电气火灾监控更新时间:2025-12-23 15:30:56

本专题为土木在线电气火灾监控设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气火灾监控设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 电气火灾的成因及现状 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:609 时间:2015-08-03
  • 1 前言 随着我国社会的进步和城市化进程的不断加快,电能的生产和使用量也在逐年递增,已经成为我国最主要的能源。但是,伴随电气化进程的加快,电气火灾隐患日益突出,重、特大电气火灾事故也时有发生。 据公安部消防局火灾数据统计显示:2007年电气火灾事故占到火灾总数的28.8%,2008年电气火灾事故占到火灾总数的30.1%,由此可见,电气火灾已经成为各种火灾的主要灾害源,且有逐年增...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:883 时间:2015-08-03
  • 1 前言 电气火灾监控探测器是作为一种预防电气火灾发生的保护类产品被纳入消防产品类别。该类产品经过近十年的发展与市场考验得到了进一步充实与发展,如今电气火灾监控系统涵盖六类探测器产品及其系统组网平台即电气火灾监控设备组成(图1),同时该类产品被正式公告列入第二批实施强制性产品认证的消防类产品,将于2013年1月1日起纳入国家CCC认证产品目录,可以预见这将为规范此类产品质量及市场发挥积极作...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:719 时间:2015-08-03
  • 1 前言 随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电量和家庭用电量方面逐年增加。以2010年为例,我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%.各种电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年,我国共发生火灾429738起,其中电气火灾12...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:735 时间:2015-08-03
  • 1 前言 随着经济的快速发展,出现了越来越多的高层建筑,大型商场等大型建筑,这些场所人员密集,用电负荷大,所以对电气火灾隐患要尤为重视。目前电气火灾监控系统开始在这些场所逐渐普及和运用,借助于科学技术的帮助,有效防范和杜绝电气火灾的发生。在实际使用中合理的搭建电气火灾监控系统,可以让系统更好的发挥其作用。下面主要针对电气火灾监控系统利用RS485通讯技术在实际应用的方面的经验进行总结。 2 RS4...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1211 时间:2015-08-03
  • 1 引言 随着我们国家爱国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国在工业用电以及家庭用电方面逐年增加,以2010年为例我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%。各种电气设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据2008-2010年度《中国消防年鉴》统计,2007-2009年我国共发生火灾429738起,其中电气火灾...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1196 时间:2015-08-01
  • 1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式: (1)壁挂式安装:将螺丝固定于墙体或柜体,再将产品挂于螺丝上。(2)导轨式安装:将产品直接扣入导轨。 (3)嵌入式安装:在固定的配电箱(柜),选择合适的地方开一个与开孔尺寸大小一致的安装孔。将产品直接嵌入安装孔中。1.2、电源供电方式: 应当按照消防用电的规定执行。监控探测器应接入消防用电。...查看详情

    用户:qq_1430379966753 浏览量:2690 时间:2015-07-31
  • 一、电气火灾监控系统使用背景介绍随着我国经济建设的迅速发展,生产和生活用电大幅度增加,而且现代化的建筑千姿百态,造型各异,室内外装修、电气线路敷设更是复杂,所以电气火灾也随之剧增,给国家经济和人民生命财产造成了巨大损失,据统计,我国火灾80%为建筑火灾,而电气则是引发建筑火灾的首要因素,电气火灾大部分是短路、泄漏电流、断路器或线路超负荷等原因引起的,尤其是环境潮湿、绝缘受损、线路对地电容变大产生的...查看详情

    用户:qq_1430379966753 浏览量:1470 时间:2015-07-16
  • 电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢? 首先就是在安装的时候要注意分清楚所要监控的路数,和各种电流的相对应的线要连接好,其次就是每一个电路的电气火灾监控探测器不能超过63个...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:1099 时间:2015-07-10
  • 电气火灾监控系统使用过程中的常见问题有: 1. 电磁干扰引起电气火灾监控系统误报警 2. 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警 3. 零线方向穿反引起电气火灾监控系统误报警 4. 下列情况下电气火灾监控系统无法检测到剩余电流· 被保护线路中的相线与相线之间、相线与零线之间发生的直接接触或间接接触点击事故;因为所有设备都是接在零线与相线、相线与相线之间的,无法区分是流经设备的正常电流还是漏...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:690 时间:2015-07-09
  • 1.TT系统接地方式2.不得重复接地:如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。3.零线不得混用4.设备外壳接地5.必须严格区分N线和PE线,三极四线式和四极四线式的N线应穿过互感器。通过剩余电流互感器的N线不得作为PE线,不得重...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:625 时间:2015-07-09
  • 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警 · 不同配电箱出线的零线跨区混用(下图中Ra借用B区的N线,虚线为正常接线),引起误报警· 不同配电箱出线的零线并接(下图中HG虚线),或通过其他途径间接搭接,引起误报警· 如果N线绝缘水平差也会导致电流经过大地回流,在不同区域中进行干扰,产生的漏电流备检测到,引起误报警。...查看详情

    用户:qq_1433303752848 浏览量:1347 时间:2015-07-07
  • 供配电技术图片1

    近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。 国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:703 时间:2015-06-18
  • 建筑智能化图片1

    5183450 近年来电气火灾居高不下,电气火灾监控系统已经逐渐成为建筑消防电气设计中必须考虑的重要部分。本文主要为大家介绍电气火灾监控系统的组成及工作原理。 电气火灾监控系统的基本组成产品: (根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行规定)) 1、电气火灾监控设备 2、剩余电流式电气火灾监控探测器由监控探测器和剩余电流互感器(分...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:5752 时间:2015-06-05
  • 12.4 高度大于12m 的空间场所 12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。 条文说明 12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1972 时间:2015-05-29
  • DGTJ08-2150-2014 电气火灾监控系统工程技术规程...查看详情

    用户:zjr9739 浏览量:1351 时间:2015-05-26
  • 中央空调图片1

    近年来我国电气火灾在火灾事故总数中所占比例日趋上升。电气故障引发的火灾在城市火灾事故中已列入火灾成因的首位。全面监控和预防电气火灾的发生已成为工程建设和设计中一项不可或缺的重要内容。 5145876 1.电气火灾的主要成因 1)安装、接线疏忽引起的相间短路 2)安装环境潮湿 3)泄露电流 4)断路器(熔断器)的额定电流选择偏大 5)线缆电流密度偏大 6)线路实际载流量超过设计载流量 7)三相负载不...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:928 时间:2015-05-20
  • 对于漏电检测模块设置的位置从火警规范到火警图示,所给出的都是设置在一级配电柜出线端,或二级配电柜进线端(根据检测电流大小决定),但是为什么看所有的图纸在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢!?大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1342 时间:2015-05-20
  • 现在一类住宅还没有上电气火灾监控(只是进线开关带剩余电流保护功能),但按新建规10.2.7,一类高层民用建筑要上电气火灾监控,那岂不是一类住宅也要上电气火灾监控,大家如何看待?...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1314 时间:2015-05-18
  • 如题 电气火灾监控系统该如何设置呢?设置火灾自动报警系统就要设置吗?还是集中式设置、区域不设置?还是其他.......???...查看详情

    用户:通通 浏览量:1129 时间:2015-01-29