变流量水系统更新时间:2024-04-25 23:55:20

本专题为土木在线变流量水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变流量水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:59 时间:2023-03-14
  • ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:25 时间:2023-02-23
  • 热泵工程图片1

    1 压差旁通控制系统的作用 在集中空调水系统总供、回水管之间设电动压差旁通控制系统,当系统的某些支路部分或全部关闭时,通过调节分、集水器旁通水力平衡阀可以对流量进行分流,从而维持分、集水器的压差不变;避免这些支路的改变对其他支路流量产生影响,有利于空调系统运行的稳定性;保证流过冷水机组的流量满足额定流量要求,保障冷水机组的安全、高效运行;实现对主机-水泵运行台数的控制,以大幅度减少...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:60 时间:2023-01-28
  • 变流量泵系统的应用: 二次泵系统的配置已经在世界范围内被成功地应用在数以千计的工程项目中,它已经称为许多设计人员的标准选项。为了优化系统的性能,灵活设计,设计者必须选择能够满足客户需求的最佳的分配管路和泵系统的形式。 以下是四种典型形式: 1.二次泵系统; 2.二次泵分区系统; 3.三次泵系统; 4.一次泵变流量系统。 二次泵分区系统: 二次泵系统的基本原理同...查看详情

    用户:胡然 浏览量:2727 时间:2017-08-14
  • 5724872定流量水系统的弊端(1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。5724890(2)三通阀的运行特性定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三通阀进行调节控制。一般有三种情况:末端满负载:直通...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:3488 时间:2017-02-21
  • 论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情

    用户:bestage 浏览量:794 时间:2013-09-22
  • 空调变流量水系统水泵变频运行效率分析.rar4114922...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:7010 时间:2010-11-18
  • 一级泵变流量相对于一级泵定流量是否节能?如果是节能,节约的是哪部分的能量?主机?水泵?末端? 我的观点是:水泵和主机都是按设定流量运行,所以不会节能。请高手们指教!!!...查看详情

    用户:fengxu0751 浏览量:9717 时间:2009-09-22
  • 当系统的冷冻水流量发生变化时,系统管段的阻力会发生明显的变化,往往会降到原来最大阻力的一半,这个时候用原有水泵的话显然会有较大的能耗浪费。这样的话再附加一个小泵的话怎么样?一般应以原有系统流量的百分之多少的时候为标准来选取呢? 希望大家能够讨论一下,看水泵应该这么样应对才好。...查看详情

    用户:quecoo 浏览量:815 时间:2006-04-30
  • 中央空调图片1

    以下是引用jiway2001在2006-01-12 10:47:11.0发表的内容: 暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢! 压差传感器DP1来控制旁通阀V4的开度。 压差传感器DP2来控制水泵P1的转速。 流量传感器FS1和温度传感器T1及T2控制冷水机组的加载和卸载。 1659522...查看详情

    用户:q121q 浏览量:2521 时间:2006-03-02
  • 暖通空调变流量水系统中的定压差技术中的压差,具体是什么压力之差?对于水压的问题,不是很清楚,希望有哪位朋友能告之在下,谢谢!...查看详情

    用户:jiway2001 浏览量:19525 时间:2006-01-12
  • 个人认为: 变流量冷冻水系统按冷水机组的流量选配冷冻水泵, 定流量冷冻水系统按末端空调设备的流量之和选配冷冻水泵, 希望大家讨论。...查看详情

    用户:zys0000 浏览量:3196 时间:2005-07-05
  • 为什么定流量的水系统不能考虑同时使用系数呢,而变流量的可以考虑呢。 他们哪个好呢~~!!...查看详情

    用户:liushiqunwy 浏览量:1024 时间:2005-05-31
推荐专题
标签达人
变流量水系统热门资料