屋顶防雷电气更新时间:2024-05-01 09:46:04

本专题为土木在线屋顶防雷电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋顶防雷电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土...查看详情

    用户:向天索要1度电 浏览量:12238 时间:2014-07-21
  • 碰到个建筑物屋顶电气设备接地问题: 屋顶有避雷网,同时需要在屋顶安装多台电气用电设备,如风冷热泵、风机、水泵等等,查了些资料,不太明白,具体的施工方法,已知的说法: 1.电机外壳、槽钢基础、管道、支架等均与避雷网,也就是引下线焊接; 2.电机类电源进线,将PE黄绿线接至接线盒内; 疑问,就是,这样做法,是否造成 雷击电流 串进配电盘?? 若这种做法不正确,则,应如何做?? 有相关规范,更好!...查看详情

    用户:guafa58 浏览量:2877 时间:2013-09-23
  • 5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层...查看详情

    用户:hanghost 浏览量:1998 时间:2007-04-02