距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我厂供热管道上的蒸汽流量一般在40t/h左右,流量计的量程设置为0~90t,在流量大的时候可以正常显示,但在流量小的时候,比如5t以下就无显示了,计量也就没有了,因为蒸汽流量涉及到经济核算,所以现在比较麻烦,变送器也校过了,都正常。请高手来帮指点一下,怎样可以在低流量下也可以正常计量。谢谢啦!...查看详情
各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~ 资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空...查看详情
本人资料丢失,忘了供热蒸汽管网流量计算公式是啥,急用!!有知道的把帮个忙回复下,万分感谢...查看详情
集中供热管网探伤要求的探伤的数量是多少?还是必须的探伤?...查看详情
酒店空调供热采用常压热水锅炉还是承压热水锅炉,如题,真诚听取各位的意见。我要是为了省个换热器,是不是用真空热水锅炉直接得到60/50的供热温度比较好呢? 但真空热水锅炉一般都生活用热水和空调用热水两个环路,要是水专业不和我一起用同一个真空锅炉,是不是觉得浪费了一个环路呢?...查看详情
最近遇到热风幕,才想起来蒸汽怎么算 我查了手册 好像只有一个表可以查 到底怎么算的 兄弟门你们都还会吗 打个比方200平米的前厅,单位热负荷估算300W/m2 有0.2MPA 的市政蒸汽主管 支管怎么算……...查看详情
济南市很多已建成小区,存在着室内供暖设施先行改造再申请开户的情况,这可能导致居民家中无法实现集中供热。济南市市政公用事业局相关负责人25日提醒市民,申请加入集中供热一定要按开户工作流程办理,不要轻信某些施工队的承诺,以免利益受损。 “很多老小区居民为了加入集中供热,随便找个施工队伍,轻信他们保证给开户的承诺,最终带来损失。还有些单位牵头改造,但也不一定走了正常的开户程序。”25日上午,1231...查看详情
前几天考察,遇到一个很奇怪的供暖系统,大家看看这个与一般供热系统的优劣? C:Documents and SettingsAdministrator桌面\截图00.png 4388970 4388970...查看详情
比如水冷机组加锅炉,冬天锅炉的热水怎么送入末端 末端也是风盘或风柜吗...查看详情
就是说把市政管道拉进来?那就不用锅炉了,怎么设计,还需要计算热负荷吗?...查看详情
热网供热参数调节计算软件...查看详情
关于“设计小时供热量”计算公式的探讨——磨石建筑培训提供 分享与学习 4387029...查看详情
如题,采暖热负荷是1.5MW,生活热水热负荷是0.5MW(均为峰值),地点在西安,属于一般宾馆,请问可以共用同一台锅炉吗>? 谢谢大家!...查看详情
大家画燃气、供热的纵剖面图有没有什么快点的方法啊?有像天正给排水那样的软件可用么?...查看详情
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!! 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]...查看详情
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。...查看详情
6.1万平米的面积需要多大的锅炉,谢谢...查看详情
本人一个设计项目,厂房供热通风(面积超过10万平方米),主管为螺旋圆风管,接喷口支管因是沿立柱下沿,所以设计为椭圆螺旋风管,但本人不明白的是,主风管从风机箱出来后主风管的防火阀用70度还是280度的,请高手指教!...查看详情
在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据? 感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。 请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊? 还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗? 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]...查看详情
如题,我觉得设计手册中的冷负荷指标统计值偏小,是不是冷负荷指标中不包括新风负荷,希望有经验的朋友能解答一下,谢谢!...查看详情