联络、变压器连接端的进线系统。 母线配电 电缆配电 母线PK电缆:优势总结 ? 载流能力 母线 电缆 大:...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:108 时间:2022-07-29
  • 1 电缆电压降产生的原因 英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,不管导体采用哪种材料(铜/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。 例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:48 时间:2022-07-04
  • 电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:52 时间:2022-06-01
  • 1、 铜包铝电缆长时间使用后铜铝是否会出现铜铝分层? 答:长期使用后铜铝不会出现分层。 铜包铝丝是由铝杆、铜带包覆焊接拉拔工艺制成,铜铝之间铜铝原子互相渗透形成冶金结合(CuAL2),结合物厚度约8μm,且单丝通过300℃高温12小时退火,机械方式无法分离铜铝金属,电缆正常运行温度(聚乙烯绝缘最高90℃、聚氯乙烯绝缘最高70℃)远低于工艺温度,故长期运行铜铝不会出现分层。 2、 是否会产生双金属导...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:46 时间:2022-05-27
  • 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:38 时间:2022-05-17
  • 本文所列知识点适用于含卤、无卤、低烟、低毒的阻燃和耐火电线电缆或光缆产品。 一、 术语和定义 1.阻燃:试样在规定条件下被燃烧,在撤去火源后火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内,具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的特性。 2.耐火:试样在规定火源和时间下被燃烧时能持续地在指定条件下运行的特性。 3.无卤:燃烧时释出气体的卤素(氟、氯、溴、碘)含量均小于或等于1....查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:30 时间:2022-05-10
  • 一、相关规范解读 《电缆的导体》GB/T 3956 5.1.1结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:40 时间:2022-05-10
  • 1、 铜包铝电缆长时间使用后铜铝是否会出现铜铝分层? 答:长期使用后铜铝不会出现分层。 铜包铝丝是由铝杆、铜带包覆焊接拉拔工艺制成,铜铝之间铜铝原子互相渗透形成冶金结合(CuAL2),结合物厚度约8μm,且单丝通过300℃高温12小时退火,机械方式无法分离铜铝金属,电缆正常运行温度(聚乙烯绝缘最高90℃、聚氯乙烯绝缘最高70℃)远低于工艺温度,故长期运行铜铝不会出现分层。 2、 是否会产生双金属导...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:25 时间:2022-04-13
  • 一、网线 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离, 信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可 安装中继器 ,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:33 时间:2022-04-02
  • 今年的3.15晚会上,爆出了电线电缆市场各种乱象,其中非标电线电缆长期存在于市场上,已经形成了潜规则,屡禁不绝,令人费解! 非标打折电线电缆造成的危害也是触目惊心的, 多年来因电气原因造成的火灾高居榜首,平均占30%左右,其中电气线路造成的火灾占电气火灾近八成。 请点击阅读: 2021年火灾数据,因电气原因发生的火灾又高居榜首,电气线路占八成。呼唤智能线缆尽快研发与应用...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:29 时间:2022-03-26
  • 一、电线与电缆的区分 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线。没有绝缘的称为 裸电线 ,其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为 小电线 ,绝缘电线又称为 布电线 。 二、不同的电缆 (1) 类别: ...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:156 时间:2022-03-25
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 电缆电线作为电气工程必不可少的构成部分,它的应用范畴非常广泛。伴随着房屋建筑内电气设备负载的日益提高,电缆线点燃导致的电气火灾监控也经常发生。 此外,一旦发生火灾,安全设备可以可靠运行,还必须保证电缆线路。因而,电气工程中电缆电线的采用,不但关联到用电量机器设备...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:329 时间:2021-05-17
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 图纸上常见三个字母:S R P 解释:一般你要在电气图纸上看到这三个字母它们和电线在一起标注那它们代表的意思是:S:代表双绞线。R:代表软电线。P:代表屏蔽线。 NH-YJV-0.6/1KV 解释:耐火 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 额定电压0.6/1KV...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:143 时间:2021-05-06