变压器设备更新时间:2024-05-06 08:52:59

本专题为土木在线变压器设备设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设备设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • S9变压器属国家命令淘汰高耗能设备吗?08年买的,怎样淘汰?...查看详情

    用户:wyjmb 浏览量:13950 时间:2009-05-06
  • 各位猛男 小弟现有个厂房需配备变压器临时用电,请教一下! 现有1台塔吊,2台钢筋制作机床,2台木工机床,25台电焊机和10台无齿锯 都是一般型号 请问需配备多大容量的变压器!!!什么型号的,需要几台,请各位帮忙看看,谢谢!!!...查看详情

    用户:moonwangyu 浏览量:822 时间:2009-05-05
  • 钢筋对焊机 1台 100KW/台 电渣压力焊机 2台 45KW/台 自升式塔吊 4台 37.5KW/台 砼输送机 1台 90KW/台 其他小型施工用电负荷 合计 200KW 谢谢各位了哈~ 本帖最后由 maxiaoha 于 2009-4-30 11:23 编辑 ]...查看详情

    用户:maxiaoha 浏览量:1905 时间:2009-04-30
  • 设备采购:干式变压器500~800KVA+400kw~800kw柴油发电机 地点:浙江宁波 询价ing 有性价比高的产品,跟帖留个电话,也欢迎厂家经销商留下咨询电话。 谢谢...查看详情

    用户:nb阿开 浏览量:1690 时间:2009-04-21
  • 有1个车间客户要求4000KVA的变压器,一次电压6.3KV,二次0.4KV。二次电流应该在5780A左右吧,请问,我用1台4000KVA的变压器好还是2台2000KVA的好呢?用4000KVA的话我看了下部分厂家的产品手册,DW开关额定电流也就在5000左右,那用什么样的开关呢?另外,低压母线又要如何选择呢?我看工业与民用配电设计手册上3片125*10的铜母排也才5200的电流。另外是不是要按变...查看详情

    用户:ncwu0154 浏览量:2502 时间:2009-03-22
  • 各位大虾,现有一船厂,两个船台,共有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7),200台CO2电焊机(18.6kW/台,cos为0.6),200台CO2电焊机(14.8kW/台,cos为0.6),其它负荷相对较少,暂不计入,拟设置4台变压器,48台电焊机配电箱,请教这4台变压器及48台电焊机配电箱各分配多少电焊机来时行负荷计算,谢谢!...查看详情

    用户:dww323 浏览量:3205 时间:2009-02-05
  • 工地施工如何进行设备用电估算?变压器台数? 需要估算一下大约需要上几个变压器。 该建筑共3.6万平方米, 就知道这一点数据。因为对施工不熟悉,有哪些用电设备也不大清楚。 两台500的变压器不知道够不够?...查看详情

    用户:yanxingang100 浏览量:2857 时间:2008-12-22
  • 电气设备试验-变压器试验 http://eybbs.net.cn/thread-1055-1-2.html...查看详情

    用户:33687062 浏览量:3088 时间:2008-11-28
  • 我的用电设备是总功率为795KW用多大的变压器, 用1000的变压器够吗?...查看详情

    用户:lusihua 浏览量:2504 时间:2008-11-11
  • 一直下载别人提供的资料 受益匪浅 今天发现这个图集网站没有 从别的地方下载下来 与各位分享...查看详情

    用户:yougulong 浏览量:5166 时间:2008-09-30
  • 97D201-1 350.4KV变压器布置及设备构件安装...查看详情

    用户:gdx8785 浏览量:2477 时间:2008-09-12
  • 变压器是SSZ10-31500/110/35/10三相三圈油浸自冷式有载调压变压器,我知道的关乎价格的有铁心材料,其他还有什么因素? 开关柜是35kV和10kV的中置式开关柜,准备选用合资的VD4真空断路器,其他对价格有影响的因素还有什么?...查看详情

    用户:chenqh2002 浏览量:1165 时间:2008-05-25
  • 高压进线柜的设备容量是不是就等于后面所带所有变压器设备容量的和...查看详情

    用户:gs2001 浏览量:1702 时间:2008-03-01
  • 我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?...查看详情

    用户:shihua3250 浏览量:7675 时间:2007-08-12
  • 我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。 从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。...查看详情

    用户:oucpmp2006 浏览量:1222 时间:2007-07-23
  • 我在一家造纸公司工作,公司上新项目,需要用到临时用电,现正在负责做变压器设备的计划。还请高手多指教! 用电简介:共4000KVA左右,10KV受电(注:由于电压等级不符,该设备以后无法应用到生产设备上) 我的问题如下: 1、一般在电力接入点(和供电公司的分界点)需要那些设备呢? 什么样的开关呢?我公司希望用带接地保护的柱上负荷开关(看门狗),不知道一般用什么设备 还有计量的话,必须单独设置高压计量...查看详情

    用户:qingchunysu 浏览量:1063 时间:2007-07-10
  • 想请教各位,配电变压器的空载损耗的高低,与变压器的生产成本到底有多大关系啊 国内配电变压器的一个关键参数是空载损耗(no-load loss),比如,S9-200/10-0.4的空载损耗是480W. 但现在我的国外客户提供给我的参数中没有这项,只有个满载率 (Full Load Efficiency) 98.9%. 请问各位,这两个参数这间有什么因果关系吗?能通过满载率推算出空载损耗....查看详情

    用户:liaodj 浏览量:1110 时间:2007-04-15
  • 请问各位大侠,我厂高压设备都有双重名称,但变压器和低压设备没有双重名称,变压器和低压设备编号有什么规定么? 电力系统安全评价有要求设备双重名称,包括低压设备么? 哪位大侠把贵厂变压器和低压设备双重名称发上来参考一下,谢谢。 以上全部是发电厂设备,不是线路。...查看详情

    用户:kuangyu123 浏览量:2492 时间:2007-02-08
  • 初次发帖 请多关照...查看详情

    用户:307yao 浏览量:7132 时间:2007-01-25
  • 请问 变压器(7S-400)设备价格?...查看详情

    用户:lysy1998 浏览量:1197 时间:2006-12-07