室外机更新时间:2025-12-02 10:50:40

本专题为土木在线室外机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    室外机摆放经验分享,避难层摆放室外机关键是什么?要确定这三点 —《END》—...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:32 时间:2023-04-28
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:空调器室外机平台正面 室外机安装规范 一、安装位置要求 1、空调安装面应坚固结实,其承重能力不应低于机组重量的4倍以上,且至少不低于200kg。 2、室外机左边大于或等于1250px,右边大于或等于1500px,后面及顶部大于或等于750px,前面大于或等于5000px。 3、工程机外机安装位置布局必须横平竖直。 1厘米=25px ...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:2244 时间:2023-03-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:空调器室外机本体 结构设计 空调分体室外机结构设计规范 1 范围 本规范适用于分体式空调器室外机结构设计 2 范围性引用文件 文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:124 时间:2023-03-09
  • 中央空调图片1

    在工程设计中空调室外机可设置在室外地面、群楼屋面、阳台、挑台、屋面等位置,可较大的节约主机房的面积。室外机布置应注意以下问题。 a、室外机应预留足够的检修空间,以方便安装后的调试、检修。 b、室外机应设置基座,对于北方地区,不设基座凝结水易结冰聚积至换热器位置,影响换热,甚至导致设备无法使用。 c、室外机位置距管井距离不宜过远,以免造成冷量衰减过大,运行不经济,安装费用增大。 d、室外机在封...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:73 时间:2023-02-17
  • 热泵工程图片1

    在“第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会”的“技术创新论坛”上,清华大学 石文星 教授作了题为《 室外机安装条件对空气源热泵实际运行性能的影响 》的报告,介绍了研究背景、空气源热泵现场性能测量方法、室外机安装平台对性能的影响及实测案例。 石老师在结语中指出: 1)空调器、多联机应用广泛,研究直接膨胀式空调系统的实际运行性能测量技术对国家、企业和用户意义重大。 2)研发出直膨...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:83 时间:2022-11-16
  • 中央空调图片1

    空调室外机噪声包括压缩机本体噪声、风机系统噪声、压缩机或风机电机引起的整机结构振动噪声、管内冷媒引起的气体动力性噪声或结构振动噪声等多个方面。本文针对某型家用中央空调室外机嗡嗡声异响问题,通过对整机进行噪声测试分析,对管路系统结构进行模态试验和仿真分析,确定引起嗡嗡声异响的原因,通过仿真分析制定噪声控制方案,并开展有效性验证实验。 1、噪声测试及分析 某型家用中央空调室外机结构...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:76 时间:2022-10-08
  • 采暖供热图片1

    知识点:壁挂式空调器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 壁挂式空调器室外机组的零件全部安装在一个外壳内。其组成见(图三)。 由于壁挂式空调器的制冷量为1860~3750W,容量较小,其室外机组均为单个风扇类型。 推荐资料: 94K303分体式空调器安装(壁挂式、吊顶式) https://ziliao.co188.com/p56884518.html 分体壁挂式空调器结构简图 https://z...查看详情

    用户:过去的记忆 浏览量:46 时间:2022-09-23
  • 制冷技术图片1

    一、室外机安装基本空间要求 说明:1、单台室外机上方有障碍物时,四周不应有障碍物;2、当四周均有墙壁时,应在墙壁上开通风孔或者保证室外机与地面间距不小于500mm。3、当室外机前侧墙壁高度大于1500mm时,其与墙壁最小间距应为500mm加高度h2的一半;后侧墙壁高度大于500mm时,其与墙壁最小间距应为400mm加高度h1的一半。4、当室外机前侧和左右两侧中任一侧没有墙壁时,另外两侧墙...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:139 时间:2022-09-20
  • 审图老师提了”室外机空调内风机的自由端需设防护设施“这个要怎么修改?大神们来说说看看...查看详情

    用户:wenzengyan 浏览量:37 时间:2022-08-24
  • 感谢阅读...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:104 时间:2022-06-27
  • end...查看详情

    用户:独立的墨镜 浏览量:116 时间:2022-03-30
  • 一、室外机机内管道漏氟 故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映不制冷。 1、测量系统运行压力 遥控制冷模式幵机,室外风机和压缩机均幵始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 见下图,到室外机检查,目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 2、检查...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:82 时间:2021-10-12
  • 故障说明: 格力KFR-26GW/ ( 26556 ) FNPa-4凯迪斯系列直流变频空调器,使用无氟制冷剂R410A,用户购机很少使用,在夏天使用时发现长时间幵机但不制冷,约2h后停机,并显示H3代码,查看含义为“压缩机过载保护”。 1、室外机粗管螺母有漏点 上门检查,遥控幵机,室外机运行,在三通阀维修口接上压力表,测量系统压力约 0.05MPa,说明系统内...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:79 时间:2021-09-30
  • 近日,9月18日中午12:30,武汉东湖高新区辖区内,创业街小区12栋A区8楼一业主因拆卸旧空调,请空调装修工到家中作业,一空调装修工坠落,伤者由120送医院抢救无效,不幸身亡。 以往的空调板设计没有技术规范,空调器室外机平台的设计,往往:要么未设置,要么不合理……如下图所示,没有充分考虑到空调器室外机安装和维护人员如何安装、维修…… 因攀爬、挪移空调器室外机时发生电击身亡、室外机坠落、...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:276 时间:2021-09-26
  • 机房空调室外机冷却降温节能方案书...查看详情

    用户:dhjbetter 浏览量:63 时间:2021-09-18
  • TCCES 10-2020 建筑外墙空调器室外机平台技术规程...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:320 时间:2021-04-20
  • TCCES10-2020建筑外墙空调器室外机平台技术规程...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:557 时间:2021-04-13
  • 建筑外墙空调器室外机平台技术规程...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:450 时间:2021-04-13
  • 一、什么是低温空调 (一)、引言:什么是低温空调 许多工艺过程或物品的储藏,需要低温空调环境。例如,制药工艺脱脂室、食用菌培育、农业种子的储存和培育、照相纸厂和茶叶厂中某些工艺过程、感光器材、录音带、文史资料、医药卫生用品等储藏都要求特殊的低温空调系统。这类环境既不同于常规的舒适性或工艺性空调,又不同于一般的冷藏库。因此,在有温、湿度控制要求的低温环境设计中,有一些特殊的问题需要考虑。 (二)...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:4573 时间:2020-12-15
  • 请问一下 ,现在有个工程 涉及到 空调室外机,之前按照样本的参数设计选择型号后,实物设备进场后,铭牌上却比样本中多了一个室外最大输入功率 这个 参数 ,而且这个数值也比额定制冷(制热)输入功率 大很多, 那么我这个空调室外机的上一级配电柜在进行负荷计算想要选定断路器和总线缆规格时,在计算时,这个空调室外机的功率应该按哪个数值???????计算?如果按照最大输入功率的值 进行后续的计算 那么前期只有...查看详情