蓄冷系统更新时间:2024-04-19 02:26:07

本专题为土木在线蓄冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蓄冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 应根据建筑物类型及设计日冷负荷曲线、空调系统规模及蓄冷装置特性等因素确定。1、有足够的空间设置蓄冷水池的非高层建筑,可采用开式蓄岭水池的显热蓄冷系统。2、蓄冷时段仍需供冷时,宜另设直接向空调系统供冷的基载主机,基载主机与蓄冷系统并联设置。3、蓄冷时段所需冷量较少时,也可不设基载主机,由蓄冷系统同时蓄冷和供冷。 4、空调水系统规模较小、工作压力较低时,可直接采用乙二醇循环,否则宜采用板式热交换器换热...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:19 时间:2022-09-01
  • 20K517(替代06K610) 蓄冷系统设计与施工...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:207 时间:2022-04-16
  • 20K517 蓄冷系统设计与施工...查看详情

    用户:qxshanli 浏览量:767 时间:2021-03-22
  • 57972095797208...查看详情

    用户:黄老三 浏览量:282 时间:2017-06-06
  • 1.蓄冰槽容量不宜过大,会使蓄冰槽因自重变形,必须增加槽的壁厚以及进行加固,还会给制作安装和运输带来困难,同时也增加了费用。在蓄冰槽的扩散管的排布上,会因扩散管的排布过密而浪费大量的空间,还会影响冻冰及融冰的效果。 2.冷冻站通常位于建筑的地下部分,而地下部分又往往是停车库、站房、办公集中的部位;使用面积非常紧张、造价昂贵;在蓄冰槽的设置及排布上应尽量使用可利用的空间位置。 3.乙二醇...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:412 时间:2015-08-14
  • 现场或建筑图勘察 a.了解冷冻机房和锅炉所在位置 b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高 c.设备吊物孔或运输通道 d.冷、热水管道走向 e.大楼总高度 f.冷却塔放置位置 g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向 h.排水集水井位置、大小 设备布置 a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:379 时间:2015-08-14
  • 现场或建筑图勘察 a.了解冷冻机房和锅炉所在位置 b. 机房的层高(该层楼面间的高度),扣除梁高的的净高 c.设备吊物孔或运输通道 d.冷、热水管道走向 e.大楼总高度 f.冷却塔放置位置 g.配电室位置,低配动力电缆至机房的走向 h.排水集水井位置、大小 设备布置 a.控制室靠近大楼的配电间,控制室内主要设备为电气专业的动力柜、系统柜和上位机控制台,面...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:863 时间:2015-05-27
  • 中央空调图片1

    5132017相变材料式蓄冷系统的动态模拟及运行分析.rar(119.64KB,下载次数 :0) 5132017...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:698 时间:2015-05-13
  • 中央空调图片1

    看到空调开式与闭式水系统的特点中的蓄冷能力是什么意思? 5116209 开式系统蓄冷能力强,闭式系统蓄冷能力差 5116209...查看详情

    用户:jk14 浏览量:2823 时间:2015-04-27
  • 蓄冷空调系统设计(1) 一、空调蓄冰 电能难于储存,单靠供电机构本身的设备难以达到"削峰填谷"的目标,无法尽量在电力低谷期间使用电力;当然,有些电力公司由于电网调峰能力不足,建设抽水蓄能电站进行调峰,但其初投资高、运行费用大,难以推广。因此,大多数国家的供电机构都采用各种行政和经济手段,迫使用户各自将用电高峰削平,并尽量将用电时间转移到夜间,蓄冷系统就是在这种情况下发展起来 的。 蓄...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:2289 时间:2014-12-01
  • 蓄冷空调系统设计(2)蓄冰设备 蓄冷设备的种类(上)一、分类 美国制冷工业协会(ARI)1994年出版的《蓄冷设备热性能指南》将蓄冷设备广义地分为显热式蓄冷和潜热式蓄冷。 最常用的蓄冷介质是水、冰和其他相变材料,不同蓄冷介质具有不同的单位体积蓄冷能力和不同的蓄冷温度。 1. 水显热式蓄冷以水作为蓄冷介质,是利用水温变化可蓄存的显热量,水的比热为4.184KJ/Kg.K(1.0Kcal...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:2451 时间:2014-12-01
3.乙二醇溶液价格昂贵。在...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:2133 时间:2014-10-09
  • 武汉柯伊梅尔介绍,空气质量严重下降,无疑使得人们正常的工作、学习与生活受到影响,改善空气环境质量,让人们恢复到正常的工作、学习与生活中,是当前每个人必须面对的事实。武汉柯伊梅尔温馨提示,在空气质量受到严重污染的当前,使用新风系统来改善空气环境,提高空气质量,是极为明智的选择。 http://www.kymer.cn/Public/userfiles/images/%E5%85%B0%E8%88%8...查看详情

    用户:meihaoniandai 浏览量:10713 时间:2014-08-07
  • 4816647...查看详情

    用户:lyydragon 浏览量:749 时间:2013-12-06
    用户:lardice 浏览量:1897 时间:2013-10-12
  • 外融冰蓄冷系统能源中心的设计应用 引言 蓄冰空调技术作为一项重要的能源利用技术,近年来在国内获得了长足的发展,其对电力负荷实现移峰填谷及节省用户运行费用的显著作用已被人们广泛接受。除此之外,蓄冰系统尤其是盘管外融冰系统能够提供低温优质冷源的特性也日益引起业界的重视并加以利用,主要表现在低温送风空调和区域供冷的应用。外融冰蓄冷系统可以提供低至1℃左右的空调冷水,一方面为空调末端系统实现低温送风创造了...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:832 时间:2013-07-25
  • 字号:大 中 小 冰蓄冷空调系统在经济性上的优点是可以把空调所需制冷机组及其辅助设备容量减小,空调系统电力增容费和供配电设施费减少,从而减少空调设备的投资费用,可利用低谷时段的低谷电价进行蓄冷,节省运行费用;冰蓄冷系统可提供较低温度的冷却介质,实现低温送风,使空调系统的设备,管路减少,使水泵、风机的输送能耗降低,缺点是增加了蓄冷装置的投资,同事制冷机组的制冷效率随着蒸发温度的降低而降低。因此在选择...查看详情

    用户:风晓得2018 浏览量:889 时间:2012-05-03
  • 如题,需要把消防水箱做蓄冷蓄热。。。谁有这方面的资料啊。。。...查看详情

    用户:doudou19880509 浏览量:1777 时间:2011-09-30
  • 上传《冬季喷水制冰蓄冷系统中水滴的热计算及系统经济性分析》,供大家参考!...查看详情

    用户:wby_0001 浏览量:1433 时间:2007-03-18
  • 日本财团法人热泵与蓄热中心蓄热技术部的里儿勇先生作了题为“日本蓄冷(热)式空调系统的现状和动向”报告。简要报道如下: 该“中心”是代表日本政府的国家中心机构。12年前成立时名为“热泵技术中心”,两年前改为“热泵与蓄热中心”。该组织作为日本在热泵与蓄热方面的国家执行机构者,其活动的目的与作用为:1.蓄冷(热)式空调系统的普及促进活动;2.技术调查与研究开发(新型热泵与蓄冷(热)系统技术的调查与研究)...查看详情

    用户:f-j-zhu2004 浏览量:1102 时间:2006-10-05