距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给水排水规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水排水规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问新版“建筑给水排水设计规范”出了吗?最新的技术措施和手册已经出了。...查看详情
建筑给水排水设计规范(局部修订版)4月1号实行,现在建筑书店还没有卖的,不知道哪位朋友已经买到了吗?是不是还没发行啊?...查看详情
有谁知道最新版的建筑给水排水设计规范在哪里能下载?谢谢:loveliness:...查看详情
现将与注册给排水考试相关的规范知识汇总如下,大家共同学习...查看详情
有谁知道在哪里能下载建筑给水排水设计规范2009?...查看详情
《建筑给水排水设计规范》2009局部修订正式条文。 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第 409 号 -------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《建筑给水排水设计规范》局部修订的公告 现批准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003局部修订的条文,自201...查看详情
这本规范是GB 50015-2003的局部修订稿,欢迎大家下载学习 本帖最后由 doublelook 于 2010-2-5 14:04 编辑 ]...查看详情
这是俺刚拿到的,学习一下相当不错的,不敢自己独享。...查看详情
原来在建筑设计院工作,从事建筑给水排水设计,现在有个外资的规划咨询公司,招基础规划工程师,后者待遇要好些,福利也好些,就是不知道,建筑给水排水设计与基础规划那个好些,哪个更有前途些,有这方面经验的给点意见,不胜感激!!还有就基础规划好做不?...查看详情
3616112局部修订报批稿 本帖最后由 zfx 于 2009-11-21 10:09 编辑 ]...查看详情
2010年4月1日实行《建筑给水排水设计规范》新版,谁有修改条文的电子版本,发上来给大家看看啊...查看详情
2.1.4 最大时用水量 原文:最高日最大用水时段内的小时用水量。 建议修改:最高日最大小时用水量。红字建议删除 3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。 3.2.8A 当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。 3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其他用水的水...查看详情
看到大家都在苦苦追寻《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002.pdf 正好我收集了,今天给大家传一下...查看详情
附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分 建筑给水排水及采暖工程的分部、子分部和分项工程可按附表A划分。 附表A 建筑给水、排水及采暖工程分部、分项工程划分表 分部 工程 序号 子分部 工程 分项工程 建 筑 给 水 、 排 水 及 采 暖 工 程 1 室内给 水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、 给水设备安装、管道防腐、绝热 2 室内排 水系统 排水管道及配件安装、 雨水管道...查看详情
13.3.12 单斗式提升机安装应符合下列规定: 1 导轨的间距偏差不大于2mm。 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1‰;倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。 13.3.13 安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安...查看详情
13 供热锅炉及辅助设备安装 13.1 一般规定 13.1.1 本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 13.1.2 适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 13.1.3 管道、设备和容器的保温,应在防腐和...查看详情
11 室外供热管网安装 11.1 一般规定 11.1.1 本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。 11.1.2 供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。 2 管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。 3 管径大于200mm时...查看详情
9 室外给水管网安装 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时...查看详情
8 室内采暖系统安装 8.1 一般规定 8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。 8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。 8.2 管道及配件安装 主控项目 8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同...查看详情
6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验...查看详情