规范规定BV是不能可在室外穿管埋地敷设的,RVV是否可以?...查看详情
电缆敷设在室内和室外电缆沟,填黄沙,载流量是按直埋计算吗?...查看详情
我初次接触建筑电器领域 目前正在建设一个别墅样板间 图纸上有画每座建筑体外有强电箱一个,弱电箱一个,然后通过电缆进入户内 现在入户的钢管已经预埋完毕 请问这个强电箱的安装和购置还有电缆的敷设是不是由供电部门来做?还是由施工队来做? 弱电方面包括:电话,宽带,有线电视,安防,这些弱电入户是不是也应该由专门的机构来做,而不是施工队的工作呢? 希望大哥们不吝赐教,小弟不胜感激!!!...查看详情
近来老板老给我弄一些难题,比如小区室外配电的线路的设计,我的做法是不做人孔井,一栋楼一条线,由配电室埋地过来;室外电缆要分接是如何做法?还有人孔井选用的标准什么的,跪求赐教啊!!!...查看详情
室外多条高压电缆埋地敷设施工工艺有哪些?砼包封是一种,但造价偏高,还有哪些?低压还用砼包封吗?...查看详情
我在做室外工程设计时的问题,电缆敷设遇到十几米高的挡墙,查设计手册,YJ(L)V32电缆可敷设在高差较大的环境中,可是如何固定?上下都要做工作井吗?电缆在室外垂直敷设有标准图可依吗?...查看详情
室外电缆穿管埋地敷设,镀锌钢管的厚度要求?例如DN150的镀锌钢管,厚度应该是多少呢? DN150的镀锌钢管是用2.5mm的厚度还是4.5mm的厚度?有没有规范要求的?:Q...查看详情
室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)???...查看详情
高速公路动力电缆敷设,直埋,3x240+1x120,60km,大概需要多少施工费才能保本?哪位高人能帮帮菜鸟小弟,不胜感激。。综合施工成本都包裹哪些项目,总成本大约有多少?紧急求助!!...查看详情
看到有的图纸有的是沿线12的圆钢,10的圆钢,25×4的扁钢。具体是套用了那个规范,怎么计算的那?大家通常都用的哪个规格?...查看详情
想知道电缆的埋地敷设和穿管敷设怎样考虑挖填土问题? 是不是直埋敷设根据施工具体情况考虑挖填土,而穿管敷设不用考虑挖填土?是的话为什么穿管就不用考虑挖填土了呢?(都是室外埋地电缆) 另:通常大家所说的“埋地敷设”是指电缆直接在地上敷设,包括直埋和穿管? 谢谢大家为我这个工程新手解答啦:call:...查看详情
各位帮忙介绍下如何选材和施工。...查看详情
室外电缆敷设时一般在什么情况下选择电缆沟,桥架或铠装电缆埋地等形式...查看详情
请问室外敷设的电缆管道之间(外壁)要求最小净距是多少,谢谢...查看详情
无铠装电缆在室外敷设时能直埋吗? 或采用穿管直埋,有穿管直埋这样的方式吗?...查看详情
现在有一个小区,由于规划的需要,要预埋地下 -2.7 米标高,地面做检查井,请问这个可行吗,广州地质,可能会渗水,水问题怎么处理?...查看详情
本人近期施工的一个工程,空调选用的是室外一拖多的压缩机,共14台,从室内的配电箱引出了14根电缆供电.求教各位高人,如何解决电缆桥架穿墙以及室外电缆敷设的防水问题.........查看详情
请教可以在室外用YJV电缆在托架上敷设给室外屋顶的机组配电吗?需要做什么防火、防水保护措施?...查看详情
最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠: 1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆? 2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟) 3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方? 谢谢大家~~...查看详情
请有经验师傅指导:室外电缆沟内敷设电缆,每根电缆间按规范是否有规定需保持一定间距。具体值是多少?谢了...查看详情