  • 1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:473 时间:2015-07-22
  • 1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:605 时间:2015-07-22
  • 外扇冷电动机通风孔的防护等级,进风端不得低于IP20;出风端不得低于IP10。 立式电动机,外物不得垂直落入通风孔内。在风扇罩上部应裴伞形盖板,以防止固体异物垂直落入。 风扇、风扇罩、隔板必须具有足够的机械强度,并保证具有可靠的固定装置;在承受各种试验后,静止与活动部件之间不得有相互碰撞或摩擦。 在正常工作状态下,风扇距风罩、隔板及其紧固件的间距须不小于风扇直径的1%,但最小为1mm。这些间距可不...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:585 时间:2015-07-18
  • 工业自动化图片1

    连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。 接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。 应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。 连接件的正、误举例见图1、...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1087 时间:2015-07-18
  • ⑴防爆电气设备各防爆型式的标志 隔爆型“d” 增安型“e” 本质安全型“i” 正压型“p” 充油型“o” 充砂型“q” 无火花型“n” 浇封型“m” 气密型“h” 特殊型“s” 粉尘防爆型“DIP” ⑵标志要求 电气设备外壳的明显处,必须设置清晰的永久性凸纹标志“Ex”字样;小型电气设备及仪器仪表可采用标志牌,或焊在外壳上,也可采用凹纹标志。 电气设备外壳的明显处,必须设置铭牌,并固定牢固。铭牌必...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:930 时间:2015-07-18
  • 增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度。为了确保电气设备运行时不超过其极限温度,就需要在设备使用中增加各种方式的保护控制装置。增安型电气设备常用的保护装置有两种:一种是电源式保护装置,也称为间接控制装置,它是由熔断器、空气开关和限流继电器(热继电器)组成的,该种保护装置与电气设备接在同一主回路中,并根据电气设备的额定电流进行整定(一般为85%的额定值)。当电气设备的电流超过整定值时...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1202 时间:2015-07-18
  • 一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。 二、防爆电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。 三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。 四、应制定防爆电气设备维修计划,定期对防爆电气设备检查和维修。 五、防爆电气设备维修必须按G...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:544 时间:2015-07-18
  • 电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性(即不传爆性)就是失爆。井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有: 1.隔爆外壳严重变形或出现裂纹,焊缝开焊以及连接螺丝不齐全、螺扣损坏或拧入深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆; 2.隔爆接台面严重锈蚀、由于机械损伤、间隙超过规定值、有凹坑、连接螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆; 。 3.电缆进、出线口没有使用合格的密封胶圈或根本没有密封...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:984 时间:2015-07-18
  • 一、矿用隔爆型电气设备可以在煤矿井下使用,其防爆标志为ExdI。应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产品使用说明书中要求的工作条件,安装、使用隔爆型电气产品。 二、验收时应核对产品是否具有有效的矿用产品安全标志和产品出厂合格证,产品铭牌中反映的相关信息是否与安全标志证书中标注的内容(包括产品名称、规格型号、安全标志编号、生产单位及地址等)一致,安全标志证书中标注应取得安全标志的配套件是否具有有效安全...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:455 时间:2015-07-18
  • 工业自动化图片1

    引入装置就是将电缆引入电气设备,而不改变该设备防爆型式的防爆性能的装置。引入装置的形式有:密封圈(密封圈是指为了达到外壳所要求的防护等级而采用的可压缩材料或弹性材料部件)式引入装置;浇铸固化填料密封式引入装置;金属密封环式引入装置。 ⑴密封圈式引入装置 ①把引入电缆或导线采用压盘式见图1、图3或压紧螺母式见图2、图4 ( 引入装置,具有防止松动与防止电缆拔脱的措施。 5269258 图1 压盘式引...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:3497 时间:2015-07-18
  • 直流有触点开关,不允许制成浸油结构。 Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。 Ⅰ类电磁启动器中的隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在电气上或机械上与接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。 Ⅰ类开关,如没有短路,漏电保护时,保护装置动作机构须采用手动复位的形式。其复位装置须具有特殊紧固件,或可设在有保护装置的外壳内部。 控制...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:398 时间:2015-07-18
