设备电气更新时间:2026-02-03 20:21:17

本专题为土木在线设备电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5784788 5784788...查看详情

    用户:大大的梦想 浏览量:975 时间:2017-05-14
  • 大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???有没有比较懂这方面的啊,给点意见吧。...查看详情

    用户:sunny0123456 浏览量:1268 时间:2017-05-10
  • 大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???欢迎大家给出自己的看法。。。...查看详情

    用户:sunny0123456 浏览量:820 时间:2017-05-10
  • 交流电网的电压畸变会引起常规变流器控制角的触发脉冲间隔不等,并通过正反馈而放大系统的电压畸变,使整流器工作不稳定;而对逆变器则可能发生连续的换相失败而无法正常工作,甚至损坏相设备。三次及其倍数次的高次谐波对星形连接的变压器,当绕组中性点接地,其电网中分布电容较大,或安装了中性点接地的并联电容时,会形成3次谐波振荡,使变压器附件损耗大大增加。对三角形连接的变压器会使其在绕组中形成环流,使绕组过热,而...查看详情

    用户:西安西驰电气 浏览量:930 时间:2017-05-05
  • 两张平面图,一张系统图,图看不懂,不知道怎么计算工程量...查看详情

    用户:qq_1493201474701 浏览量:810 时间:2017-04-26
  • 本软件为免费软件,供电厂、供电局电气工作人员管理电气设备使用。本软件的特点是能根据输入的试验数据自动判断电气设备的绝缘状况,自动下结论,高度智能化。本软件不同于市场上的一些管理软件,只是一个简单的“表格”,没有智能化。欢迎广大电气工作者提出意见。现已升级到2017版。...查看详情

    用户:zimulan 浏览量:565 时间:2017-04-18
  • 1、变配电工程 变配电工程是对变、配电系统中的变配电设备进行检查、安装的施工过程。 变配电设备是变电设备和配备设备的总称,其主要作用是变换电压和分配电能,由变压器、断路器、开关、互感器、电抗器、电容器,以及高、低压配电柜等组成。 变配电设备安装分室内、室外和杆上三种,一般均安装在室内(变电所或变电站)。 (1)变压器安装 ①、变压器搬运方式:单件重量在10t以内的变压器一般采用汽车和吊车进行搬运。...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1160 时间:2017-04-11
  • 比如浪涌保护器设备供应及安装服务进行招标,招标单位没有放入品牌或者推荐同档次品牌(3个),那N家投标单位有n个品牌进行投标,按照最低价中标要求进行评标,不同品牌不同档次的浪涌保护器如何确定最低价呀~说白了就是不在一个档次上的产品没有办法按照最低价中标进行评比?...查看详情

    用户:co1459946383407 浏览量:951 时间:2017-03-06
  • 供配电技术图片1

    发几张国外的设备图纸,来见识见识国外工程师的严谨和相关标准,希望对大家有所帮助。 整套设备图纸太多,只节选其中一个冷料供给仓的图纸来参考下吧。 5734984 第一页:总览。设备的生产日期,柜内电压,电流,功率,绝缘等级。导线的截面积,颜色(老外的黑线可是火线,蓝线才是零线,整个设备的所有外部导线严格按颜色区别)。外接端子定义,标注的清清楚楚。 5734985 第二页:供电源。老外的图纸和接线是没...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:7498 时间:2017-03-03
  • 天正电气图片1

    1、天正造设备功能很好,但是在使用过程中出现了点小问题希望大神们指教: 天正统计设备的表格有一栏为规格,但是在是用中发现规格这项好像只适用于导线,不能适用与电器设备。想问一下有那位高手能够知道这个电气设备能不能设置规格。如下图 5726459...查看详情

    用户:babysong062208 浏览量:2500 时间:2017-02-24
  • 下面图片中标注为红色的两部分,在下理解前面标注为红色的部分设备保护级别同时包含Ga和Da,我觉得两种保护级别不应同时出现。请教哪理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:322 时间:2017-02-24
  • 根据导线颜色,标志电路时 1. 黑色装置和设备的内部布线。 2. 棕色直流电路的正极。 3. 红色三相电路和C相;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。 4. 黄色三相电路的A相;半导体三极管的基极;可控硅管和双向可控硅管的控制极。 5. 绿色三相电路的B相。 6. 蓝色直流...查看详情

    用户:若水涵沙 浏览量:4701 时间:2017-02-20
  • 电气设备在运行过程中出现故障在所难免,掌握一定的检修原则不仅可以大大提高检修效率,同时也能培养良好的检修习惯,保证人身和设备安全。 1.先断电后检修 检修时,必须先自己断电,挂上警示标牌并通知周围的同事,然后才能开始检修。要知道多数的事故都因为在沟通上出了问题,多年的经验告诉我们断电送电必须自己完成。 http://f.zhulong.com/v1/tfs/T1MlbTB4_v1RCvBVdK....查看详情

    用户:co1480948111218 浏览量:1312 时间:2017-02-17
  • 下面的图片来自GB50058。请教当粉尘层的厚度大于5mm时,如何用下面图片中的表格计算出设备的最高表面温度?提前谢谢您的回复...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:374 时间:2017-02-14
  • 下面图片中的内容来自GB50062。请教用红色标注的电气设备的保护级别EPL和设备类别的关系是什么?选择防爆电气设备时这两个都需考虑吗?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:626 时间:2017-02-13
  • 供配电技术图片1

    一、 电气线路的现场安装布线 首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条线路终点。 5712989 第二,将电气柜固定在现场底座,多个柜体就要并柜,安装母线排,现场操作台也要固定。 第三,一次回路布线,最好是同样线缆规格的一并布线。 这次我们的电工布线,喜欢从设备的头部开始所有线都一同放线,这样一来同时拆开多卷电缆,而...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1326 时间:2017-02-13
  • 请教下面的标注为红色的部分,是否为电气设备的类别分为II和III类,而每类中又包含A B C。也不知在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:557 时间:2017-01-25
  • 一、“六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。 “表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对...查看详情

    用户:女汉子一枚 浏览量:698 时间:2017-01-17
  • 1. 倒闸操作的基本条件 (1)有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图。 (2) 操作设备应具有明显的标志。 (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。 (4)有值班调度员、运行值班负责人正式发布的操作指令,并使用经事先审核合格的倒闸操作票。 2. 倒闸操作的一般规定 (1)停电拉闸操作应按照断路器—隔离开关的顺序依次进行。严禁带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。 (2)倒闸操作可通...查看详情

    用户:女汉子一枚 浏览量:5953 时间:2017-01-17
  • GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》...查看详情

    用户:wangyang9887 浏览量:1863 时间:2017-01-04