请教各位朋友: 宾馆装修采暖装什么系统比较合适?哪种方式初期投资最低?实用面积三千多平的宾馆大概需要多少钱? 多谢各位朋友了!...查看详情
该宾馆热水系统采用屋顶热水箱,配管上行下回,管道布置无小循环。 水箱到顶层高度为12米 冷水系统采用变频供水,现在宾馆使用后,客户反应使用热水时有忽冷忽热的情况。 请各位高手帮忙分析一下关键的问题出在哪里?...查看详情
如题,谢谢了。...查看详情
私人楼房改小宾馆50间房应选择何种热水供应系统 我已经把自己的一栋楼改成了一间小型宾馆,里面用的是电热水器,除了客人进去后要30分钟加热过程外,也没什么不好,热水(据说)可以到70°,但经过几个月下来,我发现电热水器非常耗电,几乎相当于使用空调了。现在我另外一栋楼也想改成宾馆,不是很想用电热水器了。我算了一下,买美的56升的是700元一台,50间房就是35000元,但我原来经营的旅馆还有30台可以...查看详情
我在深圳管理一个4星酒店的安装改造,想在房间的电器控制方面有点新意.也就是电器(包括窗帘\电视\空调\照明等)全部用一个遥控器执行,不知道大家有这方面的经验或者成熟的系统介绍没有...查看详情
一、 概述:宾馆总建筑面积约为8600平方米,空调系统为十层,其中一~三层为大堂,办公室,餐厅,会议室及三层部分客房;四~十层均为客房。 二、 空调负荷分析:客房空调面积约为3500平方米,每平方米160瓦,考虑客房入住率为80%和入住时间不同达到室内温度的不同,空调同时负荷为3500M2*160W/M2*0.8≈450KW。大堂、办公室、餐厅、会议室空调面积约1650平方米,每平方米260瓦,空...查看详情
现在有一宾馆工程项目,在广东韶关地区,冬季冷时-5℃。共10层,其中1~3层为宾馆大堂、会议室、餐厅及部分客房;4~10层为客房。关于主机选型有3个方案,请大家讨论下哪种方案节能: 180匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量480KW, 160匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量420KW, 60匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量160KW, 120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机:制冷量454KW, ㈠、 选用...查看详情
如热水制水点放在屋顶,是否应分别设置冷热水箱,如采用蒸汽为热源,制水点设置在屋面是否合理?...查看详情
大虾门好 今老弟 遇到个问题 之前没接触过 有一宾馆想安装生活热水给水系统 不知道如何选择方案 拜托指教哦...查看详情
这是国外紧邻大海的一个2层建筑,所有图纸在我的相册http://photo.163.com/photos/zb8457/ 提取码是zb8457 在国外盘下来,准备在国内找队伍、材料装修,有兴趣的朋友可以联系我,有低于世面价的装修需要的所有的东西也联系我 QQ:84050799 简单装修包括:内外墙、地板、家具、门窗、厕所设施、电视空调、屋顶(大概就想到这么多) 自己虽然学得土木,装修涉及不多 !!...查看详情
宾馆标间客房(豪套)配三相电合适吗...查看详情
我正在作一个宾馆,其中豪华包间有5kW的三相桑拿电热设备,如果需要钥匙开关断电热设备的电,那么客房配电箱可以采用三相配电吗? 希望大家指教!! 谢谢!!...查看详情
1 1718166...查看详情
东方明珠对面,外滩黄埔公园(原友谊商店) 1717993...查看详情
请教各位:现设计一宾馆,一个楼层有客房很多间,每个卫生间都要设局部等电位连接,局部等电位连接箱接地引下线如利用柱钢筋会有很多处,是否可以从电气竖井接地干线引出一干线(40X4镀锌扁钢)再与各卫生间等电位箱连接.两种方法都可以的话哪种更好?...查看详情
宾馆开关的控制线可以用BV1.5的导线吗?强条上有规定没有?...查看详情
我现在需要一份完整的酒店宾馆竣工消防验收资料,内容包含水电、喷淋、火灾报警、排烟,哪位前辈能告诉我一下,谢谢...查看详情
宾馆平面图,(首层大堂.茶艺馆)(二层卡OK房)(三四五层客房)请各位高手设计设计...查看详情
甲方希望做新风风管系统,用一台大的新风机组供大厅制冷,但是由于一层的楼层很高(6米挑空)。我担心送风方面会存在问题,可能会送不下来。有好的什么解决方法吗?...查看详情