5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压) 2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消...查看详情
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜...查看详情
问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。 问...查看详情
给排水设计作为医院建筑设计中比较重要的环节,不仅仅要满足医院的正常需求,而且还必须做到安全、节能、有效。在医院建筑设计中给排水工程中要考虑到各个设备的差异性、相似出、特殊性、合理性、节能性等方面。 下面一起来分析探讨现代医院建筑设计中给排水专业技术应用 自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题 随着我国经济现代化的不断发展,人们对医院的建筑和整体环境有了较高的要求,治病之人、环境安静、健康保健...查看详情
北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 接下来我们为大家介绍下南北方建筑给排水设计有什么也有区别。 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 微信搜索:...查看详情
某地商住楼厨房和卫生间建筑给排水设计详图,图纸内容包括三种形式,包括给排水平面布置图及详图。 推荐资料: 某地商住楼厨房和卫生间建筑给排水设计详图 https://ziliao.co188.com/d119127.html 15层高层住宅楼给排水施工设计cad平面方案图(带厨房卫生间大样图) https://ziliao.co188.com/zbd19370.html 卫生间给排水大样图的...查看详情
赵俊:超高层商业综合体建筑给排水设计问题解析...查看详情
建筑给排水设计统一技术措施2021...查看详情
一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,...查看详情
点击查看建筑给排水设计实操教程 小编说 青年工程师委员会针对设计一线出现频率比较高、各院各地做法有争议、设计院与审图公司意见不一的近百道问题进行了整理,并由具有丰富实战经验的总师级委员牵头,群策群力,进行了汇总解答,希望对一线青年给排水设计师有所帮助! 来源:中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师论坛(2018) 中国建筑学会建筑给水排水研究分会青...查看详情
在建筑设计院做建筑给排水设计,有需要的同学进!!...查看详情
某建筑消防给排水设计图...查看详情
1 消防水源及消防用水量 1.1 消防设防标准 本工程为 □多层公建□二类高层公建 □一类高层公建。 按此进行室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统等设计。 (多层建筑需注明建筑体积) 1.2 消防水源 消防水源为市政自来水,采用 路进水,从 路市政环状管网的给水干管接入 条 DN 管道,从 路市政环状...查看详情
◎图1重庆第九人民医院两江分院项目鸟瞰图 项目名称丨重庆市第九人民医院两江分院项目 项目地点丨重庆市两江新区水土镇 项目规模丨总建筑面积约105543.53㎡ 设计团队丨冉瑞均、牟文亿、王芳、黎雪珂、张燕南 设计时间丨2018年11月-2019年07月 设计单位丨重庆市设计院 项目概况及难点 本项目主要包含一栋门诊医技住院综合楼,一栋后勤楼,一座储气站,以及一座污水处理站。总建筑面...查看详情
住建部网站:2022版《建筑业企业 资质标准(征求意见稿)》建筑设计院甲级资质标准不在要求,电气,给排水,暖通三个专业人员注册。非常不合理;甲级建筑设计院,设计大型公共建筑建筑较多,大型公建火灾危险性高,需要设置的消防报警,喷淋灭火,防烟排烟设施要求较高。这些恰恰是水、暖、电设备专业的主要设计内容,火灾危险性又关乎群众生命安全,因此更加要求重视甲级建筑设计院水、暖、电设备专业的人员素质情况,而不是...查看详情
请教:建筑小区给排水管网设计收费如何取费?...查看详情
南北差异一直是网络上讨论的最火的话题之一,生活中南北方人相遇也常常会因为地域和文化风俗差异闹出很多笑话。其实南北差异最明显的表现在于气温的差异,而气温的差异往往对建筑给排水设计带来很大的影响,那么,南北建筑给排水设计究竟有什么区别呢?对CAD给排水软件又有什么影响呢? (图片来源网络) 1、室内生活给水系统:因为北方地区供暖,所以要注意采暖的问题。北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地...查看详情