  • 1.隔爆型结构 隔爆型结构的电气设备在爆炸危险区域应用的极为广泛。它不仅能防止爆炸火燃的传出,而且壳体又可承爱一定的过压。一般情况下其壳体,能承受1.5倍实际爆炸压力的冲击作用而不损坏,不产生永久变形。用于煤矿井下的隔爆型电气设备更要坚固。由于使用环境十分恶性劣,电气设备被磕碰现象极为严重,因此要求体强度有较大的安全系数。一般采用钢板、铸钢材料制成。 使用滑动轴承的大型施转电机的隔爆结构,一般不能...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:721 时间:2015-07-18
  • 所有电气设备都必须进行接地,以确保运行的安全可靠。对金属外壳和铠装电缆的接线盒,都必须具有外接地螺栓,并标出接地符号“〨”。对携带式和移动式电气设备,可不设外接地螺栓,但必须采用有接地芯线的电缆。 电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号“〨”。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。 对没有必要接地或不允许接地的电气设备,可...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:2202 时间:2015-07-18
  • 1、国家质量技术监督部门将防爆电气列为危险性较大的特种设备,使其纳入特种设备安全管理范畴。这是贯彻“安全第一、预防为主”方针的重要举措,并已受到有关部门的高度重视。众所周知:各类爆炸及火灾危险环境中,由于电气防爆设施的产品质量、安装施工、维护保养、管理等存在着缺陷,每年发生的火灾爆炸的事故较多,并呈现出逐年上升趋势。尤其是所谓的小化工企业,事故情况更为严重。本着对国家财产,人民生命安全高度负责的精...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:730 时间:2015-07-18
  • 1.上班前不得喝酒,上班时不得做与本职工作无关的事情,严格遵守有关规章制度。 2.防爆电气设备修理过程中,通电试验时,必须不少于两人协同工作。严格执行停送电制度,严禁带电作业。 3.检修用配件和零部件应采用符合标准规定的合格品,不得使用没有合法生产手续,未经试验、检验的自制产品作为配件。 4.防爆电气设备经修理后达不到防爆要求的,严禁下井使用。 5.修理前准备好必要的材料、配件、工...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:638 时间:2015-07-18
  • 一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。 二、防爆电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。 三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。 四、应制定防爆电气设备维修计划,定期对防爆电气设备检查和维修。 五、防爆电气设备维修必须按GB3836.13-1...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:484 时间:2015-07-18
  • 1)对地面裸露和人身容易触及的带电设备没有采取可靠的防护措施; 2)设备的带电部分对地和其他带电部分相互间没有保持一定的安全距离; 3)对地产生过电压危害的电力系统没有按要求采取避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过电压保护装置; 4)没有对低压电力系统采用接地、接零保护; 5)没有对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,没有对低压用电设备采取相应的低压电器保护措施; 6)...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:884 时间:2015-07-15
  • 电气设备尤其微电子设备需要防雷,设备使用者都非常清楚,但是如何才能做到更有效的防雷,有些人就不太清楚了。所以对出现过有些设备已安装了防雷器材还经常遭雷击的现象,有些困惑不解。下面围绕如何更有效的防雷,谈谈看法供参考。 一、雷电流的种类 (1)直击雷 直击雷是天上的雷云中的雷电荷,经过电气设备直接入地,这时电气设备是遭到直击雷的雷击。直击雷的电流很大,若想彻底防护直击雷是比较困...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:864 时间:2015-07-14
  • 当对电气设备绝缘进行一系列非破坏性试验后,应对试验结果进行初步综合分析,通常主要从以下三方面进行分析判断。 1)将试验结果与交接标准或预防性试验规程中要求的绝缘电阻值进行比较,若试验值在《标准》或《规程》要求值范围之内,一般认为合格,否则需进一步检查。 2)与设备历次试验结果进行比较,不应有明显差别,否则应进一步检查,尤其是介质损耗角正切值的变化,对判断绝缘缺陷往往比较准确有效。 ...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:463 时间:2015-07-13
  • 使用电气设备队主要的危险是发生电击和电伤。所谓电击,就是在电流通过时能使全身受害,仅使人体局部受伤时称为电伤。最危险的是电击。 电流对人的伤害是:烧伤人体,破坏机体组织,引起血液及其他有机物质的电解和刺激神经系统等。 电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、作用时间及人体本身的情况等因素有关。事实证明,通过人体的电流在0.05安培以上时就要发生危险,0.1安培以上肘可以使人死亡。触电的时...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1167 时间:2015-07-13